Artık kontrol odasından 1,5 km uzakta, bir düzineden fazla noktaya sahip bir cihaz var. Sinyal kontrol odasına iletilecekse hangi yöntem kullanılmalıdır? Optik fiberin maliyeti çok yüksek görünüyor. Tek yer ve tek alan ise fiber optik maliyeti ikinci sıradadır ancak hendek ve braket kazmanın maliyeti çok yüksektir.
Cihazınızın önemine bağlıdır. Cihaz çok önemli değilse ve yalnızca sıradan izleme ve basit kontrol amaçlıysa, radyo istasyonları gibi kablosuz sinyal iletimini düşünebilirsiniz. avantaj
Bu yazı en son Homsen tarafından 2016-11-17 17:01 tarihinde düzenlendi. Optik fiber ekleme ve ekleme maliyeti o kadar da yüksek değil. Üretim güvenliği gerektiriyorsa hendekler kazılmalı ve destekler kullanılmalıdır. Bu maliyetin hesaplanması kurulumda potansiyel güvenlik tehlikelerine yol açacaktır. Oluşan risk kayıpları nasıl hesaplanır?
Bu kadar az nokta ve bu kadar uzun bir mesafe varken bunun önemli bir nokta olmaması gerekir. 485 iletişim kurun ve tekrarlayıcı ekleyin, kablosuz iletimi de kullanabilirsiniz.
Yer altına veya tavana gömülü çelik borular vasıtasıyla döşenebilir. Kablo çekirdek telleri, voltaj düşüşünü ve empedansı izin verilen aralıkta tutmak için kalınlaştırılmıştır!
Paradan tasarruf etmek istiyorsanız sinyal güvenilirliğini, gerçek zamanlılığı vb. dikkate almayın. Bu sinyalleri özetlemek ve sınıflandırmak için kontrol, alarm ve zincirlemede yer alan sinyaller için sinyal iletimi amacıyla güvenilir kablolama kullanmak en iyisidir. Bazı izleme ve kayıt sinyalleri için, sahaya bir veri toplama ünitesi eklenebilir ve dijital iletişim yoluyla iletilebilir, böylece kablolama tasarrufu sağlanır. Tüm yıl boyunca kimsenin dikkat etmediği bazı sinyaller için, sahaya bir veri toplama ve kayıt ünitesi ekleyin ve düzenli olarak kişileri hafıza kartlarıyla verileri dışarı aktarmaya ve götürmeye gönderin.