Teknik yenileme ve teknik önlemler tasarım enstitüsünün çizimlerinde "mevcut DCS güç kaynağı sistemi yedek devresinin kullanılması" nasıl anlaşılır?

2016-11-06View Original

Thread Content

DCS'de çalışıyorum ve teknik dönüşüm önlemleri alırken, tasarım enstitüsü tarafından verilen çizimlerdeki cihaz güç kaynağı sütununda "Mevcut DCS güç kaynağı sistemi yedek devresini kullanın" yazdığını gördüm. Önceki anlayışım UPS güç kaynağı sisteminde DCS sistemine güç sağlayan bir yedek devre bulmaktı. Eğer bu şekilde anladıysam, bu enstrümanın güç sağlamak için DCS kartına ihtiyacı olmadığını düşündüm. Bazı çizimlerde "Cihazın 24VDC güç kaynağı DCS döngüsü üzerinden sağlanmaktadır" ifadesi çok açıktır. Kart cihaza güç sağlar. Bu benim anlayışım doğru mu?
Reply #22016-11-06
AI kartı nedeniyle kanalın aktif mi yoksa pasif mi olduğunu belirlemem gerekiyor. Açıkça söylemek gerekirse benim önemsediğim şey kartın saha cihazlarına güç sağlayıp sağlamadığıdır. Güç verilmesi gerekiyorsa kartın içindeki kanalı 4 telli sisteme, tam tersi ise 2 telli sisteme ayarlıyorum. Birisi şüphelerimi gidermeme yardımcı olabilirse, lütfen bana sahadaki hangi cihazların genellikle onlara güç sağlamak için DCS kartlarına ihtiyaç duymadığını ve hangi cihazların genellikle onlara güç sağlamak için kartlara ihtiyaç duyduğunu söyleyebilir misiniz? Saha aletleri hakkında fazla bilgim yok. :)
Reply #32016-11-06
Tabii ki, sahadaki cihazlara dokunmadan sadece DCS üzerinde çalışarak kendimi geliştirmek benim için zaten zordu.
Reply #42016-11-06
anladığım kadarıyla: Projeniz teknik bir dönüşüm projesidir. Açıkça söylemek gerekirse, bazı enstrümanların sahaya eklenmesi ve orijinal DCS'nin yedek kanallarının kullanılması anlamına geliyor. Aşina olduğum DCS kartları, enstrümanlar için ayrı güç dağıtımını dikkate almak zorunda kalmadan temel olarak iki telli enstrümanlar için 24VDC sağlayabiliyor. Kartların çoğuna jumper'lar aracılığıyla ulaşılabilir. Bu nedenle tasarım enstitüsü artık... 220VAC uyarımlı elektromanyetik akış ölçer gibi dört telli bir cihaza bağlanmanız gerekiyorsa, güç dağıtımını dikkate almanız gerekir. Bu tür cihazlardan gelen sinyallerin çoğu pasif sinyallerdir.
Reply #52016-11-06
Bu yedek döngü güç kaynağı, esasen mevcut DCS sisteminizde kullanılmayan kartları ve terminal bloklarını bulabileceğiniz anlamına gelir. O kadar derin değil.
Reply #62016-11-07
Bazı sapmaların olduğunu ve tasarım enstitüsünün bunu bahsettiğiniz seviyeye kadar iyileştirmeyeceğini anlıyorsunuz. AI döngüsünün kart tarafından çalıştırılıp çalıştırılmayacağı, sahadaki cihazınızda bir güvenlik bariyerinin bulunup bulunmadığına bağlıdır. Yokogawa DCS'den olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?
Reply #72016-11-07
Yokogawa'nın DCS'si üzerinde çalışıyorum. Ayrıca AAI143 kartının dahili jumper'ı ayarlayarak kart kanalını 2 telli veya 4 telli olarak ayarlayabildiğini, AAI135'in ise terminal kartında veya güvenlik bariyeri taban plakasında kablolama değişikliği gerektirdiğini biliyorum. Şimdi bilmem gereken şu ki, tasarım enstitüsü tarafından verilen çizimlerde, verdiği AI noktalarının sahadaki cihazlara güç vermek için olup olmadığını genellikle açıklayacak, değil mi? Ve tasarım enstitüsünün çizimlerinde verilen "Mevcut DCS güç kaynağı sistemi yedek devresini kullanın" cümlesi, AI noktasının hat sayısına ilişkin bir açıklama yaptığı anlamına gelebilir mi? Anladığım kadarıyla tasarım enstitüsü bana birkaç yapay zeka noktası eklemek için çizimler verdi. Çizimlerde bu AI noktalarının 2 telli mi yoksa 4 telli mi olması gerektiğini belirtecekti. Daha sonra çizimlerine göre 2 telli kanalları aradım. 2 telli bir kanal bulmam gerekirse 4 telli bir kanal arardım. 4 telli bir kanal bulmam gerekirse 4 telli bir kanal bulurum. 4 kablolu bir kanal bulmam gerekirse kabloların üzerinden atlarım. Kablolama yöntemini değiştirmem gerekirse, kablolama yöntemini değiştirirdim. Yukarıdaki forum arkadaşlarının yanıtlarını okuduktan sonra, "mevcut DCS güç kaynağı sistemi yedekleme döngüsünü kullanmak" ifadesi, saha cihazlarının güç sağlamak için kartlara ihtiyaç duymadığı anlamına gelmiyor mu?
Reply #82016-11-07
Çünkü tasarım enstitüsünün verdiği çizimler kişilere göre bölünmüş durumda. Tasarım enstitüsünde çalışan kişi genellikle ciddi çalışır ve verdiği çizimler daha detaylı ve doğrudur, dolayısıyla DCS yapmak benim için daha az çaba gerektirir. Tasarım enstitüsünde çalışan kişi genellikle dikkatsiz davranıyordu ve verdiği çizimler hatalarla doluydu. Çizimler bana teslim edildiğinde benim de başım ağrıyordu.
Reply #92016-11-07
O kadar da karmaşık değil, değil mi? Gücün nereye bağlı olduğu önemli değil. Kapasite yeterliyse sorun yok. Sinyal kanalı doğru olduğu sürece.
Reply #102016-12-28
Artık tasarım enstitüsünün verdiği çizimlere bakmanın yeterli olmadığını anlıyorum. Ayrıca eklenecek saha cihazının 2 kablolu sistem mi yoksa 4 kablolu sistem mi olduğunu doğrulamak için saha cihazı personeliyle daha fazla iletişim kurmanız gerekir. 4 telli sistem ise DCS kabinetimizde bulunan devre kesiciyi mi kullanmanız, yoksa başka yerlerden güç çekmeniz mi gerekiyor? Bu ayarlar farklı saha cihazları için biraz farklıdır.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.