Şu an içinde patlama riski taşıyan maddeler bulunmayan, çelik yapıya sahip C sınıfı bir fabrika binamız var. Binanın yüksekliği 9 metre. Fabrikanın bir köşesine duvarla çevrili bir elektrik dağıtım odası inşa etmek istiyorum; bu mümkün mü? İlgili standartları bulamadım, yardımlarınız için teşekkür ederim
Reply #22016-11-09
Atık su arıtımımız için C sınıfında bir tesisimiz var; elektrik odası ise bir köşede yer alıyor
Reply #32016-11-10
Ahah, bu deniz dostu! İlgili tasarım standartları, “GB 50053-2013 20kV ve altı gerilim seviyelerindeki trafo merkezlerinin tasarım standartları”nın 2.03 maddesine göre olmalıdır; yağlı transformatörlü atölye tipi trafo merkezleri, üçüncü veya dördüncü sınıf yangın dayanımına sahip binalarda yer almamalıdır ; İkinci derece yangın dayanım sınıfına sahip binalarda yer aldığında, bina yerel yangın önlemleri almalıdır. “GB 50054-2011 Düşük Gerilim Dağıtım Sistemleri Tasarım Standartları”nın 4.3.1 maddesi gibi diğer standartlara göre, dağıtım odasının taşıyıcı bileşenlerinin yangına dayanıklılık sınıfı ikinci seviyenin altında olmamalı; diğer bölümlerinki ise üçüncü seviyenin altında olmamalıdır. Dağıtım odası diğer alanlara bitişik olduğunda, kapının yangına dayanıklılık sınıfı, ikisi arasındaki daha yüksek yangına dayanıklılık sınıfına göre belirlenir. 《GB 50016-2014 Bina Tasarımında Yangın Güvenliği Yönetmeliği》nin 3.2.6 maddesine göre, yağlı transformatör odaları ve yüksek gerilim dağıtım düzeneği odalarının yangına dayanıklılık sınıfı en az ikinci seviyede olmalıdır; diğer yangın güvenliği tasarımları ise 《GB 50229-2006 Termik Elektrik Santralleri ve Trafo İstasyonlarının Tasarımında Yangın Güvenliği Yönetmeliği》ne uygun olmalıdır. Bu nedenle, C sınıfı fabrika binalarında yerleştirilebilir; asıl mesele, dağıtım odasının bulunduğu binanın yangına dayanıklılık seviyesinin yukarıda belirtilen standartlardaki yangın güvenliği gerekliliklerini karşılamasıdır.
Reply #42017-03-14
A sınıfı da olur, C sınıfı da tabii ki olur
Reply #52017-03-14
A sınıfı da olur, C sınıfı da tabii ki olur

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.