Thread Content
Son zamanlarda sıcaklıklar çok düşük seviyelere düştü ve kış aylarında donma ve yoğuşma önleme çalışmaları için herkesin bazı hazırlıklar yapmış olması gerekiyor. Temel olarak, bazı boru hatları ve ekipmanlar her yıl donacaktır, bu da bazı vana ve ekipmanların kaybına neden olabilir veya ekipmanın üretimini ciddi şekilde etkileyerek ekipmanın bakım için kapatılmasına neden olabilir. Şirketin üretim güvenliğine kesinlikle büyük güvenlik tehlikeleri getirecektir. Daha sonra uzmanlar kendi şirketlerinde yaptıkları donma ve yoğuşma önleme çalışmaları hakkında konuşabilir, birbirleriyle iletişim kurarak tartışabilir ve diğer şirketlerin bundan ders alıp alamayacağını görebilirler. İletişim yoluyla bazen iyi iş çıkarmadığınızı fark edeceksiniz ve bunu telafi etmek için hâlâ çok geç.
Isıyı takip edin, suyu düşük bir noktada kesin, suyu uzun süre akıtın ve yedek pompa çıkışındaki antifriz ve yoğuşma hattını biraz açın.
1. Öncelikle fabrikada bir toplantı yapın, her atölyeye görev atayın, alanları bölün, gereksinimleri netleştirin ve insanlara sorumluluklar verin. Örneğin, yangın suyu boru hattının kör noktasının atölyenin mi yoksa güvenlik ve çevre departmanının mı sorumluluğunda olduğu. Anlaşmazlık olması halinde net gereklilikler ortaya konulmalı ve sorumluluk kişiye devredilmelidir. 2. Atölye plan ve planlar yapmalı ve her çalışma bölümünün alanlarını bölmelidir. Sorumluluklar da herkese verilmeli, sıkı bir ödül ve ceza sistemi olmalıdır. 3. Atölye ekibinin devir teslimi açık olmalıdır!
İlgili departmanların sorumluluklarını netleştirin. Açık sorumluluklar gelecekteki denetim açısından faydalı olacak ve çalışanların sorumluluk duygusunu geliştirecektir. Beğendim.
Antifriz ve yoğuşma önleme çalışmalarının çoğu su boru hatlarına odaklanıyor gibi görünüyor; dolayısıyla hava boru hatları, alet havası veya basınçlı hava boru hatlarının da duruma göre değerlendirilmesi gerekir mi? Ayrıca basınçlı hava boru hattının en alt noktasına yoğuşma tahliyesinin eklenmesi de tavsiye edilir, çünkü kışın boru hattındaki nemin en alt noktada toplanması kolaydır ve zamanla donar ve ciddi durumlarda boru hattı donar ve çatlar.
Önlemler uygun, hedefe yönelik ve tam kapsamlı olmalıdır
Son iki gündür ısı sızıntısından dolayı başım çok ağrıyor {:3_55:}{:3_55:}{:3_55:}
Sorun nedir? Steam tracing kullanılıyor mu?
Evet, boru hatları korozyon ve eskime belirtileri göstermeye başlıyor ve her yerde trahom var.
Heat tracing'i önceden hizmete alın ve yalıtımın kapsamlı bir incelemesini yapın
Evet, cihazın donma ve yoğuşma önlemesinin yanı sıra heat tracing ve izolasyonun kör noktalarına da dikkat etmelisiniz. :el sıkışma
Enstrüman rüzgarı kurutulmalı ve rüzgarın çiğlenme noktası kışın en düşük ortam sıcaklığından 10°C daha düşük olacak şekilde kontrol edilmelidir. Aksi halde boru cidarında buz donacaktır ve alçak noktalardaki yoğuşmayı boşaltmanın faydası olmayacaktır. Donma boru hattını dondurmaz. Sıcaklık normale döndüğünde buz eriyecek (genellikle öğleden sonra 4 ile 6 arasında) ve ardından sıcaklık düşerek hava boru hattında donma nedeniyle tıkanmaya neden olacak.
Güneyde şiddetli yağış ve tayfun, kuzeyde yoğuşma ve donma sıkıntı yaratıyor
Haha...biz de bunu yiyoruz.