Thread Content
Bir sorum olacak: Buhar boru hatları ve ana koridorlarda doğal telafi ve sınırlama noktaları nasıl ayarlanır?
Genellikle fabrika alanlarındaki yollarda kirişler bulunur; bu da en iyi doğal telafi yöntemidir.
Köprü tipi dengeleme sistemleri buhar borularının gerilim gereksinimlerini karşılayamaz, en azından dikey kare şeklinde bir dengeleme sistemi kullanılmalı
Tasarım koşullarına (sıcaklık, boyutlar, yönelim, uzunluk), kontrol edilmek istenen ısı deplasmanı uzunluğu (boru ayakkabısının uzunluğu ve yakındaki borular arasındaki net mesafeyle ilgili), stres genliği (sabit noktalar arasındaki boru uzunluğu ne kadar fazlaysa stres değeri o kadar yüksek olur), kanal genişliği (kısa kolun tasarlanabileceği uzunluğu ve buna bağlı olarak emilim kapasitesini doğrudan belirler) gibi faktörler bağlıdır.
Eğer π tipi kıvrım yeterli değilse, üç boyutlu π tipi kıvrım yapılabilir; yani sözde Küba kıvrımı. Genellikle iki portal arasına sabit destekler yerleştirilir. İki taraftaki kuvvetler dengede – sabit destek üzerindeki toplam kuvvet en aza iner. Eğer borularınız o kadar uzun değilse, işlemi basitleştirebilirsiniz.
Soruyorum, π tipi eğrinin boyutu nasıl belirlenir? Ayrıca, π tipi eğriye ihtiyaç duyulan boru hattının uzunluğu genellikle ne kadardır?
Longmen ne kadar büyükse, modelin kıvrımı da o kadar büyük olur. Yol yaklaşık 100~200 metre uzunluğundadır.
Bir tane tahmin etmenize yardımcı olacak parametreler vardır. Somut uygulama için öncelikle kısa kolun uzunluğuna göre sıcaklık belirlenir, boru çapına göre telafi miktarı hesaplanır ve ardından makinede tekrar kontrol edilir.
Koridor genişliği 3m, tasarım sıcaklığı 470, DN200, boru hatları kuzey-güney yönünde, boru hattı uzunluğu 70m ve yer değiştirme 100MM’nin altında tutulmalı. Bu koşullar uygun mu?
Malzeme, krom-molibden çeliği için dikkate alınan ısı genleşme katsayısına göre, yaklaşık 35M değeriyle tek taraflı 100MM yer değiştirme gereksinimini karşılayabilir. Eğer paslanmaz çelikse, yaklaşık 24M civarında bir tane yapılır. Sıcaklığın düşük değil, ısı kayması da biraz daha fazla.
Affedersiniz, bu sonuç nasıl hesaplanmış?
Pipedata kullanarak kabaca bir tahminde bulunabilirsiniz, ancak burulma etkisi göz önünde bulundurulmadığı için hesaplanan kısa kol uzunluğu, gerekli kısa kol uzunluğuna 1,3 bölünerek elde edilebilir. Ben manuel hesaplama yapmayı tercih ederim.
Yazılım kullanılmazsa, manuel hesaplama nasıl yapılmalı? Hesaplama yöntemini bana anlatabilir misiniz, teşekkürler
Kirişin termal yer değiştirmeyi emme ihtiyacını karşılayıp karşılamadığı hesaplanmalıdır; işlem koşulları altında ne kadar termal yer değiştirme olacağı formüllerle hesaplanır, ardından ne büyüklükte bir payi eğrisi gerektiği değerlendirilir; her şey bilimsel temellere dayanır :)
Üniversite ders kitaplarımızda termal yer değiştirme hesaplama formülleri var, bunları doğrudan kullanabiliriz
Üniversite ders kitaplarında var, sizde yok mu? Sen hangi alanda uzmansın?
Deplasman telafisi miktarını hesaplamanın yanı sıra, eğer tesis genelindeki buhar boruları söz konusuysa sabit noktaların yatay itme kuvveti de hesaplanmalıdır. Sabitleme noktalarını mümkün olduğunca dış tünelin sabit desteklerinin bulunduğu kısımlara yerleştirin.