K tipi termoelektrik çiftlerinin sıcaklık ölçümlerinde yüksek değerler vermesi konusunda tartışma

2016-11-01View Original

Thread Content

Herkese merhaba, son zamanlarda bir cihazda şu durumla karşılaştım: Sahadaki sıcaklık 40 dereceyken, üst düzey bilgisayar yaklaşık 120 derece olarak gösteriyordu. Const316 aracılığıyla üst düzey bilgisayara analog sinyal gönderildiğinde kanal normal çalışıyordu; ardından 316 ile termokupl sinyali ölçüldü ve sıcaklık yine yaklaşık 40 derece olarak tespit edildi, durum normaldi. Ancak termokupl bağlantısı tekrar kurulduğunda üst düzey bilgisayar hâlâ 120 derece olarak göstermeye devam etti. Bir termokupl değiştirilerek sıcaklık sinyali normale döndü. Bu nedenle “termokupl arızası” olarak değerlendirilmiştir. Peki soru şu: Bu termokuplun arızasının nedeni nedir? Genellikle, eğer bağlantılarda sorun varsa veya çekirdek bozulmuşsa, potansiyel gerçek değerden düşük olur, dalgalanır veya açık devre durumuna geçer. Ancak bu termokuplda gerçekten de potansiyel artışı meydana geldi. Eğer ölçülen noktada parazit varsa, sinyal de yukarı aşağı dalgalanmalıdır; ya da termokupl değiştirildikten sonra bu durum devam etmelidir. Bu yüzden, termoelektrik çiftin iç çekirdeğinin gövdeye bağlanması sonucu elektronların yayılma kapasitesinin değiştiğinden, termoelektrik çiftin temas potansiyelinin arttığından ve böylece ölçülen sıcaklığın abartılı olarak yüksek çıktığından şüpheleniyorum. Acaba sizler de böyle bir sorunla karşılaştınız mı? Şüphelendiğim sebep bu mu? Başka nedenler de var mı? Görüşlerinizi esirgemeyin, teşekkürler!
Reply #22016-11-01
Eğer termokuplun sıcaklık ölçüm elemanı ile koruma tüpünün teması elektrik potansiyelini artırıyorsa, o zaman gövdeli termokupllerin ne anlamı kalır ki~~ Bu yüzden bence bu arızalı termokuplun içinde küçük bir şeytan var ve kasıtlı olarak sizinle dalga geçiyor:lol:lol
Reply #32016-11-01
Garip, cihazın dışındaki sıcaklık bir etki yaratır mı? Aksi takdirde burada 120°C gösterilmesinin bir sebebi olmaz. Eğer devre açılırsa, potansiyel değeri tamamen ortadan kalkar.
Reply #42016-11-02
Çok fazla düşünüyorsun. Sıcaklık eskisinden yüksekse, bu sadece uçlardaki elektrik potansiyelinin eskisinden daha büyük olduğunu gösterir. Neden daha büyük olduğuna gelince, bunun için de sensörde bir sorun olduğunu söyleyebiliriz
Reply #52016-11-02
Lz, izolasyon telleri ile kaplama kabuğu arasındaki izolasyon direncini ölçsün; ayrıca kabloların pozitif veya negatif uçları ile kabuk arasındaki izolasyon direncini de doğrudan ölçebilir. Muhtemelen izolasyon direnci düşmüştür.
Reply #62016-11-15
Ben de merak ediyorum, neden normal değer çıktı ki? Camlaştırma fırını sıcaklık ölçüm termokuplu; çevresindeki sıcaklıkların hepsi 40 derece iken bu, ortadaki noktadadır ve bu değerin gerçek ölçüm değeri olduğuna inanmak için bir neden vardır.
Reply #72016-11-15
Ben de nedenini anlayamadığım için buraya gelip herkesle tartışmak istedim.
Reply #82016-11-15
Evet, tuhaf olan kısım sıcaklığının yükselmesi. Eğer doğrudan devre açılırsa bu basit olur. Bir bakışta anlaşılır. Cihazın dışındaki sıcaklık yaklaşık 40 derece civarında ve etrafında birçok termokupul bulunuyor; bu sayede bu termokupulların bulunduğu ortamın sıcaklığı belirlenebiliyor.
Reply #92016-11-15
Peki, soru şu: 1. Termokuplun kendisinde sensör yoktur, bu da termokuplun kendi sensöründen şüphelenmeyi ortadan kaldırır; 2. Eğer sorun kontrol cihazı kanalında ise, sıcaklığı simüle etmek için sinyal jeneratörü kullanmak ve farklı bir termokupl takmak gibi iki yöntem de bu kanalın sağlam olduğunu gösterir ; 3. Bu arızalı termokuplu başka bir kanala değiştirin; o ölçüm noktasında yine yaklaşık 120 derece gösteriliyor.
Reply #102016-11-15
Bu fikirdi ve tahminimi doğrulamak için çaba gösterdim. Ne yazık ki çırak, termokuplu rastgele atık yığınına attı; tekrar aradığında bulunamadı. Bu tuhaf olgu da çözülmemiş bir gizem haline geldi.
Reply #112016-11-15
Termokupl malzeme sorunu, çok fazla yabancı madde

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.