Submit Request

Önemli kontrol noktaları için yedekleme yapılandırması

2016-11-23View Original

Thread Content

Kimya sektörüne yeni girdim, bir şey sormak istiyorum. Şirketimiz bir proje için otomatik kontrol sistemi tasarlamakta olup, kritik kontrol noktalarında yedekleme yapılmasını talep etmektedir. Peki, yedekli yapılandırma ölçüm cihazları listesinde önemli noktaların sayısının iki katına çıkması anlamına mı geliyor? Örneğin bu sıcaklık noktası oldukça önemli; normalde bir adet AI noktası yeterliyken, yedekli yapılandırma durumunda 2 adet AI noktası mı kullanılır? Eğer öyle değilse, ölçüm cihazları listesinde bu durum nasıl yansıtılır? Teşekkür ederim.
Reply #22016-11-23
Sistem açısından, yedekli IO kartları iki kart anlamına gelir; aynı AI algılama noktası iki AI kanalına karşılık gelir. Ancak tasarım yaparken, gereksiz noktalar için AIN, yedek noktalar için ise AINR kullanmanız yeterli; DCS sistem üreticileri bunu anlayacaktır.
Reply #32016-11-25
Yedekleme, AI puanlarının artırılması anlamına gelmez; AI kartlarının artırılması demektir. DCS teknik özelliklerini hazırlarken hangi noktaların yedek olduğunu belirtmek yeterli; kart sayısını ise DCS üreticisi belirleyecek. Eğer ben mal sahibi olsaydım, spesifikasyon belgesini kendim hazırlardım; DCS üreticisine gönderip yapılandırmaların yapılmasını sağladıktan sonra kart sayısını kendim kontrol ederdim:lol
Reply #42016-11-27
Kontrol sistemindeki IO yedekliliği, kanalların simetrik olarak çiftlenmesi şeklindedir; kontrol noktalarındaki yedeklilik ise kontrol noktasının ölçüm/iletimi olmalıdır (kontrol?) ) Cihazın izotopik çoğalması.
Reply #52016-12-06
Öğrendim, herkese teşekkür ederim.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.