DN400, 55KPa, Amerikan standartlarına uygun geri akış valfi (döner tip), 4700 metreküp/saat’ten sonra ses çıkarmaz; bundan önce ise akış hızı ne kadar yüksekse ses o kadar artar ve boru sallanır. Ayrıca DN300’de bu sorun yok, yardım istiyorum. DN400 geri akış valfinin ardında bir büküm var, bu bir etki yaratır mı?
Hava akışı dalgalanmaları ve valf kapaklarının ağırlığı, her ikisi de etkileyici faktörler midir?
Tahminimce 4700 akış miktarının altında gaz itiş gücü, geri akış valfinin ağırlığını dengelemeye yetmiyor. Ayrıca tahliye basıncınız da çok düşük; bu kombinasyon altında geri akış valfi açılmaya yetmiyor ve valfin önündeki basınç belirli bir seviyeye ulaştığında valf açılıyor, bu da sesin oluşmasına neden oluyor.
3. kattaki görüşe katılıyorum, sık sık ses çıkması anahtarın sıkça kullanıldığını gösteriyor. Peki anahtar neden sıkça kullanılıyor? Yani bu bir basınç sorunu, bir süre vanayı açabiliyorlar, bir süre sonra açamıyorlar. Vananın önünde bir basınç göstergesi falan olup olmadığına bakın, oradan basıncın dalgalanma aralığını görebilmelisiniz.
Valf öncesi akış ölçer, basıncın 50KPa’da sabit olduğunu gösterir; akış sabit veya arttığında ses çıkar (4700’in altında). Valfin ardında kazan bulunmaktadır; tam yükte akış hızı 6000 metreküp/saat olup, basınç ayar aralığı daha dardır. Uygun seçim değil mi?
Benim burada da benzer bir geri akış valfim var, seçim konusunda bir sorun yok, asıl mesele çalışma koşulları; hava akışı istikrarsız. Uzun süreli gürültü sonucunda valf plakası düşebilir; bu durumda sönümleyici tip bir geri akış valfi tercih edilebilir
Üst kattaki kişi çok mantıklı cevap vermiş, bakılabilir. Ben de öğrendim*
Pat pat sesleri geliyor, elektrik statiklerinden kıvılcım mı çıkıyor acaba?
Döner tip geri akış valflerinde, düşük akış hızlarında valf plakası sürekli olarak yukarı aşağı titreşir; ancak akış hızı yeterince yüksek olduğunda valf plakası en üst konuma gelerek titreşimleri durdurur. Akış hızı belirli bir seviyenin altına düştüğünde, sıvının valf plakasına uyguladığı basınç, valf plakasının ağırlığını dengeleyemez ve bu durumda valf plakası kapanır; böylece boruda basınç birikir. Basınç yeterli hale geldiğinde ise valf plakası tekrar açılır. Bu süreç tekrar tekrar gerçekleşerek yukarıda bahsedilen sesin oluşmasına neden olur. Tüm ses oluşum süreci boyunca, akış hızı düşükten yükseğe doğru arttıkça valf plakasının valf yuvasından uzaklığı da giderek artar; valf yuvasına çarpan kuvvet de giderek artar. Bu nedenle oluşan ses de akış hızı arttıkça artar. Yani, sizin dediğiniz gibi, akış hızı 4700’ün altındayken akış hızı ne kadar yüksekse ses de o kadar yüksek olur; akış hızı 4700’ün üzerindeyken ise valf plakası titreşirken valf yuvasına çarpmaz, bu yüzden ses çıkmaz. Bu tür bir ses, vananın sızdırmazlığına zarar vereceğini gösterir; dikkatli olmalısınız. Çözüm yolu, boru hattı akış hızını artırmak ve valf plakasının ağırlığını azaltmaktır.
Eğer sebep benim söylediğimse, düz bir şekilde monte edilen iplik tipi geri akış valfinin bu sorunu çözebileceğini düşünüyorum. Bunu deneyen varsa paylaşabilir
3. kattaki görüşe katılıyorum; tesisimize giren doğal gaz için dikey olarak monte edilmiş bir geri akış valfi kullanıyoruz ve cihaz düşük doğal gaz akış hızında çalıştığında da “pat pat pat” sesleri çıkıyor
Doğal gaz dalgalanmalarının neden olduğu bir rezonans mı?
Akış istikrarsız ve darbeler var; kompresör geri dönüşlü mü? Bir tampon tankı eklenmesi mi gerekiyor, yoksa basınç düşürme valfi ağırlığı mı sorun? Asıl sebep dikey montajdır
Öğrendim, lütfen uzmanlardan yardım istiyorum. Şu an bir geri akış valfim var; giriş basıncı 2,45 MPa ve ileri/geri basınç farkı 2,45 KPa. Bu iki basıncı nasıl anlamalıyım?
Daha önce yaylı olanını kullanmıştım, yayın kuvveti biraz azaltılırsa sorun çözülüyordu. Aynı şekilde sizin valf plakanızın da daha hafif bir versiyonuyla sorun hafifleyebilir mi?