Rosemount Çift Flanşlı Seviye Göstergesi

2016-11-29View Original

Thread Content

Rosemount çift flanşlı seviye göstergesinin sıfır noktası ayarlandıktan sonra seviye bir süre sonra yavaşça yükseliyor. Ancak ölçüm boş bir tankta yapılıyor; içinde herhangi bir sıvı yok, dolayısıyla seviye olmamalı. Bunun sebebi nedir? Lütfen herkes açıklasın. Teşekkür ederim
Reply #22016-11-29
El kontrol cihazıyla PV değerinin ne olduğuna bakın, çift flanşın taşınması gerekiyor
Reply #32016-11-29
Kapilerin sıcaklık değişiklikleri, ölçüm değerlerinde değişikliğe neden olur.
Reply #42016-11-29
Sanırım ses değiştiricide sorun var, başka bir tane deneyelim...
Reply #52016-11-29
Nedeni nedir, taşıma işlemi yapıldı mı, sıfır noktasının nasıl ayarlandığını ayrıntılı olarak anlatabilir misiniz? ? ?
Reply #62016-11-29
Transmitter montajı tamamlandıktan sonra gösterilen değer sıfır olarak kabul edilir.
Reply #72016-11-29
Önce taşıma işlemi yapın; boş tank halindeyken sıfır noktasını bir kez belirleyin. Aksi takdirde Rosemount’un teknisyenlerinden kapiler tüpün silikon yağla doldurulmasındaki yoğunluğu sorabilirsiniz; kendiniz hesapladıktan sonra da taşıma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Taşıma işleminden sonra başka bir durum daha olabilir; o da sıcaklığın etkisidir. Eğer çok büyük değilse sorun yoktur
Reply #82016-11-29
Bence bu, sıfır noktasını ayarlamakla pek ilgili değil. Bugün sıfır noktası üç kez ayarlandı; her seferinde bir süre sabit kaldıktan sonra yavaşça yükselmeye başladı. Son ayarlamadan sonra şu an yüzde seksen seviyesine ulaştı; yani içinde herhangi bir ortam bulunmayan boş bir kapta durum bu. Bu arada, ben Kırgızistan’dayım ve buradaki sıcaklık sıfırın altında civarında. Sıcaklıkla ilgili olabilir mi, bunun bir çözümü var mı? Teşekkür ederim
Reply #92016-12-17
Öncelikle ölçüm aralığının doğru ayarlandığından ve taşınım hesaplamalarının doğru yapıldığından emin olunmalıdır. Daha sonra her iki flanşı da yalıtmak gerekir; sonucu görmek için bunu yapın. Eğer sadece flanşları yalıtmak yeterli olmazsa, o zaman kapiler tüpü de yalıtmak veya ısıtmak gerekir. En iyisi her ikisini de yapmaktır; ısıtma yaklaşık 25 derece civarında olursa yeterli olacaktır, bu şekilde daha iyi sonuç alınır
Reply #102016-12-18
Muhtemelen vericinin sıfır noktası kaymış. Vericide bir sorun var herhalde. Boş tankta sıcaklık etkili olduğuna göre, sıcaklığın kendi kendine yüzde seksenlere çıkması mümkün değil

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.