Thread Content
Transformatörün bakımı: 1. Yüksek voltaj jeneratörünü ve ünite içinde bulunan yalıtım yağının yalıtım özelliklerini korumak için, yağın nemlenmesini veya toz birikmesini engelleyerek yalıtım özelliklerinin bozulmasını önlemek amacıyla genellikle gözlem pencereleri rastgele açılmamalı ve çevresindeki sabitleme vidaları gevşetilmemelidir. 2. Yeni yağ değiştirilmesi gerektiğinde, yerel elektrik idaresinden yardım alınmalı, yeni yağın özellikleri kontrol edilmeli ve izolasyon mukavemetinin en az 25000 volt/2,5 milimetre olması sağlanmalıdır ; Ayrıca, kombinasyon başlığındaki yağ yalıtım direnci 30.000 volt/2,5 milimetre’nin üzerinde olmalıdır. 3. Yüksek gerilimli düzeltme tüpünün veya cihaz başlığının değiştirilmesi sırasında, ya da X-ışını tüpünün kontrolü amacıyla değiştirilmesi sırasında, yalıtım yağının yalıtım özelliklerinin azalmaması için düzeltme tüpünün veya X-ışını tüpünün dış yüzeylerinin eter emdirilmiş kuru bir bezle temizlenmesi gerekir. 4. İş sırasında ışınlandırma yapılırken, yüksek voltaj jeneratörünün kısmından anormal sesler gelip gelmediğine sık sık bakılmalıdır. Eğer cızırtı veya tıkırtı gibi sesler duyulursa, kullanım derhal durdurulmalı; sorunun nedeni bulunup giderildikten sonra tekrar kullanılmaya devam edilmelidir. 5. Yüksek gerilim doğrultucu tüplerinin filament voltajı sık sık ölçülmesine gerek yoktur; ancak güç kaynağı koşullarında büyük değişiklikler olması veya belirli bir süre geçtikten sonra, filament ısınma verilerinin standartlara uygun olduğundan ve dört tüpün çıkışının dengede kaldığından emin olmak için tekrar ölçülebilir. 6. Röntgen odasının zemini ahşap değilse, nemden korumak için yüksek voltaj jeneratörünün özel bir ahşap taban üzerine konulması en iyisidir. 7. Yüksek voltaj jeneratörünün içindeki herhangi bir parçayı kontrol ederken, önce yüksek voltaj primer bağlantıları kesilmelidir. Yüksek basınç altında herhangi bir parçanın kontrol edilmesi kesinlikle yasaktır ; Aynı zamanda, yüksek gerilimli parçaların veya makine başlığının içindeki parçaların kutunun dışına çıkarılıp yüksek gerilim testleri yapılması kesinlikle yasaktır. 8. Tam dalga doğrultmalı yüksek voltaj jeneratörlerinde, elektrik kesildikten sonra bile statik yük bulunur. Bu durumda yüksek voltajlı parçalara dokunulursa anlık bir elektrik çarpması meydana gelir. Bu yüzden makineye elektrik kesildikten sonra yüklerin zamanla azalması için birkaç dakika beklenmeli ve ardından kontrol amacıyla dokunulmalıdır. Yüksek voltajlı kapasitör varsa, önce deşarj edilmelidir! Tekrar kontrol edelim. 9. Yüksek voltaj jeneratörünün yüksek voltaj prizleri, hava boşluklarından kaynaklanabilecek deşarjları önlemek için susuzlaştırılmış vazelin veya yalıtım yağı ile doldurulmalıdır. Ancak uzun süre kesintisiz çalışıldığında veya oda sıcaklığı yüksek olduğunda, bu vazelin veya yalıtım yağı ısınma nedeniyle genleşerek dışarı sızabilir. Bu durumda fişi çıkarmak, mevcut vazelin veya yalıtım yağını temizlemek, eterle kurutmak, ardından tekrar susuzlaştırılmış vazelin sürmek veya yalıtım yağı enjekte etmek ve ardından kullanmaya devam etmek gerekir. 