Birimimizde bir alkol depolama tankı bulunmaktadır. Normalde yük boşaltımı sırasında malzeme, tankın üstündeki deliklerden boşaltılarak içeriye konulmaktadır. Elektriksel statik patlamalarından korktuğumuz için doğru yük boşaltma yöntemi hakkında bilgi almak istiyorum. Büyük ustalardan yardım rica ediyorum
Reply #22016-11-04
Boşaltma borusunu tankın tabanına kadar indirin veya alkolün tank duvarları boyunca aşağı akmasını sağlayın.
Reply #32016-11-04
Bu gönderi en son 2016-11-4 19:10 tarihinde sifangok tarafından düzenlendi. Araçlar ve tanklar toprağa bağlanmalı, çalışanlar anti-statik kıyafetler giymeli, çivili ayakkabılar giyilmemeli ve ısı kaynaklarından uzak durulmalıdır. İşlem Prosedürü 1: Öncelikle tüm yükleme/boşaltma ve taşıma borularının hasarsız olduğunu ve anti-statik gerekliliklere uyduğunu kontrol edin. 2. Elektrikli ekipmanların patlamaya karşı koruma düzeneklerinin hasarsız olduğunu kontrol edin; özellikle gevşemeye yatkın bölgelerin sıkıca kapatıldığından emin olun. 3. Cihazın güç kaynağını bağlamak için uygun bir yer seçin (mümkünse iş noktasından uzakta). Taşıma pompasının normal çalıştığından emin olun. 4. Taşıma pompası, tren tankı, topraklama direği ve otomobil tankının bağlantı kablolarını doğru şekilde bağlayın. 5. Belirlenen tren tankının personel girişini açın, kıvılcım çıkarmayan bir alet (alüminyum varil) kullanarak malzemeyi su gibi çekme borusuna dökün ve çekme borusunu tren tankının en alt kısmına kadar sokun. 6. Araç tankının vanalarının kapalı olduğundan emin olun, aynı zamanda araç tankının topraklama kablosunu takın ve ardından malzemenin sıçramasını önlemek için taşıma borusunu tabana kadar yerleştirin. 7. Güvenlik görevlilerinin kontrolü sonucunda onay alındıktan sonra, pompanın giriş vanası açılır, pompa anahtarı çalıştırılır ve çıkış vanası yavaşça açılarak malzemenin doldurulmasına başlanır. 8. Dolum sırasında özel bir kişi, kamyon tankını gözlemlemeli ve aşırı dolumun önüne geçilmelidir; dolum miktarı, kamyon tankının maksimum kapasitesinin %95’ini geçmemelidir. 9. Pompayı durdururken önce pompanın giriş vanasını kapatın, ardından durdurma düğmesine basın ve hava girmesini önleyerek pompanın bozulmasını engellemek için çıkış vanasını da kapatın. 10. Önce araç tankındaki taşıma borularını sökün, ardından topraklama kablolarını çıkarın, giriş kapağını kapatın ve sızdırmazlığın sağlam olduğundan emin olun. 11. Limanda toluen yüklenirken veya boşaltılırken, taşıma petrol gemisinin su yüzeyiyle iyi bir iletken bağlantısı olmalıdır. Topraklama hattı, petrol tankerinin taşıma borularıyla bütünleştirilebilir ve ardından aracın tankına bağlanabilir. 12. İşlem sırasında dikkatli gözlem yapılmalı, anormal bir durum ortaya çıkarsa işlem derhal durdurulmalıdır.
Reply #42016-11-04
Besleme yöntemi olarak alttan besleme kullanılabilir; ayrıca besleme sırasında statik elektriği önlemek için besleme hızının kontrol edilmesi gerekir.
Reply #52016-11-05
Bu gönderi en son 2016-11-5 16:48 tarihinde zankzzk tarafından düzenlendi. Alttan besleme yöntemi kullanılırken öncelikle boruların sızdırmaz olduğundan emin olunmalı, ardından antistatik önlemler alınmalı, topraklama sistemi bulunmalı ve bu sistemin sağlam olduğundan emin olunmalıdır. Son olarak, besleme sırasında akış hızının kontrol edilmesi gerekiyor; çok hızlı olmamalıdır
Reply #62016-11-05
Hem alttan hem de üstten besleme mümkündür; alttan beslemeden bahsetmeye gerek yok, üstten beslemede ise besleme borusunun tankın tabanından 20 santimetre uzaklığa kadar uzatılması gerekmektedir. Bunun sebebi statik elektriğin oluşumunu azaltmaktır. Boru çapı, akış hızını kontrol etmek amacıyla tasarım gerekliliklerine göre belirlenir ve genellikle saniyede 3 metreyi geçmez.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.