Thread Content
Herkese merhaba. Yokogawa'nın CS3000 sisteminde, cihazın bazı işlem noktalarının hesaplanması için bir calc hesaplama bloğu oluşturulmuştur. Şimdi bu modülü devre dışı bırakmak istiyorum, ancak modunun sadece “auto” modu olduğunu görüyorum. Bu tür bir modülü silmeden devre dışı bırakmak mümkün mü? Lütfen herkes yardım etsin. Teşekkürler
En basit yöntem, onun start timing’ini periodic executing yerine one-shot processing olarak değiştirmek ve ardından yüklemektir. İçine bir script de yazılabilir, bir IF ELSE END_IF ifadesi eklenerek SW anahtarı aracılığıyla daha önce yazdığınız kodların çalışıp çalışmayacağına karar verilebilir.
Cümlenin başına * veya ! eklenemez mi? ve benzeri, sonra aşağıya indirilirse, bu ifadenin artık çalışmayacağı anlamına gelir. Daha sonra tekrar kullanmak isterseniz, sembolü kaldırıp aşağıya indirin
Harika, Word abi. Senin aşçılık yaptığını sanmıştım.
En azından ben birkaç yıldır Yokogawa DCS yazılımıyla uğraşıyorum, biraz olsun bilmem gerekir. Yıllardır ekran başında çalıştım ve kontrol konusunda da çevremden etkilendim; aksi takdirde çok garip olurdu. Asıl mesele, teknik bilgilerim yeterli değil; bu alanda hata yaparak herkesi yanlış yönlendirmekten korkuyorum, o zaman işler karışır. Bu yüzden sadece dinlenme alanında oturmak zorundayım:$
Bu gönderi en son 2016-11-8 18:15 tarihinde summeredge tarafından düzenlendi. En basit yöntem: Modu O/S olarak değiştirin; herhangi bir eklenti yüklemenize gerek yok. Gösterge panelindeki alttaki elmas şeklindeki butona tıklayın, “ITEM” seçeneğine gidin, “MODE”u seçin, “O/S” yazıp onaylayın. Kullanmak isterseniz tekrar “AUT” moda geçin
Hâlâ buradasın, hâlâ Yokogawa ile uğraşıyorsun ha
Öğrendiğime göre O/S, hizmetin sonlandırılması anlamına geliyormuş, değil mi?
Üst kattaki cevap için teşekkürler, öğrendim.