Vorteks akış ölçerlerinde ölçüm hatalarının nedenleri analizi
Thread Content
Vorteks akış ölçerler, endüstriyel üretimde yaygın olarak kullanılmakta ve önemi giderek artmaktadır. Eğer vorteks akış ölçer kullanımı sırasında ölçüm verilerinin doğru olmadığı tespit edilirse, ilk yapılması gereken şey, akıştaki hatalara hangi faktörün neden olduğunu belirlemektir. Aşağıda, vorteks akış ölçerlerdeki ölçüm hatalarının nedenlerini birlikte inceleyeceğiz:1. Sıcaklığın ölçümler üzerindeki etkisi
Sıcaklık, genel olarak tüm akış ölçerlerin ölçtüğü ortamları etkiler. Sıcaklığın yüksek veya düşük olması, ortamın yoğunluğunu, viskozitesini vb. etkiler ve bu da ölçüm sonuçlarının doğru olmamasına, hata oluşmasına neden olur. Bu etkiyi ortadan kaldırmak genellikle K katsayısında bir düzeltme yapmayı gerektirir. Günümüzde bazı üreticilerin akış ölçerleri, sıcaklığın etkisini yazılım aracılığıyla sabit sıcaklık düzeltmesi ve gerçek zamanlı sıcaklık düzeltmesi yoluyla telafi etmektedir. 2. Vorteks akış ölçerinin bağlantı borularının iç çapının, ölçerin kendi iç çapıyla uyuşmamasının oluşturduğu etkiler
3. Seçimle ilgili sorunlar
Gerçek uygulamalarda ölçüm hassasiyetini artırmak için mümkün olduğunca küçük bir çap seçilmelidir. Örneğin, bir vorteks akış ölçerli sistem birkaç cihazın kullanımı için tasarlanmış olsa da, işlem sürecindeki bazı cihazlar bazen kullanılmadığından gerçekte kullanılan akış miktarı azalır. Bu durum, başlangıçta yapılan tasarımda seçilen çapın fazla büyük olmasına neden olur; bu da ölçülebilecek akışın alt sınırını yükseltmiş olur. İşlem borularındaki düşük akış değerlerinde gösterim sağlanamazken, yüksek akış değerlerinde hâlâ kullanılabilir; çünkü yeniden düzenleme yapmak bazen çok zordur. İşlem koşullarındaki değişiklikler ise geçicidir. Gösterge doğruluğunu artırmak için parametrelerin yeniden ayarlanması kullanılabilir. 4. Vorteks akış ölçerindeki vorteks oluşturucunun ön yüzeyinde birikmenin etkisi: Ölçülen sıvıda yapışkan parçacıklar bulunuyorsa, bu parçacıklar zamanla vorteks oluşturucunun ön yüzeyinde birikebilir. Bu durum, cihazın geometrisini ve boyutlarını değiştirir; bunun sonucunda da akış katsayısı değişir. Bu nedenle kullanım sırasında temizliğe dikkat edilmelidir. 5. Kurulumla ilgili sorunlar: Kurulumla ilgili sorunların başlıcası, vorteks akış ölçer sensörünün önündeki düz boru bölümünün uzunluğudur; eğer bu uzunluk yetersizse ölçüm doğruluğu etkilenir. 6. Parametre ayarlama yönünün nedenleri Ürün parametrelerindeki hatalar, ölçüm cihazının yanlış gösterim yapmasına neden olur. Parametre hataları, ikincil ölçüm cihazlarının tamamlanma frekansının yanlış hesaplanmasına neden olur. Tamamlanma frekansları arasındaki küçük farklar, göstergenin uzun vadede doğru çalışmamasına yol açar. Gerçek tamamlanma frekansının hesaplanan değerden çok daha yüksek olması ise göstergenin büyük ölçüde dalgalanmasına ve okunamaz hale gelmesine sebep olur. Ayrıca verilerdeki parametre tutarsızlıkları da parametrelerin nihai olarak belirlenmesini etkiler. Bu tür sorunlar, yeniden kalibrasyon yapılması ve karşılaştırmalar yoluyla parametrelerin belirlenmesiyle çözülmüştür. Bir akış ölçer, son derece hassas bir cihaz olduğundan, sadece üretim ve kullanım aşamalarında ilgili gerekliliklere sıkı sıkıya uyulması gerekmez; aynı zamanda erken bozulmaması için sonraki bakım aşamalarında da özel dikkat gösterilmelidir. Eğer başka sorularınız varsa, mesaj bırakarak danışabilirsiniz; birlikte tartışıp birlikte ilerleyelim.