Şu an içinde patlama riski taşıyan maddeler bulunmayan, çelik yapıya sahip C sınıfı bir fabrika binamız var. Binanın yüksekliği 9 metre. Fabrikanın bir köşesine duvarla çevrili bir elektrik dağıtım odası inşa etmek istiyorum; bu mümkün mü? İlgili standartları bulamadım, yardımlarınız için teşekkür ederim
Atık su arıtımımız için C sınıfında bir tesisimiz var; elektrik odası ise bir köşede yer alıyor
Ahah, bu deniz dostu! İlgili tasarım standartları, “GB 50053-2013 20kV ve altı gerilim seviyelerindeki trafo merkezlerinin tasarım standartları”nın 2.03 maddesine göre olmalıdır; yağlı transformatörlü atölye tipi trafo merkezleri, üçüncü veya dördüncü sınıf yangın dayanımına sahip binalarda yer almamalıdır ; İkinci derece yangın dayanım sınıfına sahip binalarda yer aldığında, bina yerel yangın önlemleri almalıdır. “GB 50054-2011 Düşük Gerilim Dağıtım Sistemleri Tasarım Standartları”nın 4.3.1 maddesi gibi diğer standartlara göre, dağıtım odasının taşıyıcı bileşenlerinin yangına dayanıklılık sınıfı ikinci seviyenin altında olmamalı; diğer bölümlerinki ise üçüncü seviyenin altında olmamalıdır. Dağıtım odası diğer alanlara bitişik olduğunda, kapının yangına dayanıklılık sınıfı, ikisi arasındaki daha yüksek yangına dayanıklılık sınıfına göre belirlenir. 《GB 50016-2014 Bina Tasarımında Yangın Güvenliği Yönetmeliği》nin 3.2.6 maddesine göre, yağlı transformatör odaları ve yüksek gerilim dağıtım düzeneği odalarının yangına dayanıklılık sınıfı en az ikinci seviyede olmalıdır; diğer yangın güvenliği tasarımları ise 《GB 50229-2006 Termik Elektrik Santralleri ve Trafo İstasyonlarının Tasarımında Yangın Güvenliği Yönetmeliği》ne uygun olmalıdır. Bu nedenle, C sınıfı fabrika binalarında yerleştirilebilir; asıl mesele, dağıtım odasının bulunduğu binanın yangına dayanıklılık seviyesinin yukarıda belirtilen standartlardaki yangın güvenliği gerekliliklerini karşılamasıdır.
A sınıfı da olur, C sınıfı da tabii ki olur
A sınıfı da olur, C sınıfı da tabii ki olur