Thread Content
Flanşlar JB/T81-94 standardına göre seçilmektedir. Şu an PN1.0 ve PN1.6 olmak üzere DN80 flanşları mevcuttur; bağlantı delikleri aynı olduğundan birbirine bağlanabilirler. Ancak PN1.0 flanşlarında 4 adet bağlantı deliği, PN1.6 flanşlarında ise 8 adet bağlantı deliği bulunmaktadır ve saha denetiminde bu durum kabul edilmemektedir. Bu şekilde bağlamak (cıvata deliği sayısı uyuşmuyor) işe yarar mı? Buna benzer standartlar var mı? Teşekkürler!
Farklı basınç seviyelerinin bir arada olduğunu hiç görmedim. Kablo döşeme standartlarına bakın.
1,0 MPa ve 1,6 MPa’lık boru bağlantı elemanları birlikte kullanıldığında yalnızca en düşük standartlara göre kullanılabilir. Yani, boru hattı tasarımınızda kullanılacak basınç 1,0 MPa’dır. Eğer siz 1,0 MPa’lık boruyolu tasarladıysanız, onaylanmaması için hiçbir neden yok. Sadece aşırı titiz olduğunu söyleyebilirim. Ancak tasarım gereksinimi 1,6 Mpa ise, kabul edilmemesi mantıklıdır. (Aslında pratik uygulamalarda, katı gereklilikler olmadığında 1,0 MPa’lık boru parçaları (flanşlar, vanalar) birbirleriyle uyumlu olabilir.) )
Standartlar mevcuttur; farklı seviyedeki flanş bağlantıları için belirli gereklilikler vardır. Birlikte kullanılabilirler, ancak standartlara uygun olarak yapılmalıdır
GB-50235-2010 Endüstriyel Metal Boru Tesisleri İnşaat Yönetmeliği’nin 7.3 maddesi, flanşlarla ilgili gereklilikleri kapsamaktadır
Farklı basınç seviyelerine sahip flanşların birbirleriyle kullanılması mümkün değildir; bu konuda hangi standarda bakarsanız bakın sonuç aynıdır. Aynı flanşı takın, saha denetçisi böyle bir bağlantıya asla izin vermez. . .
Yanıltmayın lütfen, sahada ara sıra müşteriyi kandırma taktikleriyle rezil olmayın; farklı seviyedeki flanlar asla birbirleriyle karıştırılmamalıdır.
Şey, sormak istiyorum, bu zorunlu bir kural mı? Gerçekten bilmiyorum