Thread Content
Bir uzman yardım edebilir mi? Basınç göstergeleriyle birlikte kullanılan ana vanilerde genellikle ne tür vaniler tercih edilir? Vana tipi olarak flanşlı vana mı yoksa doğrudan kaynaklı mı seçilmeli? Veya dişli olabilir; bir ölçüm cihazının birincil valfi için hangi seçenekler mevcuttur? Acil, uzmanların yardımına ihtiyacım var! ! !
Eğer Amerikan standartlarına uygun bir vanaysa, kaç pound olur? Teşekkürler
Bu gönderi en son 2016-12-3 13:06 tarihinde ylb913 tarafından düzenlenmiştir. Ulusal standartlara gelince, normal basınç koşullarında bile 16MPa kullanılıyor; daha yüksek değerler olarak ise 32MPa’yi gördüm.
Karşılaştığım vanaların çoğu küresel vana idi, ince borularda ise kesme vanaları da vardı. Vanalar doğrudan kaynaklanmaz; vida veya flanş seçersiniz, ardından ilgili bileşenleri basınç ölçüm kabına kaynaklarsınız. Bu soruyu anlamak için bir Locke örneği inceleyin.
Gösterge birincil vanasıyla ilgili dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta: 1. Bağlantı şekli; flanş veya kaynak her ikisi de uygundur. 2. Vanalar olarak kapak vanası veya kesme vanası kullanılabilir; top vanaları kesinlikle yasaktır, unutmayın!
Gösterge birincil vanasıyla ilgili dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta: 1. Bağlantı şekli; flanş veya kaynak her ikisi de uygundur. 2. Vanalar olarak kapak vanası veya kesme vanası kullanılabilir; top vanaları kesinlikle yasaktır, unutmayın!
Gösterge birincil vanasıyla ilgili dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta: 1. Bağlantı şekli; flanş veya kaynak her ikisi de uygundur. 2. Vanalar olarak kapak vanası veya kesme vanası kullanılabilir; top vanaları kesinlikle yasaktır, unutmayın!
Bağlantılı kaynaklı vanalar kaynaklanmıyor, ne yapılmalı?
Kabul ediyorum. Ek: Genellikle küresel vanalar kullanılmaz; kullanılması gerekiyorsa dikkat edilmesi gerekenler: 1. Sert sızdırmazlıklı olanlar kullanılmalıdır, saha koşulları oldukça karmaşıktır ve yumuşak sızdırmazlıklı olanlar kolayca zarar görür. 2. Sipariş verirken kullanım sıcaklığı belirtilmelidir; belirtilmezse sıcaklık yükseldiğinde vananın açılıp kapanmaması sorunu ortaya çıkar. Bu durumda, kullanım sıcaklığına göre vananın yatağı üzerinde işlem yapılmalıdır
Petrokimya tesislerinde birinci valf kapak valfidir, ikinci valf ise kesme valfi veya iğne valfidir. Eğer ortam çok kirliyse, taneler ve askıda kalan maddeler varsa, sert sızdırmazlıklı aşınmaya dayanıklı top valf kullanılmalıdır.
Vanalar, çalışma koşullarınıza göre belirlenir
Vanaların basıncı, boru hattının basıncına göre seçilir