Likit kaustik kullanarak pH ayarlarken, pH’ın hassas bir değere nasıl getirilebileceğini öğrenebilir miyim? ? ?

2016-11-17View Original

Thread Content

Likit kaustik kullanarak pH ayarlarken, pH’ın hassas bir değere nasıl getirilebileceğini öğrenebilir miyim? ? ? Öncelikle aşağıdaki sorunlar göz önünde bulundurulmalıdır: 1. Vananın ayar eğrisi; özellikle manuel vanalarda, insan tarafından yapılan akış kontrolü sürekli olmaz ve bu da sıvı alkalin miktarının aşırı artarak ortamın alkali veya asidik hale gelmesine neden olabilir ; 2. PH ayarlama havuzlarının sayısı; 1 tane olursa insanların tepki vermesi için zaman yoktur, sıvı biraz asidik olsa bile doğrudan akıp gider ve insanların tepki vermesine fırsat kalmaz ; 3. Otomatik kontrol sırasında: PH metre probu hangi konumda olursa temsil edici olur? Kaç adet PH probu ayarlanmalı? Atık suda yüzey aktif madde miktarı fazla, çalışma koşulları zorlayıcı veya sıcaklık yüksekse, pH probu hâlâ doğru ölçüm yapabilir mi? Lütfen iyi tavsiyeler de verin, teşekkürler!
Reply #22016-11-18
Ne kadar hassas bir değere kadar kontrol edilmeli? Genellikle PH belirli bir aralıkta olmalı, değil mi?
Reply #32016-11-18
Endüstriyel pH metrelerinin kendisi zaten oldukça büyük bir hata payına sahiptir ve sık sık ayarlanması gerekir; nasıl olur da hassas bir değere ulaşılır?
Reply #42016-11-18
O zaman hiç çare yok mu? ?
Reply #52016-11-18
İki gruba ayrılması önerilir; bir grup aşırı doza ayarlanır, ardından her iki grup da istenen pH değerine ulaşacak şekilde karıştırılır
Reply #62016-11-18
Örneğin atık suyun pH’ı 5 ise ve 7’ye çıkarılması gerekiyorsa, atık suyun yarısı yaklaşık 9 seviyesine getirilebilir; bu nispeten daha kolaydır. Daha sonra her iki karışım birleştirilir ve pH değeri temelde 7 civarında olur. Kesin bir ayarlama yapabilmek için her iki karışımın akış oranları ayarlanır
Reply #72016-11-18
Referans olması için aşağıdaki soruları yanıtlamayı deneyin: 1. Vanaların ayar eğrileri, özellikle manuel vanalarda, insan tarafından yapılan akış kontrolü sürekli olmaz; bu da sıvı alkali miktarının aşırı artarak ortamın alkali veya asidik hale gelmesine neden olabilir; İşletim noktalarına, genellikle işletim parametreleri sağlamak amacıyla pH ölçer sinyal göstergeleri yerleştirilir; bunlar giriş ve çıkış akış hızlarını (kanallar için kamera kullanılabilir) ve pH değerini içerir. pH metre için hata düzeltmesini kolaylaştırmak amacıyla işlem sırasında birkaç nokta daha ayarlanabilir. Manuel vanalara, pozisyondaki kişinin vananın açıklığını belirleyebilmesi için işaretler konulabilir. Çalışma sırası istatistikleri, sonradan veri analizi ve strateji planlaması. 2. PH ayarlama havuzlarının sayısı; 1 tane olursa insanların tepki vermesi için zaman yoktur, sıvı biraz asidik olsa bile doğrudan akıp gider ve insanların tepki vermesine fırsat kalmaz ; Acil durum ayarlama havuzu ve tampon havuzlar kurulur; su önce tampon havuza gönderilir. Kontrolünden geçen su dışarı atılır, geçmeyenler ise hafifçe ayarlanır. Ayarlanamayanlar acil durum havuzuna gönderilerek yeniden işlenir. 3. Otomatik kontrol sırasında: PH metre probu hangi konumda olursa temsil edici olur? Kaç adet PH probu ayarlanmalı? Atık suda yüzey aktif madde miktarı fazla, çalışma koşulları zorlayıcı veya sıcaklık yüksekse, pH probu hâlâ doğru ölçüm yapabilir mi? Çevre dostu dış atık suyunun pH değerinin ayarlanması işleminde belirli bir gecikme olmalıdır; özellikle kireç ekleyerek nötralizasyon yapan yöntemlerde kireç hazırlama, nötralizasyon ve aeration gibi adımlar söz konusudur. Önce manuel olarak belirlenen noktalardan örnek alınır, kendi işlem analizine göre gerekli görülen noktalarda eş zamanlı örnek alma yapılır ve ardından prob yerleştirilir. PH probunun sıcaklığı ne kadar yüksekse, maliyeti o kadar fazla olur ve bakımı da o kadar zorlaşır. Kirler içeren problar, film oluşturarak ölçüm stabilitesini etkiler. Örnek alındıktan sonra çökeltme, filtreleme tankları kullanılması ve sıcaklığın oda sıcaklığına düşürülmesinden sonra probun yerleştirilmesi düşünülebilir. Bu yöntem karmaşık gibi görünse de, probun maliyeti ve çalışma süresi sayesinde harcanan para geri kazanılabilir. Diğer: Mümkünse kapalı döngülü kontrol özelliğine sahip otomatik kontrol sistemleri tercih edilmelidir ; Aynı tür işlemleri yapan diğer şirketlerin nasıl yaptığına bakılabilir.
Reply #82016-11-18
9. kattaki usta, kapalı döngü kontrolüne sahip otomatik kontrol sistemi nedir? Nasıl kontrol edildiğini ayrıntılı olarak açıklayabilir misiniz? ? Teşekkürler!
Reply #92016-11-18
Biraz otomatik kontrol cihazı takın! İnsan gücü serbest bırakılabilir
Reply #102016-11-19
PID otomatik ayarlayıcıyı arayarak kontrol prensibini öğrenebilirsiniz. Forumda ilgili bölümler var, eski gönderileri orada inceleyebilirsiniz. Ölçüm elemanı (pH metre), algılanan sinyali kontrol cihazına geri gönderir; kontrol cihazı bu sinyali belirlenen değerle karşılaştırır ve ardından akış hızını pH değerinin otomatik olarak ayarlanması amacıyla düzenlemek için aktüatörün vanasının açıklığını (veya motorun devrini) kontrol eder. En yaygın kullanım alanı ise kazan besleme suyuna amonyak eklenmesi sistemleridir. Çevre dostu nötrleştirme işlem sisteminde gecikme daha fazla olur; bir kontrol sistemleri firmasından çözüm önerisi almanız tavsiye edilir.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.