Thread Content
Petrol Kimyasalları Yönetmeliği 5.2.22’de: 1000 m3’ün altındaki A sınıfı yanıcı sıvı depolarının tesis alanına yerleştirilmesi nasıl anlaşılmalıdır? ? 1. Tesis bölgesi fabrika binasını içeriyor; bu durumda A sınıfı depoların fabrika binası içine konulabileceği anlaşılabilir mi? 2. Eğer 1 geçerliyse, bu durum yapı yönetmeliğinde belirtilen şu kuralla çelişmiyor mu: A sınıfı ara depoların kapasitesi, bir gün bir gecelik miktarı aşamaz ; Ve Petrol Kimyasalları Yönetmeliği 5.2.23: A ve B sınıfı maddelerin depolarının tesis içinde yer almaması gerektiği ilkesiyle çelişmiyor mu?
Tesis genellikle üretim tesisini ifade eder herhalde. Petrol ve kimya sektörüne ilişkin düzenlemelere göre tesis: bir veya daha fazla birbiriyle bağlantılı işlem biriminin kombinasyonudur. Kişisel görüşümce, belirlenen gereksinimleri karşılayan küçük tanklar normal ekipmanlar gibi yerleştirilebilir ve tank bölgesinde konumlandırılmasına gerek yoktur.
1000m3 değil, 100m3. Cihaz bölgesine konulmasına izin veriliyor, fabrika içinde koymanız istenmiyor. Yani, bu hacim altındaki depolama tankları için ayrı bir tank alanı oluşturulmasına gerek yoktur; tesis alanının içinde yerleştirilmelerine izin verilir ; Ancak fabrika içinde kurulmak isteniyorsa, inşaat yönetmeliklerinin özel gereklilikleri de göz önünde bulundurulmalıdır.)
Peki usta, dört tarafı açık ve sadece üst kısmında çatısı olan bir iskelet yapısı bir fabrika sayılır mı? ? Eğer sayılmazsa, A sınıfı depolama tankları bu cihazın içine konulabilir mi? (Yani açık bir çerçevenin içine.) ?
Bunu pek anlamıyorum, yukarıdaki görüşlere bakabilirsiniz, ben de öğrendim*