Flanş elektrostatik bağlantısı için hangi tür kablolar seçilmelidir? İlgili herhangi bir gereklilik var mı? Baidu’da uzun süre aradım ama bulamadım.
Reply #22016-10-28
“Kimya Endüstrisi İşletmelerinde Elektrostatik Topraklama Kurulumu için Genel Şemalar” CD90B4-88; bu standart, “Kimya Endüstrisi İşletmelerinde Elektrostatik Topraklama Tasarım Yönetmeliği” HG/T20675-1990’dan alınmıştır ve bu yönetmelik oldukça eski bir dokümandır
Reply #32016-10-28
Teşekkürler, fırsat bulduğumda iyice öğrenip cevapları arayacağım. Doğrudan bir cevap var mı? Cihazımızdaki bağlantı kabloları kolayca kopuyor, bağlantı kablolarının yanlış seçildiğinden şüpheleniyorum.
Reply #42016-10-28
Bu gönderinin 10. katındaki standartlara bir bakın. . . Metal yastıklı flanşlarda elektrostatik bağlantıya gerek yok mu? - Discuz! ile desteklenmektedir. http://bbs.hcbbs.com/thread-1280458-1-1.html
Reply #52016-10-28
GB50235-97’de, bağlantı direncinin 0,03 ohm’dan büyük olmaması gerektiği belirtiliyor; genellikle bağlantı için bakır levhalar kullanılır; Vagon boşaltma hortumunun her iki ucunda da yüzey alanı 6 metrekareden büyük olan bakır kablolar kullanılır.
Reply #62016-10-28
O kadar ince bir tel kesinlikle kolayca kırılır. Bahsettiğim standartlar çok eski; bazı fabrikaların doğrudan alüminyum levha kullandığını ve sahada kendilerinin kestiklerini gördüm. GB/T20801.4-2006 “Basınçlı Boru Hatları Standardı – Endüstriyel Boruların İmalatı ve Montajı”na göre, elektrostatik topraklaması gereken borularda, her bir flanş veya dişli bağlantı çifti arasındaki direnç değeri 0,03Ω’dan büyük olduğunda, araya bir iletken yerleştirilir. Biraz esnek olun; bu gereksinimi karşılıyorsanız, hangi malzemeyi kullanırsanız kullanın bağlantı kurmak mümkün olacaktır.
Reply #72016-10-28
Bizim birimde o tür bakır kablolar kullanılıyor; bir sürü ince bakır tel bir araya gelmiş, dışı sarı yalıtım katmanıyla kaplı, çapı sanırım iki üç milimetre civarında. İki ucu ise elektrik ekibi tarafından siyah bantla sabitleniyor. Çok dayanıksız görünüyor, sanki hafif bir baskıyla kırılacakmış gibi. Her neyse, günlerce statik elektrik bağlantısı yapılıyor, tekrar tekrar. Elektrik bölümüne sordum, korozyon önleme konusunun düşünülmesi gerektiğini söylediler. O geniş olanlar, koruyucu değil mi? Standartlara göre, bazı malzemeler flanş cıvataları ile birleştirilemez; bunların bağlanması için boru üzerine kaynaklanmış elektrostatik köprü plakaları kullanılmalıdır. Sormak istiyorum, elektrostatik bağlantı plakaları aracılığıyla bağlanan, geniş ve en azından görünüşe göre oldukça sağlam olan elektrostatik bağlantı parçaları var mıdır?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.