Yeni yönetmelik GB 50016'nın 3.5.1 ve 3.5.2 maddelerinde A ve B sınıfı depolar ile fabrika dışındaki yol kenarı arasındaki yangın ayırma mesafesinin 20 metre olması öngörülüyor. Şu anda fabrika duvarının 5 metre uzağında yeni yapılmış bir sıvı klor deposu bulunmaktadır. Duvarın dışında fabrikanın dışındaki yol var. Bu iyi mi?
Bu kesinlikle standartlara uymuyor; Özgün tasarım çizimlerinizin nasıl onaylandığını bilmiyorum. ; İleride emniyet kabulünün geçmemesi çok muhtemeldir.
Fabrika alanının diğer ucunda yer aldığı için yerleşim alanlarına ve okullara yakın olacağından sadece sanayi bölgesine yakın olan ucu seçebiliyoruz. Güvenlik incelemesinde bu uyumsuzluktan bahsedilmiyor.
Fabrika alanının diğer ucunda yer aldığı için yerleşim alanlarına ve okullara yakın olacağından sadece sanayi bölgesine yakın olan ucu seçebiliyoruz. Güvenlik incelemesinde bu uyumsuzluktan bahsedilmiyor.
Fabrika alanının diğer ucunda yer aldığı için yerleşim alanlarına ve okullara yakın olacağından sadece sanayi bölgesine yakın olan ucu seçebiliyoruz. Güvenlik incelemesinde bu uyumsuzluktan bahsedilmiyor.
Fabrika alanının diğer ucunda yer aldığı için yerleşim alanlarına ve okullara yakın olacağından sadece sanayi bölgesine yakın olan ucu seçebiliyoruz. Güvenlik incelemesinde bu uyumsuzluktan bahsedilmiyor.
Fabrika alanının diğer ucunda yer aldığı için yerleşim alanlarına ve okullara yakın olacağından sadece sanayi bölgesine yakın olan ucu seçebiliyoruz. Güvenlik incelemesinde bu uyumsuzluktan bahsedilmiyor.
Bu uyulması gereken açık bir hükümdür. Güvenlik incelemesinde bunun kaçınma olup olmadığından bahsedilmiyor. Güvenlik incelemesi şirketine orijinal inceleme durumunu sorabilirsiniz.
Sıvı klor depoları gerçekten çok tehlikelidir. Yanmayı destekleyebilirler ve nispeten toksiktirler. Düzenlemelere uygun olarak yeterli güvenlik mesafelerini kesinlikle bırakmak en iyisidir.