Thread Content
Fabrikamız şu an bir sorunla karşı karşıya; buzdolabı sisteminin kapasitesi yetersiz olduğundan soğutma suyunun giriş basıncı çok yüksek. İlk değerlendirmelere göre buzdolabı sisteminin evaporatöründe tıkanıklık bulunuyor. Donmuş su, yaklaşık %30 konsantrasyonunda etilen glikol soğutucu kullanıldığı için, başlangıçta koruyucu ve tortu önleyici maddeler eklenmemiş olması nedeniyle donmuş suda büyük miktarda pas bulunmaktadır. Bu da buzu eriten cihazın evaporatörüne girerek tıkanmalara neden olmaktadır. Buz makinesinin evaporatörü tüp tipi bir ısı değiştiricidir (yatay). Freon tüp içinde akarken, soğutma suyu tüp dışında akar. Tüp dışındaki giriş ve çıkış ağızları söküldükten sonra bakır tüplere büyük miktarda pasın yapıştığı görüldü (görülebilen yerlerde); görülemeyen yerlerdeki durum bilinmiyor ve daha ciddi olabilir. Arkadaşlar, kabuk devresindeki pas ve kire karşı iyi bir çözüm var mı? Nasıl uygulanır? Yardım.
Demir pasını gidermek için seyreltik hidroklorik asit veya sülfürik asit kullanılarak yıkama veya bekletme işlemi yapılabilir
13034516699 numaralı kişiyi arayın; o bir endüstriyel temizleyici üreticisidir ve pas giderme konusunda özel ürünlerine sahiptir, size yardımcı olabilir.
Şu an ATMP ile çevrimiçi temizleme yapılıyor, temizlendikten sonra tekrar bakılacak
Temelden başlayarak su kalitesini iyileştirmek ve buna kireçlenmeyi önleme mekanizmalarını eklemek, etkili bir önleme sağlar. WeChat’imden benimle iletişime geçin: dengjun122927
Boruyu temizlemek yeterli, kimyasal yöntemle temizleme. Asit ve korozyon inhibitörü ekleyin, dolaşım sağlayın.
Bu sorun çözüldü mü? Buharlaştırma soğutmasında kireçlenmeyi önleme ve dezenfeksiyon için lütfen Amerikan hidrolik kavitasyon teknolojisine başvurun