Thread Content
Son proje kapsamında, kabinlerin yeni bir kabin odasına yerleştirilmesi, bilgisayarların ise 800 metreden fazla uzaklıktaki mevcut kontrol odasında bulundurulması gerekiyordu. Sormak istiyorum: Raf ile bilgisayarı birbirine bağlayan iletişim kablosu nedir? Kaç tane istiyorsunuz? Hepinize teşekkürler**.
Bu, mevcut DCS rafınızın üst düzey bilgisayarla hangi aracılık yoluyla iletişim kurduğına bağlı. Elbette bu kadar uzak mesafede aradaki bağlantı için fiber optik iletişimi öneririm. Eğer Ethernet kullanılıyorsa, her iki tarafta da Ethernet’i fiber optiğe dönüştüren cihazlar kullanılmalı ve aralarındaki bağlantı fiber optikle sağlanmalıdır
Bu kadar uzak bir mesafede öncelikle fiber optik iletişim tercih edilir; ihtiyaç duyulan miktar, bağlanacak bilgisayar sayısına göre belirlenir. İletişimde yedeklilik olmalı ve aynı zamanda yedek olarak kullanılmak üzere bir kapasite bırakılmalıdır. Günümüzde genellikle tek modlu fiber optik kablolar kullanılmaktadır. En iyisi günde iki rota, olmazsa iki kablo kanalı kullanmak.
Önceki kişilerin hepsi tamamen doğru söyledi. Ek olarak, eğer sistem küçükse ve onlarca noktası yoksa, pek önemli olmayan türden bir sistemse, SCADA veya PLC için 485 kullanılabilir; bu mesafelerde iletimde herhangi bir sorun olmaz. Ancak kablo kullanılıyorsa 100 metreden fazla mesafelerde de sorun olmaz (kişisel deneyimle doğrulandı); daha uzak mesafeler için fiber optik gereklidir.
Önceki kişilerin hepsi tamamen doğru söyledi. Ek olarak, eğer sistem küçükse ve onlarca noktası yoksa, pek önemli olmayan türden bir sistemse, SCADA veya PLC için 485 kullanılabilir; bu mesafelerde iletimde herhangi bir sorun olmaz. Ancak kablo kullanılıyorsa 100 metreden fazla mesafelerde de sorun olmaz (kişisel deneyimle doğrulandı); daha uzak mesafeler için fiber optik gereklidir.
Fiber optik kullanın, kablolar bu kadar uzak mesafelere iletim sağlayamaz. En iyisi iki tane olması, her birinde iki veya daha fazla iletken bulunması, A/B ağlarıyla yedekleme yapılmasıdır; böylece bir fiberde arıza olması engellenir.
Uzun mesafe iletimde sinyal zayıflamasına, özellikle de güçlü elektrik gibi parazitlere dikkat edilmelidir.
DCS söz konusu olduğunda, genellikle bu bölüm için kablolu bağlantı kullanılır; birimimizin uyguladığı yönteme göre ise fiber alıcı-verici + fiber kullanılır. Tek modlu fiber optik kullanıyoruz; önceden ayrı olan 3 kontrol odasını tek bir kontrol odasında topladık, raf yerinde kaldı. Şu an dört set ekipman ve bir ana kontrol odası var, sonuç oldukça iyi. Sana birkaç öneride bulunacağım. Birincisi, fiber optik kabloların hepsi aynı olmamalı. İki adet çok damarlı fiber kullanılması, ayrı yollar halinde döşenmesi önerilir ve her fiberde mutlaka yedek damar bulunmalıdır. Bu şekilde daha güvenli. Eğer fiber kırılırsa, iki tane olması kontrolün sorunsuz çalışmasını sağlar. İkincisi, fiber optik alıcı-verici iyi olmalı ve mutlaka kaliteli bir şekilde ayarlanmalıdır. Üçüncüsü, her fiber hattının iki yanındaki verici-alıcılar aynı güç kaynağından beslenir. İki fiber optik için alıcı-verici cihazlarda, bir yol için şebeke elektriği, diğer yarısı için ise UPS kullanılmalı ve bu mutlaka tutarlı olmalıdır. Örneğin, a ve b olmak üzere iki fiber hattı varsa, a hattının her iki tarafındaki tüm fiber alıcı-vericiler şebeke elektriği ile beslenirken, b hattının her iki tarafındaki fiber alıcı-vericiler UPS ile beslenir. Dördüncüsü, eğer anahtarın optik portu varsa, anahtara doğrudan bağlantı yapılması önerilir. Veya daha pratik olması için optik portlu bir switch kullanılabilir.