Mevcut bir termokupl, oda sıcaklığında (çevre sıcaklığı 25°C) bulunmakta olup, tel ile P+F güvenlik bariyerine bağlanmıştır. Güvenlik bariyeri içsel kompanzasyon kullanmaktadır ve çıkışı DCS ekranında gösterilmektedir. Bu sırada termokuplun termoelektrik potansiyeli ne kadar? İç mekan DCS’si ne kadar gösteriyor? Ve nedenlerini yazın. Bence soğuk uç ile sıcak uç aynı sıcaklıkta iken termoelektrik potansiyel oluşmamalı. Uzmanlardan yardım rica ediyorum
Böyle anlamanız açıkça doğru değil. Üretime başlamadan önce, sıcak noktalardan gelen sıcaklık DCS’de 25–35 arasında gösteriliyor, genellikle kabinlerin iç sıcaklığı da 26 derece civarındadır; o halde ikisinin birbirini dengeleyerek birkaç derece göstermesi mümkün değil
Yakın zamanda yaptığım deneylere göre, sıcaklık sensörlerini dolapların arasına yerleştirdik; kısa devre durumunda sıcaklık yaklaşık 26 derece, 0 mv değerinde ise sıcaklık yaklaşık 27 dereceydi. Sanırım soruyu soran kişinin belirttiği koşullarda sıcaklık yaklaşık 0 mv civarında olmalı; çünkü güvenlik önlemleri sayesinde bir telafi hesaplaması yapılıyor
Termoelektrik potansiyel = 0mV, DCS 25℃ gösteriyor. Sınav soruları var, doğru cevap verip vermediğimi bilmiyorum:$
Termokupl oda sıcaklığında yerleştirildiğinde, termokuplun soğuk ve sıcak uçlarının sıcaklıkları eşit olur; termokuplun çıkışı 0 mV olur. Soğuk uç telafisi yapıldığı için DCS 25°C olarak gösterir.
:El sıkışma, herkese teşekkürler, poz veriyorum
Elektrotun sıcaklığı, potansiyelden hesaplanan sıcaklıkla soğuk uçtaki sıcaklığın toplanmasıyla bulunur. Dolayısıyla bu potansiyel 0 olduğunda çıkış sıcaklığı oda sıcaklığıdır
Termokupllarla sıcaklık ölçümü aşağıdaki formüle dayanarak gerçekleştirilir: E(tölç, 0) = E(tölç, tsoğuk) + E(tsoğuk, 0). Bu nedenle, termokupul oda sıcaklığında konumlandırıldığında, soğuk ve sıcak uçların sıcaklıkları birbirine eşit olur ve termokupul termoelektrik potansiyel üretmez; yani termokupulun çıkış değeri E(tölç, tsoğuk) = 0 mV olur; Soğuk uç sıcaklığı 25℃ olduğunda, E(t-soğuk, 0) değeri bulunur; yani E(t ölçüm, 0) = E(t-soğuk, 0) olur ve bu da 25℃’ye karşılık gelen mV değeridir. Dolayısıyla DCS’de gösterilen değer 25℃’dir.