Kablolar bir arada kullanılabilir mi?

2016-11-05View Original

Thread Content

Sekiz adet kesme valfi eklemek istiyorum; elektromanyetik valf ile geri bildirim sinyali kablolarını tek bir 48 çekirdekli kablo üzerinden sahaya götürebilir miyim? Böyle yapmanın bir etkisi olur mu?
Reply #22016-11-05
Valf konum geri bildirimi için intrinsik tip olup olmadığına bakmalısınız; eğer değilse sadece DI/DO farkı vardır, bence büyük bir sorun yok~ Bu arada, 48 çekirdekli kablo çok kalın değil mi... Elekromanyetik valflerin sinyali için en iyisi 1,5 mm ve üzeri olanlardır. Eğer intrinsik güvenlik tipindeyse, standartlara göre ayrı olarak bağlanması en iyisidir.
Reply #32016-11-05
Elektrik beslemesi ve diğer sinyal hatları birbirinden ayrılmalıdır; çünkü bu 48 kablolu kablo ekranlı değildir ve elektromanyetik valfin elektrik besleme kablosu elektromanyetik parazit üretir.
Reply #42016-11-05
Kesme vanasının elektromanyetik valfi ve anahtar geri bildirim sinyalleri her ikisi de düzey sinyalleri ve güç voltajı sinyalleridir; bu yüzden çok telli bir kablo kullanmak herhangi bir soruna neden olmaz. Ancak bu tür kablolar ilerideki bakım işlemleri için biraz zahmetli olabilir; özellikle uzun süre kullanıldıktan sonra kablodaki tellerin üzerindeki işaretler okunamaz hale gelir. Eğer bu çok telli kablo aynı renkteyse durum daha da kötüleşir; ileride kabloyu incelemek veya bir arıza olması durumunda arızanın yerini bulmak oldukça zor olur. Bu nedenle, ayrı kablolar kullanılmasının en iyi yol olduğu önerilmektedir; eğer bu mümkün değilse, her bağlantı için mutlaka bir numara işaretlenmelidir.
Reply #52016-11-05
Yeni tasarımda 4 adet anahtar vanayı beslemek için 24 çekirdek kullanılıyor; 48 çekirdekli kutu çok büyük olurdu. Hepsi paired kablolar ve toplam ekran ile bölümlü ekran özelliğine sahip.
Reply #62016-11-06
Analog geri bildirimde bir sorun olmamalı, kablo kanalları ayrı zaten. Benzer bir uygulama yapmıştık; başlangıçta maliyetleri azaltmak için bir terminal dönüştürme kutusu kullanılmıştı. Raf ile kutu arasında çift ekranlamalı 24*2*1.5 yapı, kutu ile enstrüman arasında ise tek ekranlamalı 2*1.5 yapı vardı. Onarımı oldukça kolay.
Reply #72016-11-07
“Sivil Binaların Elektrik Tasarımı Standartları” JGJ16-2008, 24.9.6 maddesine göre, 1,0–1,5 mm2 kesitli sıradan kontrol kablolarında kullanılacak iletken sayısı 30’u geçmemelidir; zırhlı kontrol kablolarında ise bu sayı 24’ü geçmemelidir.
Reply #82016-11-20
Elektromanyetik valf ve geri bildirim kablosunun iletken çapları farklıdır, en iyisi ayrı ayrı döşemektir. Genellikle tek bir kablo için tasarım yapılmaz.
Reply #92016-11-20
Kontrol kabloları ile sinyal kablolarının aynı kablo üzerinden kullanılması tercih edilmez; ancak bu durum anahtarlı vanaların geri bildirim sinyallerini temelde etkilemez, fakat ayarlanabilir vanalar üzerinde daha büyük bir etkiye sahiptir. Kesme vanasının geri bildirimi sorunsuz.
Reply #102016-11-21
Öncelikle elektromanyetik valf devresindeki hat basınç kaybını hesaplamak gerekir; eğer voltaj kaybı çok büyük olursa, elektromanyetik valf düzgün çalışmaz.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.