Thread Content
Buhar ölçümü için Rosemount 3051 basınç dönüştürücü kullanılır. Buhar basıncı ölçülüyor, ortam sıcaklığı yaklaşık 170. Bir yoğuşma borusu var. Daha önce sürekli kullanılıyordu; bakım amacıyla elektrik kesildikten sonra tekrar elektrik verildiğinde basınç göstergesi çalışmıyor. Sebebini analiz etmeleri için herkesten yardım istiyorum: 1. Giriş voltajı yaklaşık 18V olup biraz düşük. 2. Dış görünüşte belirgin bir hasar yok, membran üzerinde de belirgin bir çizik yok. 3.
18V gerilimi gösterilmeli, transmitter hasarlı değil, bir tane değiştirin.
Transmitter göstermiyor mu, yoksa sürekli sıfır mı gösteriyor?
3051 vericisi yük yokken 10,5-55VDC arasında çalışır; bakım amacıyla elektrik kesilmeden önce normal şekilde kullanılıyorsa, bu bir güç sorunu olmamalıdır. 1. Kök vanasının açık olup olmadığını kontrol edin. 2. Basınç iletim borusunda tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. 3. Normal çalışıp çalışmadığını görmek için başka bir verici takın
Sürekli sıfır mı gösteriyor, yoksa başka bir şey mi? Valf grubunun açılıp kapanması normal mi, herhangi bir uyarı mesajı gösteriliyor mu? Sensör kablolarının takılı olup olmadığını kontrol edin; hâlâ bir neden bulunamıyorsa test platformunda deneyin
Sıfır gösteriliyorsa, boru tıkanmış olabilir. Eğer gösterilmiyorsa, uzaktan basınç göstergesi olup olmadığını sorabilirsiniz.
Başlık hiç yanmıyor ve hiçbir şey göstermiyor mu, yoksa basınç değişmediği için mi gösterilmiyor? İlk durumda, uzaktan iletimin olup olmadığına bakın ve akımın doğru olup olmadığını ölçün. İkinci durumda ise elektriği kontrol edin; yine de işe yaramazsa fabrikaya geri gönderin
Aslında en basit yöntem yerine koyma yöntemidir; başka bir yere takıp deneyince anlarsınız
475’e bağlanarak transdüserin basınç ve çıkış değerlerini görebilirsiniz
Sürekli sıfır göstermesi ile hiç göstermemesi arasında büyük bir fark vardır ve işleme yöntemleri de farklıdır. Sürekli sıfır gösteriyorsa membran kutusu, basınç iletim borusu, ana vanalar ve üç valf grubunun durumu kontrol edilmelidir; hiç göstermiyorsa ise devre kartının bağlantıları, kablolar ve veri kabloları kontrol edilmeli, ardından değiştirip deneme yapılabilir.
Gerilim değeri düşük görünüyor, önce bunu çözün, ardından diğer sorunları kontrol edin. Transmitterı tekrar basınç testi platformuna geri takın, standart 24V güç kaynağına bağlayın ve ardından basınç testi yaparak iyi olup olmadığını anlayın. Eğer verici devre kartı arızalanırsa, aynı modelden eski bir devre kartı ile değiştirilerek onarılabilir.
Dönüştürme modülünün bozuk olup olmadığını kontrol edin
Görünüşe göre, elektrik kesildikten sonra tekrar elektrik verildiğinde basınç göstergesi çalışmıyor; sürekli sıfır basınç durumunda kalıyor. Basınç boruları kontrol edildi, bir sorun yok ve kimse onlara dokunmamış. Çok garip
Göstergede basınç sürekli sıfır olarak gösteriliyor, basınç ölçüm bölümünde bir sorun yok
Boru kısmındaki sorun giderildi, garip olan şu ki sadece bir kez elektrik kesildi ve kimse müdahale etmedi
Basınç sürekli sıfır olarak gösteriliyor, boru hattındaki sorun giderildi. Basınç ölçerine kimse dokunmadı; sadece bir kez elektrik kesildi, gaz kesildikten sonra tekrar verildi ve artık gösterge çalışmıyor
Basınç iletim borusu sorunu giderildi, boruya hava verildi, sadece basınç değeri gösterilmiyor
Sadece elektrik kesildi ve tekrar verildi, kimse müdahale etmedi, aniden basınç değeri gösterilmemeye başladı. Sebebini analiz etmek istiyorum, teşekkürler
Sıkıştırma sorunu tespit edildi, şimdi sorunun nedenini arıyoruz. Teşekkürler