HCBBS Forum (Türkçe)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Buhar ısıtmalı boru hattı neden ısınmıyor?

2016-11-18View Original

Thread Content

Saha cihazlarında buharla ısıtma yapılıyor, giriş ve geri akış vanaları tamamen açık. Su tahliye cihazının ardında bir yönlendirme borusu bulunuyor; giriş vanasını kapatıp yönlendirme borusunu bir süre açınca sıcak su çıkıyor. Geri akış vanasını kapatıp yönlendirme borusunu bir süre açınca boru ısınıyor. Ancak giriş ve geri akış vanaları aynı anda birkaç saat açık tutulduğunda boru donuyor. . . . Değerli deniz dostları, sizde de böyle bir durum oldu mu? Ya da buharla ısıtma konusunda herhangi bir bilgi var mı? Acaba sorun yeterince iyi anlamamamdan kaynaklanıyor olabilir mi? Hepinize teşekkürler!
Reply #22016-11-18
Geri su boru hattı tıkandı. Ya da vanalar açık değil.
Reply #32016-11-18
Su itici tıkanabilir; geri akış borusundaki basınç yüksek olabilir ve ısıtma buharının basıncı, yoğuşmuş suyu geri akış borusuna itmek için yetersiz olabilir.
Reply #42016-11-18
Görünüşe göre yoğuşma suyunun geri basıncı yüksek.
Reply #52016-11-19
Yeni bir boru hattı mı? Bence hidrofobik filtre tıkanmış olmalı, açıp kontrol edelim.
Reply #62016-11-19
Hidrofobik valf bozuldu, boru içinde çok fazla yoğuşma suyu var
Reply #72016-11-19
Muhtemelen geri akış borusu çok yüksek olduğundan basınç yetersiz kalıyor ve su sürekli olarak geri akış borusunda birikiyor, bu da kanalın tıkanmasına neden oluyor
Reply #82016-11-19
Kısacası, giden su ile geri gelen su arasında basınç farkı yoktur; bu da geri gelen suyun yavaş akmasına veya hiç gelmemesine neden olur. Bir diğer olasılık ise, geri su borusundaki vananın çok az açık olması ve bu yüzden geri suyun hızlı bir şekilde dönememesidir.
Reply #92016-11-20
Buhar yoğuşma suyunun geri akış basıncının, yoğuşmuş sıvının buharlaştırma tankına geri itilmesi için yetersiz olduğu iddiası~
Reply #102016-11-21
Su tahliye cihazında tıkanıklık olup olmadığına bakın ve su tahliye cihazının ayarlarında bir sorun olup olmadığını kontrol edin. Eğer basınç değeri çok yüksekse. Hidrofobik valf de suyu geçiremez.
Reply #112016-11-23
Günümüzde birçok üretici yoğuşma suyunu toplu olarak geri kazanıyor; bu da arka basıncın artmasına neden oluyor. Hidrofobik valfler için gereksinimler arttı. Genellikle termostatik ve termodinamik hidrofobik valfler, arka basınç %50’yi aştığında düzgün çalışamaz; bu yüzden daha yüksek arka basınca sahip bir hidrofobik valf takılması gerekir. Venturi tipi hidrofobik valflerin kullanılmasını öneririm; %98 arka basınçta bile normal şekilde çalışır, 10 yıl boyunca değiştirilmesine gerek yoktur ve sızıntı oranı düşüktür.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.