Thread Content
Kaza örneği: 22 Ekim 1988’de Şanghay Gaoqiao Petrokimya Şirketi’nin rafinerisindeki Xiaoliangshan silo bölgesinde sıvılaştırılmış gaz patlaması ve yangını meydana geldi. Bu olay sonucunda 26 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kazanın başlıca nedeni, operatörlerin sıvılaştırılmış gaz silolarının vanalarını açarak suyu boşaltırken işlem talimatlarına uymamaları ve sahada gözetim yapmamalarıydı. Bu durum, sıvılaştırılmış gazın suyla birlikte dışarı çıkmasına yol açtı ve zamanında müdahale edilememesi sonucunda sıvılaştırılmış gaz açık alevle temas ederek patladı. 16 Temmuz 2015’te Shandong Shida Technology Petrokimya Co., Ltd.’de meydana gelen sıvılaştırılmış gaz tankının alev alması ve patlaması olayı da, tank bölgesinde su kesme işlemi yapılırken çalışanların sahadan ayrılması ve sıvılaştırılmış gazın sızdırılması sonucu, zamanında müdahale edilememesi nedeniyle gerçekleşmiştir. Önceki vakada, “petrol ve gaz depolama alanlarında manuel olarak su kesme, tank değiştirme ve araçlara yük/boşaltma işlemleri sırasında çalışanların sahadan ayrılması” dışında başka iyi önlemler var mı?
Dehidrasyon tankında su kesme ayarı için bir kesme vanası bulunur ve düşük sıvı seviyesi durumunda vananın kapanması için bir kilitleme sistemi yer alır. Ayrıca, su kesme noktasının etrafına yanıcı gaz alarmı yerleştirilmelidir.
Güvenli üretimde en ufak bir ihmalkarlık olmamalı, işlem talimatlarına uygun hareket etmek en temel kuraldır.
Su kesme işlemi sırasında sahada bir operatör bulunmalıdır
1. Su kesme işlemi sırasında operatör mutlaka orada olmalıdır. 2. İki adet valf eklenmesi gereklidir. 3. Alarm sistemi ve otomatik kilitlenme sistemi kurun. 4. İşlem talimatlarına göre işlem yapın.
Küre şeklindeki tanklarda çalışan kişilerin sorumluluk duygusu yüksek olmalıdır; genellikle işini iyi yapanlar tank bölgesinde görevlendirilir.
1. Güvenlik prosedürlerine sıkı sıkıya uyun. 2. Sıvılaştırılmış gaz tankları için otomatik su ayırıcı eklenmesi mümkündür; avantajları: Otomatik su ayırma, temelde güvenli ve güvenilir ; Tam özellikli, geniş kullanım alanı ; Kırılabilir parça yok, kullanım ömrü uzun, montaj ve bakımı kolaydır; montaj sırasında yağ tankının boşaltılması veya ateş kullanılmasına gerek yoktur. Eksik yönleri: Fiziksel yöntemlerle tamamen ayrıştırılamaz, bu yüzden ayrılan suyun mutlaka yağ arıtma sisteminden geçirilmesi gerekir, doğrudan dışarı atılamaz