Burada Rosemount 3051 tipi bir basınç vericim var; kurulduktan sonra düzgün çalışıyordu. Ancak bir süre kullanıldıktan sonra, basınç olmadığı halde cihazın 22mA çıkış verdiği fark edildi. Daha sonra aynı modelden başka bir basınç verici takıldı; o da başlangıçta iyi çalıştı, ancak yine bir süre sonra basınç olmamasına rağmen 22mA çıkış verme sorunu ortaya çıktı. Her şey kontrol edildi; membran kutuda herhangi bir hasar yoktu, 24V besleme gerilimi normaldi. Hart uzaktan kumandası ile iç kısma bakıldığında iletişimin düzgün olduğu görüldü. Ancak uzaktan kumandanın içindeki süreç değişkenleri bölümünde cihazın içindeki basınç açıkça 0 olarak gösteriliyordu, fakat iç çıkış hâlâ 22mA olarak devam ediyordu. Sayın ustalar, sizler de böyle bir sorunla karşılaştınız mı? Bunun sebebi nedir? Çözüm yolu var mıdır?
Teşhis menüsü aracılığıyla herhangi bir arıza uyarısı olup olmadığına bakabilirsiniz
Hangi ortam ölçülüyor? Göstergenin ölçüm aralığı ne kadar? Yaygın kullanılan değer nedir? Sık sık ölçüm aralığının dışında mı kullanılıyor? Ya da model seçiminde bir sorun mu var?
Bazı alarmları kaldırmayı deneyin ve çıkış değerinin 4mA olup olmadığına, ya da ölçüm cihazının ayarladığı alarm değerinin altında olup olmadığına bakın
Genellikle alarm ayarlarında daha fazla sorun olur
Kablo arızası, kablo değiştirilirse düzelir. HART sayısal-analog hibrit bir sinyal olduğu için verici doğru bilgi gösterir, ancak kabloda toprağa karşı bir etki olması nedeniyle devre akımında anormallikler meydana gelir.
Ölçüm ortamı nedir, sıradan bir basınç göstergesi mi yoksa uzaktan iletimli bir membran kutusu mu? Mümkünse modelini de verin. Lütfen gösterge ekranında ne göründüğüne dikkat edin; eğer bana tüm gösterim içeriğini verirseniz, size ** bir çözüm sunabileceğimi düşünüyorum
Ayrıca, bu saatin doğru çıkış değeri 22mA olmamalı; acaba 21.75 mi? Bu değer bir donanım arızasından kaynaklanıyor olmalı
Eğer cihaz 22mA çıkış veriyorsa, bu muhtemelen cihazın alarm akımıdır; bu yüzden önce cihazın alarm bilgilerine bir bakalım. Kontrol cihazına bile dokunulduğunda, bir süre sonra kendi kendine dışarı fırladı.
Bu 2 basınç vericisi kullanılmadan önce her ikisi de normaldi, ancak normal şekilde bir süre kullanıldıktan sonra sorunlar ortaya çıktı; iletişim kurabiliyorlar ancak kendi kendine kontrol işlemi başarısız oluyor
Ortam buhardır (yoğuşma önlemleri alınmıştır; açıldığında verici odasının tamamı suyla doludur, bu da membran kutusunun hasar görmesini engeller). Ölçüm aralığı 2,5 MPa olup, genellikle 0,9–1,0 MPa aralığında kullanılır. Ölçüm aralığının dışında kullanım mümkün değildir, çünkü ana borudaki basınç sadece 1,0 MPa civarındadır; seçim konusunda herhangi bir sorun yoktur
Burada herhangi bir alarm gerekmiyor, bu yüzden alarm falan kurulmadı
Daha sonra vericiler sökülüp kalibrasyon laboratuvarına gönderildi; basınç olmamasına rağmen yine 22mA çıkış verdi
Gördün mü, orijinal verilerdeki alarm ayarlarında neler var
Alarm ayarlarında sorun var, anahtar ayarlarına bakın
Bir dağıtım izolatörü takıp deneyin, bazen bilinmeyen girişim sinyalleri bu tür durumlara neden olabilir
1. Elektriği kesip yeniden başlatırsak, ölçüm cihazı normale dönebilir mi?
Konu sahibinin durumuna göre, muhtemelen güç beslemesindeki istikrarsızlık yüzünden ana kartta arıza oluşmuş. Raf odasında herhangi bir parazit olup olmadığını kontrol etmenizi öneririm; işlem açısından pek bir etkisi olmamalı
Eğer basınç ölçüm cihazının çıkışı normalse, bu durum sıfır noktasının çok düşük olmasından kaynaklanan bir uyarıdır. Aynı zamanda uyarı çıkış yönü “yüksek” olarak ayarlanmıştır; sıfır noktasını ve çıkış değerlerini ayarlamak sorunu çözebilir