Ölçüm cihazlarının hassasiyet hesaplamasıyla ilgili bazı gözden kaçan noktalar hakkında herkesten görüş istiyorum! Teşekkürler

2016-12-05View Original

Thread Content

Bir basınç vericisinin maksimum ölçüm aralığının -100~250kPa ve doğruluğunun %0,2 FS olduğunu varsayalım. Sahada kullanılırken bu aralık -100~0kPa olarak değiştirilmelidir. Peki bu durumda cihazın maksimum hatası nasıl hesaplanır? Ölçüm aralığını daralttığımda, doğruluk azalır mı, artar mı yoksa aynı mı kalır? Maksimum hataları 20Pa’nın altında tutmak için ne yapılmalı?
Reply #22016-12-05
Enstrüman hassasiyeti, enstrümanın tasarım aşamasında belirlenen bir parametredir ve fabrikadan çıkarken tasarlanan ölçek için maksimum izin verilen yüzde hata değeridir. Gerçek kullanımda ölçek küçültülse veya büyütülse bile bu hassasiyet korunur. Yani 350kPa’nın %0,2’si.
Reply #32016-12-05
Maksimum izin verilen değer, ölçüm aralığı * doğruluk seviyesine göre hesaplanır; eğer üreticinin izin verdiği ölçüm aralığı ayarlama aralığında ölçüm aralığı küçülürse, maksimum tolerans da azalır.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.