Bu tür başarı öyküleri insanların bu konuda derinlemesine düşünmesini sağlıyor.

2016-11-09View Original

Thread Content

Denetim sırasında, hidrojenasyon ünitesinin operatörü havadaki eşsiz hidrojen sülfit kokusunu duydu ve bu da onun dikkatini çekti. Hemen geri döndü ve gaz maskesini, hidrojen sülfür detektörünü ve sulama kabını taktı ve çevredeki ekipmanı dikkatlice aradı. Sonunda, sahadaki birincil ölçüm arayüzünden yüksek konsantrasyonlu hidrojen sülfür asidik gazının sızdığını keşfetti. Başkalarının girmesini önlemek için olay yerini derhal izole etti ve olay yerine müdahale etmeleri için alet personeliyle temasa geçti. Zamanında fark edilmesi sayesinde bir zehirlenme kazasının önüne geçildi. İşletmeler daha sonra liderliği ele alır ve bunu güçlü bir şekilde teşvik eder. Bunu dikkatlice düşünmek korkutucu: 1. Olay yerinde sızıntı varsa neden çevrimiçi alarm yoktu? Site spesifikasyonlara göre kurulmuş mu? Normal çalışıyor mu? 2. Yüksek konsantrasyonlu hidrojen sülfür tehlikeli alanların denetimi sırasında hidrojen sülfür alarmının etkinleştirilmesi gerekli midir? 3. Şüpheli hidrojen sülfit sızıntı noktalarının tespiti ve doğrulanması izleme gerektiriyor mu? (Umarım gaz maskesi yerine solunum cihazı takıyordur) Denizci arkadaşlarının hidrojen sülfürü önlemeye yönelik daha spesifik ve etkili önlemleri ve gereklilikleri var mı?
Reply #22016-11-09
1. Olay yerinde sızıntı varsa neden çevrimiçi alarm yoktu? Site spesifikasyonlara göre kurulmuş mu? Normal çalışıyor mu? Sızıntı noktasının konumu, rüzgar yönü ve sızıntı konsantrasyonunun tümü alarm cihazını etkileyecektir. 2. Yüksek konsantrasyonlu hidrojen sülfür tehlikeli alanların denetimi sırasında hidrojen sülfür alarmının etkinleştirilmesi gerekli midir? Hidrojenasyon ünitesine girerken her zaman alarmı takın. Normal denetimler sırasında her zaman maske takın. Sızıntıların meydana gelebileceği alanlarda çalışırken pozitif basınçlı solunum cihazı takmanız gerekir~~~ 3. Şüpheli hidrojen sülfit sızıntı noktalarını tespit etmek ve doğrulamak için izleme gerekli mi? (Umarım gaz maskesi yerine solunum cihazı takıyordur) Bu solunum cihazının takılması ve tüm proses enstrümantasyon personelinin bunu takması gerekir. Şüpheli bir sızıntı bulursanız ve kurallara aykırı olarak maske takmaya devam ederseniz, kendi hayatınızdan sorumlu değilsiniz.~~~ Biz velilerin de solunum cihazı takmamız ve rüzgarın yönüne dikkat etmemiz gerekiyor.~~~~
Reply #32016-11-09
Sahada gaz dedektörleri şarttır.
Reply #42016-11-09
Sahada gaz dedektörleri şarttır, ancak bazı ünitelerdeki gaz dedektörleri yalnızca dekorasyon amaçlıdır ve gerçek bir rol oynayamaz.
Reply #52016-11-09
Rüzgar yönünün kontrol edilmesi de bir inceleme unsurudur. Alarm cihazı bulunmalıdır ve tam donanımlı olmalıdır.
Reply #62016-11-09
Denetimlerde daha dikkatli olun, kimya işçileri böyle olmalı
Reply #72016-11-09
Denetim sırasında hidrojen sülfür alarmı taşımıyor musunuz? Sızıntı tespit edilirse rapor edilmeli ve birden fazla kişi birlikte önlem almalıdır. Bir kişinin meşgul olması durumunda kolaylıkla kazalar meydana gelebilir. Bu yaklaşım tavsiye edilmez.
Reply #82016-11-09
Batma! En büyük korku da bu: O kadar çok tehlikeli faktör var ki, bunlar hiç fark edilmiyor ve ileri düzeymiş gibi tanıtılıyor. Olaya karışan kişi iyi bir iş çıkardığını düşünüyordu ama aslında hayatını kurtaracak kadar şanslıydı. ; Daha da trajik olan ise böyle bir ortamda bireylerin hidrojen sülfür sızıntılarına nasıl tepki vermeleri gerektiğini anlamamaları ve kendi hayatlarını hiçe saymalarıdır.
Reply #92016-11-09
Bu gerçekleştikten sonra şirket buna göre düzeltmeler yapabilir. Çalışanlar konusuna gelince, tehlikeli kimyasal sızıntılara karşı acil müdahale planını yeniden eğitmemiz ve ayrıca hidrojen sülfit sızıntılarına karşı yerinde tedavi planları sağlamamız gerekiyor.
Reply #102016-11-09
Olumlu materyalleri teşvik ederken bu gereklidir. Birincisi, ciddi çalışanları onaylar ve kurumsal yönetime fayda sağlayacak bir örnek oluşturur. İkincisi, sahadaki alarmların alarm vermemesinin birçok nedeni vardır.: Sızıntı noktası gaz algılama noktasından uzakta olabilir ve gaz derinliği alarm derinliğine ulaşmıyor olabilir. ; Çoğu durumda, kokuyu yerinde hissettiğimizde, alarmın mutlaka çalması gerekmeyebilir. ; 3. Günümüzde ekipman prosesi yüksek derecede otomasyona sahiptir. İnsanların denetim konusunda işbirliği yapması, üretime yardımcı olması gerekiyor. Birçok özel veya anormal durumun insanlar tarafından uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle ekipmanlarımızın harici operatörlerle donatılması gerekiyor. ; 4. Ayrıca örnek olması açısından gereksinimlerimiz çok yüksek olmamalı ve sonuçları etkilemeyecek bazı küçük problemlere çok fazla takılmamalıyız (daha sonra iletişim kuracağız) ;
Reply #112016-11-10
Yanıcı/toksik gaz alarmları genellikle makine pompalarının veya diğer salınım kaynaklarının yakınına yerleştirilir. Posterde belirtildiği gibi, birincil cihaz arayüzüne kurulmamış olabilirler.
Reply #122016-11-10
Doğrulanması gereken ilk şey, büyük bir kazanın keşfedilip önlendiğidir. Ekipman arızasının zamanlaması rastgeledir ve bakım için sorumlu çalışanların olmasını gerektirir. Bu nedenle izleme araçları ve denetim sistemleri bulunmaktadır. Aletler ayrıca hataları ve arızaları da bildirebilir. Ayrıca sorunlar tespit edildiğinde, tek bir örnekten çıkarımlar yaparak kapsamlı düzeltmeler yapmamız ve önleyici tedbirleri güçlendirmemiz gerekiyor.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.