Hawk radar seviye ölçerindeki saha akımı ile DCS akımı, ölçüm aralığı aynı olduğu sürece uyuşmaz. Bunun sebebi nedir?
Reply #22016-11-05
Akım sinyali iletimi sırasında parazitlerin müdahalesi olabilir; bu yüzden parazit önleme ekranlaması yapılmalıdır.
Reply #32016-11-05
Sinyal girişimi, koruyucu ekipman eklenmesi önerilir
Reply #42016-11-05
Kabloları dikkatlice kontrol edin; ben de daha önce bu durumla karşılaşmıştım. Daha sonra kablo kanalının içinde bir ucun devam ettirildiği tespit edildi. Devam ettirilen kısımın yalıtım katmanı metal kutuyla temas halindeydi ve bu da her iki taraftaki akımların eşleşmemesine neden oldu. Soruyu soran kişi de aynı durumun olup olmadığına bakabilir
Reply #52016-11-07
Enstrümanın ölçüm aralığı ile gerçek 4-20mA çıkışı farklı olabilir; PLC ayarları ile enstrüman ayarları arasında bir fark olabiliyor. Örneğin, radarın etiketindeki ölçüm aralığı 20 metredir (yani tavan yüksekliği 20 metre), bizim çıkış akımımız 20mA’da 19,5 metreye karşılık gelir. PLC’nin ayarladığı 20mA değeri ise 20 yerine 19,5 olmalıdır; 0,5 metrelik bu fark “kör bölge”dir ve genellikle çıkış sırasında düşülür. Bilgi amaçlı söylüyorum, acaba Hawk modelinde de durum aynı mı?
Reply #62016-11-07
Koruma sorunlu, özellikle kontrol edin.
Reply #72016-11-09
Göstergenin seviye mi yoksa mesafe mi verdiğini kontrol edin; bazı seviye ölçerler mesafe de verebilir. Sonra cihazın kendisinde akım kalibrasyon özelliği olup olmadığına bakın; varsa deneyebilirsiniz, yoksa üreticiyle iletişime geçin. Kişisel olarak kabloların etkileme ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum
Reply #82016-11-10
Daha önce normal miydi yoksa yeni mi takıldı? Eğer yeni takılan ise akım çıkışı yeniden ayarlanabilir

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.