Thread Content
Isıtma fırını hava ön ısıtıcısı, emiş fanı (duman gazı) ve üfleme fanı (hava)nın devreye alınma sırası ve nedenleri?
Genellikle öncelikle emiş fanı açılır ve ısıtma fırını negatif basınç altında tutulur; bu sayede yağ, gaz veya kömür tozuyla çalışan fırınlarda patlayıcı gazlar ortadan kaldırılır ve fırının patlaması sonucu oluşabilecek tehlikeler önlenir; Aynı zamanda hava öncü ısıtıcısı da çalışmaya başlar ; Ocağı yakmak için, üfleme gerektiren ocaklarda üfleyici devreye alınır.
Bence önce çekme fanını çalıştırmak, ardından üfleme fanını çalıştırmak ve aynı zamanda hava ısıtıcısını devreye almak gerekir. Fırın içindeki negatif basınç stabil hale geldikten ve oksijen oranı ile yanıcı gazlar uygun seviyelere ulaştıktan sonra ateşlenebilir. Ayrıca, hava öncü ısıtıcısı başlangıçta dönüşüm fırınının sıcaklık artışına göre seçici olarak devreye alınabilir; dönüşüm fırını normal çalışmaya başladıktan sonra ise baca gazlarının sıcaklığına göre fırın içinde yanacak havanın miktarı uygun şekilde ayarlanabilir.
Isı değiştiricisinin devreye alınma sırasıyla aynı mı?
Önce çekme fanı çalıştırılır, fırın içindeki hava değiştirilir; ardından üfleme fanı açılır. Değişimden sonra negatif basınç gereken seviyeye ulaştığında ateşleme yapılır.
Çekme üfleyicisi, itme üfleyicisi, hava öncü ısıtıcısı. Çekme fanı, tehlikeli gazları dışarı atar.
Merhaba, öncelikle emiş fanını devreye alalım. Isıtma fırınının ısınma sürecinde duman gazlarının uzun süre düşük sıcaklıkta kalması, ısıtma fırınının çiy noktası korozyonuna yol açar mı?