Üretim tesisleri bölgesindeki sıvı amonyak depolama tanklarının çıkışlarına acil kesme vanası eklenip eklenmeyeceği konusundaki tartışma

2016-10-28View Original

Thread Content

Soru: 100 m3’lük sıvı amonyak deposu, amonyak emilimli soğutma sistemlerinde kullanılmaktadır. Depo, periyodik olarak kamyonlarla doldurulmakta ve bu işlem için evrensel bağlantılı hortumlar kullanılmaktadır. Hortumların bulunduğu yerde acil durum kesme vanası mevcuttur. Depo basıncı 1,5 MPa’dır. Çıkış, üç adet amonyak soğutucuya bağlıdır ve çıkışta bir ana manuel vanası bulunmaktadır. Amonyak soğutucularının girişinde bir kesme vanası vardır. Amonyak deposunun boşaltılması sırasında da acil durum kesme vanası kullanılmaktadır. Depoda yüksek seviye uyarısı sistemi mevcuttur; ancak herhangi bir engelleme sistemi yoktur. Çıkışta da acil durum kesme vanası bulunmamaktadır. Acaba çıkış için de acil durum kesme vanası eklenmesi gerekiyor mu?
Reply #22016-10-28
Acil kesme vanası, şu an tank alanlarında kurulması zorunlu olmasına rağmen. Ancak tesis bölgesinde güvenlik açısından yine de takılması en iyisidir; zaten iki girişli bir acil durum kesme valfi bulunmaktadır, bir tane daha eklenmesi sorun olmaz.
Reply #32016-10-28
Amonyak tankının boşaltılması için acil kesme valfi eklenmeli mi? ?
Reply #42016-10-28
Birimimizin amonyak tankının çıkışına acil durum kesme valfi eklenmiş ve uzaktan kontrol edilebiliyor.
Reply #52016-10-28
Bu gönderi en son 2016-10-28 20:52 tarihinde Hua Ge tarafından düzenlendi. Lütfen işlem akış şemasını çizin, böylece analiz daha hedefe yönelik olur. Ayrıca, soğuk hava deposu tasarım standartlarında sıvı amonyak tanklarında yüksek seviye alarmı ve acil kesme vanası bulundurulması zorunlu değildir; amonyak dolum miktarının 40 tonu geçmemesi gerekmektedir. Sıvı amonyakın yoğunluğu 0,617 gram/cüp’tür; depolama katsayısı ise 0,85 olarak alınmıştır. Dolayısıyla 100 metreküp için miktar 52,445 ton olur ve sizin miktarınız zaten sınırın üzerindedir.
Reply #62016-10-29
Amonyak tankının çıkışına da acil durum kesme vanası eklenmesi en iyisidir
Reply #72016-10-29
Zorunlu standartlar var mı?
Reply #82016-10-31
Bu düzenleme, Önemli Tehlike Kaynaklarının Yönetimi Hakkındaki Geçici Yönetmelikler, Güvenlik Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 40 numaralı kararı ve Güvenlik Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 368 numaralı belgesine dayanmaktadır (Önemli tehlike kaynakları arasındaki toksik gazlar, son derece zehirli sıvılar ve yanıcı gazlar gibi kritik tesisler için acil kesme cihazları bulunmalıdır); 40 numaralı yönetmelikteki gerekliliklere göre), (standartlara uygun olarak depo için yüksek ve düşük seviye uyarı sistemleri kurulmalı; aşırı yüksek seviyelerde depo giriş vanalarının otomatik olarak kapatılması ve aşırı düşük seviyelerde malzeme taşıma işleminin otomatik olarak durdurulması sağlanmalıdır. Güvenlik Denetimi Genel Yönetmeliği No. 368
Reply #92016-10-31
Amonyak soğutma sisteminizin kapalı bir döngü sistemine sahip olup olmadığını bilmiyorum; soğutma işlemi amonyak kompresörü kullanılarak gerçekleştiriliyor. (Mevcut sistemimizde ilgili bir acil durum kesme sistemi yok; depolama kapasitesi yaklaşık 20 T civarında.) Sadece sıvı seviyesi yükseklik uyarısı bulunuyor ve bu uyarı oluştuğunda amonyak eklenmesi otomatik olarak durduruluyor. Sistemimizde boşaltma özelliği yok; basınç aşırı yükseldiğinde güvenlik valfi devreye girerek gazı meşaleye yönlendiriyor. Çünkü tüm sistemin sadece doldurma miktarı kontrol edildiği için sıvı seviyesinin yüksek olduğu bir durum ortaya çıkamaz.
Reply #102016-11-01
Bu dosyaya bakarak, yine de ayarlayalım. **Güvenlik Denetim Genel Müdürlüğü, Konut ve Kentsel-Kırsal İnşaat Bakanlığı’nın, tehlikeli kimyasalların kullanıldığı inşaat projelerindeki güvenlik tasarım yönetimini daha da güçlendirmeye ilişkin bildirisi – Güvenlik Denetim Genel Müdürlüğü Üç〔2013〕76 numara (Yirmi İki): Zehirli maddelerin saklandığı tanklar, düşük sıcaklıkta malzeme depolanan tanklar ve basınçlı silindirlerde, malzemenin giriş-çıkışını sağlayan borularda otomatik veya manuel uzaktan kumandalı acil kesme sistemleri bulunmalıdır.
Reply #112016-11-02
Acil çıkış kesildikten sonra pompanın nasıl ele alınacağını, bozulup bozulmayacağını bana söyleyebilecek biri var mı?
Reply #122016-11-02
Biz de amonyakla soğutma yapıyoruz; amonyak tankının çıkışı birkaç amonyak soğutucuya bağlanmıştır. Çıkıştaki basınç, amonyak tankının kendi basıncıyla amonyak soğutucularına iletilir; pompa yoktur. Gerçek çalışma koşullarında bunlar meydana gelmez
Reply #132016-11-02
Düşük seviye emniyet devresi, çıkış valfini kapatır ve aynı zamanda pompayı durdurur
Reply #142016-11-02
Peki sinyalin ulaşma hızı nasıl? Bence vanalar, pompalardan daha hızlı sinyal tepkisi verir
Reply #152016-11-03
Bizimki gibi, yüksek sıvı seviyesi uyarısı olması mümkün değildir.
Reply #162016-11-04
Bu dosyaya bakarak ayarlayalım

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.