Şirket, çift devreli 20KV güç kaynağı kullanmaktadır; bu sistemde biri aktif diğeri yedek mi, yoksa her ikisi de kullanılabilir mi?

2016-11-02View Original

Thread Content

Şirket, çift devreli 20KV güç kaynağı kullanmaktadır; bu sistemde biri aktif diğeri yedek mi kullanılıyor, yoksa her ikisi de mi kullanılabilir? Benim anladığım kadarıyla biri aktif diğeri yedektir; görünüşe göre elektrik şirketi her iki kaynağın da aynı anda kullanılmasına izin vermiyor. Yedek güç kaynağı ise sadece ikincil yükler için güç sağlamak amacıyla kullanılabilir.
Reply #22016-11-02
Evet, bu yüzden hepsinin aktif olup olmadığını sormak istiyorum; aslında hepsi tasarlanan kapasiteye göre ücretlendiriliyor.
Reply #32016-11-02
Bu gönderi en son 2016-11-2 11:22 tarihinde Elektrikçi Çırakı tarafından düzenlendi. Aynı anda kullanılabilirler, ancak her birinin kapasitesi nominal kapasitenin %45’ini geçmemelidir
Reply #42016-11-02
Elektrik idaresi onayladı, hepsi yedi sekiz yıldır birlikte çalışıyor
Reply #52016-11-02
1. Paralel olarak çalışabilirler; her biri kendi yükünün bir kısmını üstlenir ve aralarına bir ana bağlantı eklenir. 2. İki giriş devre kesicisi ile ana bağlantı devre kesici arasında iki adet kapalı devre olması yeterlidir; bu sayede güç sağlama konusunda daha yüksek güvenilirlik elde edilir.
3. Yangın söndürme dışı güç kaynaklarını kesme özelliği vardır; ana bağlantı kapalıyken sadece diğer hattın birinci ve ikinci seviye yükleri beslenir, tüm yükler beslenmez.
4. Bu durum, yüksek güvenilirlikli güç sağlama maliyeti sorununu gündeme getirir; her yerde bu maliyet farklıdır

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.