Nitrat depolama tankı (depo basıncı 5 Kpa) için tanka vent valfi ve alev kesici takılmalı mıdır? Yangın durumunu göz önünde bulundurmalı mıyız?

2016-11-10View Original

Thread Content

Nitrat depolama tankı (depo basıncı 5 Kpa) için tanka vent valfi ve alev kesici takılmalı mıdır? Yangın durumundaki aşırı basınç acil tahliyesi göz önünde bulundurulmalı mı? ? ? Acil tahliye menholü nasıl ayarlanır?
Reply #22016-11-10
Neden yangın söndürücü eklenir, depo içinde ne yanabilir?
Reply #32016-11-10
:(Nitrik asit, asit gazlarını parçalayabilir; o zaman bir solunum valfi neden kullanıyorsun?)
Reply #42016-11-10
Hiçbiri gerekli değil, ancak egzoz emilimine dikkat etmek gerekiyor.
Reply #52016-11-10
Ancak petrokimya düzenlemeleri, A ve B sınıfı depolama tanklarında solunum valfi ve alev kesicinin bulunmasını zorunlu kılmaktadır
Reply #62016-11-10
Nefes alma valfi ve alev kesiciye gerek yok, tankın üst kısmında sadece boşaltma sistemi olması yeterli. Mümkünse fanla bağlantılı bir gaz hattı da olmalı; tanka asit enjekte edilirken asit buharı egzoz arıtma sistemine aktarılmalıdır.
Reply #72016-11-11
Eğer havalandırma varsa, tank sönmez. Havalandırma tankın üst kısmına yerleştirilir ve yağmur suyunun içeri girmesini önlemek için bükümlü bir parça kullanılır.
Reply #82016-11-11
Atık gaz işleme cihazına mı gitmeli?
Reply #92016-11-11
Su püskürtmek yeterli, malzeme bacağının girme derinliğine dikkat edin; negatif basınç oluşmamalı, aksi takdirde tank hasar görebilir veya su depo tankına çekilebilir; bunlar ciddi kazalardır
Reply #102016-11-14
Bir ileri ve geri su mühürü yapmak yeterli olur mu? Nefes valfi ve alev kesici kullanılmamalıdır.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.