10. Yüksek voltaj jeneratörü veya kombinasyon başlığının iyi bir topraklama hattına sahip olması gerekir; kabuğunun, kontrol panelinin kabuğunun ve dış topraklama hattının iletkenlik durumu düzenli olarak ohmmetre ile ölçilmeli ve topraklama cıvataları sıkılaştırılmalıdır. 11. Kombine başlıkta X-ışını tüpü bulunduğundan, titreşim veya çarpışmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Aşırı uzun floresan ekran veya sütun yatay kolu yukarı ve aşağı hareket ettirilirken aşırı güç uygulanmamalı, hareket hızı da çok yüksek olmamalıdır; böylece X-ışını tüpünün titreşimden etkilenmesi önlenir. 12. Kombine başlıklı röntgen tüplerinin genellikle gücü düşüktür; ayrıca gövde küçük olduğundan yağ miktarı az olup soğutma kapasitesi de zayıftır. Bu nedenle kullanım sırasında röntgen tüpünün kullanım özelliklerine sıkı sıkıya uyulmalı ve başlığın soğutma durumu sürekli kontrol edilmelidir ; Aşırı uzun süreli kesintisiz çalışma yapılmamalıdır; böylece X-ışını tüpünün anot yüzeyi aşırı ısınarak eriyip hasar görmesini veya yağın aşırı ısınması sonucu yalıtım direncinin azalıp yüksek gerilimli parçaların hasar görmesini önlemek mümkün olur. Yaz aylarında oda sıcaklığı yüksek olduğunda, cihazın soğutulmasına yardımcı olmak için normal bir elektrikli vantilatör kullanılabilir. 13. Uç kısmındaki pencereyi sık sık kontrol etmek gerekir; baloncuklar tespit edildiğinde derhal boşaltılmalı, yağ sızıntısı veya sızması olursa hemen müdahale edilmelidir. Yüksek gerilim kablolarının bakımı: 1. Yüksek gerilim kablolarının yüzeyi temiz tutulmalı, nemlenmesine, donmasına, ısınmasına veya basınca maruz kalmasına izin verilmemelidir. Kablonun ıslanması, suyun iç kısımlara sızmasına neden olur; bu da yalıtımın zayıflamasına ve kolayca delinmesine yol açar ; Donma, jelatinimsi sert tabakanın çatlamasına ve deşarj olmasına neden olur ; Isıya maruz kaldığında su emerek genleşip şekil değiştirir ; Baskı uygulanması, metal ağ tabakasını ve koruyucu tabakayı bozar. 2. Yalıtım yağının kauçuğa güçlü bir aşındırıcı etkisi olduğundan, yalıtım yağının yüksek gerilim kablolarını aşındırmasını önlemek gerekir. 3. Yüksek gerilim kablolarını aşırı derecede bükmeyin. Aşırı bükülme durumunda, bükülen kısımdaki çekirdek tel ile metal ağ arasında oluşan kapasitif yük yoğunlaşır ve bu nedenle bükülen kısım yüksek voltaj tarafından daha kolay delinir. 4. Yüksek gerilim kablo fişlerindeki dolgu maddesi, genellikle reçine veya asfalt ile parafin yalıtım yağının karışımından oluşur ve X-ışını tüpünün ucunda ısınma nedeniyle eriyip akabilir; bu yüzden düzenli olarak kontrol edilmelidir. Böyle bir durum ortaya çıkarsa derhal müdahale edilmelidir. 5. Röntgen tüpünün kılıfı, yüksek voltajlı kabloların metal ağ katmanı aracılığıyla toprağa bağlanır. Kablonun her iki ucundaki sabitleme halkalarının ve röntgen tüpü ile yüksek voltaj jeneratörünün sıkıca bağlı olup olmadığına sürekli dikkat edilmelidir. Yüksek voltaj altında cızırtılı statik deşarj sesleri duyulursa, öncelikle bu bölüm kontrol edilmelidir. 6. Yüksek voltajlı fişte yüksek voltaj kaynaklı hasar izleri varsa, hafif durumlarda bıçakla iç tel kazınarak tekrar kullanılabilir; ciddi durumlarda ise yeni bir ürünle değiştirilmesi gerekir. Not: Yukarıdaki içerik, WeChat hesabı “Transformatör Çevresi”nden alınmıştır