Yangın tesisatının ana hattına geri akış valfi takılabilir mi? İlgili bir standart bulunamadı, ancak bence geri akış valfinde sorun olabilir; örneğin geri akış mekanizmasının tıkanması, yangın söndürme sisteminin acil durumlarda kullanılamamasına neden olabilir mi?
Yangın borularında geri akış valfi olduğunu daha önce görmedim, konu sahibi bir resim paylaşabilir mi?
Yangın suyu boruları döngüsel yapıdadır, adeta çift su beslemesine sahiptir; geri akış valfleri gereklilikleri karşılamıyor olmalı!
Geri akış valfi olanını görmedim, neyi geri tutacak ki?
İtfaiye pompasının çıkışına bir geri akış valfi monte edilmelidir.
Otomatik su püskürtmeli yangın söndürme sistemlerinin inşası ve kabulüne ilişkin standartlar_GB50261-2005 4.2.3 Tasarımda bir gereklilik belirtilmemişse, yangın pompasının çıkış borusuna bir geri akış valfi ve basınç göstergesi yerleştirilmelidir; ayrıca kontrol ve test amaçlı bir deşarj vanası da konulmalıdır; Yangın suyu pompası grubunun ana çıkış borusuna ayrıca bir basınç göstergesi ve basınç tahliye valfi de monte edilmelidir ; Basınç göstergesi monte edilirken bir amortisör cihazı eklenmelidir. Manometre ile amortisör arasına bir vana yerleştirilmelidir ; Basınç göstergesinin ölçüm aralığı, çalışma basıncının 2–2,5 katı olmalıdır. Bundan anlaşıldığı üzere yangın tesisatında kullanılabilir.
Yangın suyu şebekesinde pompa çıkışına geri akış valfi takılabilir; borularda ise geri akış valfi takılmasına gerek yoktur. Şebeke alanının büyüklüğüne göre, şebekede bölgesel olarak kesme vanaları yerleştirilebilir.
7. kattaki açıklamalar oldukça ayrıntılıydı; biz de yangın su pompasının çıkış borusunda bir geri akış valfi taktık