HCBBS Forum (Türkçe)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

LNG depolama tankının sıvı çıkışında acil kesme valfi ne işe yarar?

2016-11-07View Original

Thread Content

Standartlar, LNG depolama tanklarının sıvı çıkış borusunda acil kesme valfi bulunmasını ve bunun seviye kontrolüyle bağlantılı olmasını gerektirir. Acil kesme vanasının anlaşılabilir olduğunu, bir kaza durumunda kullanılabileceğini düşünebiliriz. Ancak seviye bağlantısıyla ne işe yarar? Seviye çok düşük olduğunda alarm veriliyor, fakat kesme vanası devreye girerse tedarik kesilmiş olmuyor mu? Bu durum, seviye çok düşük olduğunda otomatik olarak tedarikin kesilmesinden ne farkı var? Özellikle gazlaştırma istasyonunda sadece bir tank varken, bu düşük seviye zinciri hiç işe yaramıyor.
Reply #22016-11-07
Bir sızıntı tespit edildiğinde, acil kesme valfi hemen kapanarak LNG’nin büyük ölçüde sızmasını engeller.
Reply #32016-11-07
Esas olarak, acil kesme vanasının arkasında sızıntı meydana geldiğinde manuel kesme vanasının zamanında kapanamamasını önlemektir (1. İnsanların manuel vanaya yaklaşması mümkün değildir); 2. Manuel vananın arızalanması durumunda), bahsettiğiniz düşük sıvı seviyesi uyarısı her durumda mevcuttur; düşük sıcaklıklı sıvı tanklarında işletim sırasında sıvı seviyesi belirlenen minimum seviyenin altına inmesine izin verilmez
Reply #42016-11-08
Sormak istiyorum, düşük sıcaklıklı sıvı tanklarında işletim sırasında sıvı seviyesinin belirlenen minimum seviyenin altına inmesine izin verilmemesinin nedeni nedir? Düşük sıvı seviyesinde çalışmanın tank veya diğer ekipmanlar üzerinde herhangi bir etkisi var mıdır?
Reply #52016-11-08
Normal çalışma açısı açısından, sıvı seviyesindeki düşük algılama, operatörü depo değiştirmesi veya giriş miktarını uygun şekilde artırması konusunda uyarabilir; böylece normal ve kesintisiz taşıma sağlanır!
Reply #62016-11-22
Ev sahibi, zincirleme düzenlemenin son güvence olduğunu anlamalıdır. Seviyenin düşük olduğunda alarm verildiğini, birinin gözetimde olduğunu söyledin. Ama sıvı seviyesi çok düşükken insan hatası yüzünden fark edilmezse ne olur? ?
Reply #72016-11-25
Düşük sıvı seviyesinde çalışırken zamanında kesilmezse, depo negatif basınca maruz kalabilir ve hasar görebilir.
Reply #82016-11-26
İnsan güvenliği, fiziksel güvenlik, teknolojik güvenlik; teknolojik güvenlik ise insanların ihmalini azaltmak içindir
Reply #92016-12-09
Sıvı seviyesi çok düşük olduğunda ortaya çıkan sonuç, malzemenin tükenmesidir; bu da zincirleme kesintilerin yol açtığı tedarik kesintisiyle aynı sonuçtur.
Reply #102016-12-09
Şey, LNG depolama tankları temelde kendi kendine akar; negatif basınç uygulanması söz konusu değildir. Sabit tavanlı depolama tanklarının havalandırma valflerinde arıza olduğunda negatif basınç oluştuğunu görmüştüm
Reply #112016-12-10
Sıvı seviyesi çok düşük veya tamamen boşaltılmış; depo soğuk durumdan normal duruma geçmiştir. Bir sonraki sıvı doldurulmasında önceden soğutma yapılmalıdır. Aynı zamanda büyük miktarda BOG oluşabilir. Bu tür sık sık meydana gelen sıcaklık değişiklikleri, deposun iç silindirine de zarar verir. Kişisel görüşüm
Reply #122016-12-19
Sadece cevabı görmek için geldim. . . . :P
Reply #132016-12-23
Hepsi usta, ben öğrenmeye geldim. . .
Reply #142017-02-19
Büyüklerin söyledikleri hepsi mantıklı, ben de oradan geçerken öğrendim, teşekkürler

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.