Değerli teknik uzmanlar: Yokogawa CS3000’te, iletişim kartı ALR121’in sahadaki enstrümanlarla iletişim kurarken aslında MTL838 aracılığıyla sahadaki MTL831’lerle iletişim kurduğu bir durum yaşandı. Sahada 16 adet termokupl bulunuyor; dün gece bu 16 sıcaklık değeri aniden değişti, eğilim olarak bir an için sıfıra düştü ve ardından tekrar normale döndü. Bunun sebebi nedir ve nasıl çözülür?
Birimimizde de benzer bir sorun yaşandı; bir kontrol hattındaki tüm 121 iletişim kartı aynı anda arızalandı. Ama kendi kendine iyileşmedi.
Oh, peki siz bunu nasıl hallediyorsunuz? Sadece nedenini öğrenmek ve böyle bir şeyin tekrar olmasını önlemek istiyorum, çünkü 16 noktanın aynı anda dalgalanması işlem üzerinde büyük bir etkiye sahip! Teşekkürler!
ALR121 ve MTL838’in her ikisi de kontrol edilmelidir; örneğin güç beslemesinin stabil olup olmadığı, bağlantıların sağlam olup olmadığı, kabloların sıkı bağlanıp bağlanmadığı gibi. Kontrolden sonra, benzer bir durum tekrar ortaya çıkarsa, sorunu gidermek için yalnızca değiştirme yapılabilir.
Teşekkür ederim! Tamam, biz de durumu yakından takip ediyoruz; son kez bu sorun ortaya çıktıktan sonra bugüne kadar tekrar yaşanmadı.
Durumumuz şu ki, bu kontrol istasyonundaki tüm ALR121’ler kullanılamıyor, durum ışıkları yanmıyor ve sistemdeki kartların durumu kırmızı × olarak gösteriliyor. Sağ üst tarafta “2” yazısı belirir. BUS2 arızası olduğunu gösteriyor; ikinci CPU’yu tekrar takıp çıkarmak sorunu düzeltti, ancak sorunun temel nedeni hâlâ belirsiz.