Thread Content
Şu an boru hattındaki delik plakalı akış ölçer ve basınç farkı göstergesinin değeri 40 Kpa’dır; ikincil ölçerin aralığı ise 10 t/saat’tir. Şu an buhar miktarı fazla olduğundan akış hızı yaklaşık 22-23 t/saat civarındadır ve akış ölçer bu değeri ölçememektedir. Ne yapmalı? Sadece delik plakasını değiştirmek zorunda mıyız? ?
Üreticiye yeni parametreler verilmelidir; üretici hesaplamalar yaptıktan sonra delik plakasını yeniden işler...
Delik plakanın tıkanıp tıkanmadığına bakın; eğer tıkanmışsa basınç farkı azalır ve tabii ki akış hızı da düşer
İlk adım: Önce test sistemi kontrol edilir. Sistem kontrolü, pozitif ve negatif basınç odalarında tıkanıklık olup olmadığını, sızıntı olup olmadığını, dinamik sıfır noktasının kontrolünü ve diferansiyel basınç transdüserinde herhangi bir sorun olup olmadığını kapsar; mümkünse atık borusu da kontrol edilmelidir. Bir sorun olursa, zamanında çözün. İkinci adım: Eğer tüm test sistemi kontrol edildikten sonra bir sorun yoksa, o zaman sorun delik plakasının tasarım parametrelerindeki hatalardan kaynaklanmaktadır; bu durumda verilerin yeniden hesaplanması ve delik plakasının yeniden üretilmesi gerekmektedir. Elbette, buhar yükünde büyük değişiklikler olup bu değişiklikler delikli plakanın ölçüm aralığını aşıyorsa, çok parametreli vorteks akış hızı ölçerleri veya Spillack’ın lineer basınç farkı akış hızı ölçerleri gibi geniş ölçüm aralığına sahip akış ölçerlerinin kullanılması önerilir.
Yeniden hesaplama yaparak 22’ye karşılık gelen basınç farkının ne kadar olduğunu bulun. Hesaplamayı yaptıktan sonra mevcut hesaplamalarla karşılaştırın veya üreticiye gönderin; delik plakasının ve vericinin kullanılmaya devam edip edemeyeceğini belirleyin. Kullanılabilirse kullanın, kullanılamıyorsa değiştirin
Transmitterin ölçüm aralığı 40Kpa’dır ; İkinci derece ölçüm aralığı 10t/saat ; Şu an buhar miktarı yaklaşık 22-23 t/s. Parametrelerin üreticiye verilerek basınç farkı değerinin yeniden hesaplanması ve aynı zamanda basınç kaybının da hesaplanması gerekiyor. Delik plakanın ve verici cihazın kullanılıp kullanılamayacağını doğrulayın. İkinci dereceden denklemler kolaydır.
Yeni parametreleri delik plaka üreticisine gözden geçirmesi için verin; kullanılabilirse kullanın, kullanılamıyorsa değiştirin.
Yeniden hesaplayın, delikli plakanın kullanılmaya devam edip edemeyeceğini görün. Transmitter için sorun yok, aralığı yeniden ayarlayarak çözülür
Teşekkürler! Birlikte öğrenelim*, birlikte ilerleyelim!
Delik plakasını yeniden hesaplayın, şimdi çok fazla yazılım var
Üreticiden hesaplatmak yeterli, basınç kaybı işlem gereksinimlerini karşılıyorsa kullanılabilir. Ama bu vericiyi değiştirmeniz gerekecek, kabaca hesapladığımda basınç farkı aralığı 200’ün üzerinde.
Bir süre kullandıktan sonra artık kullanılamaz! Durma durumunda da bir değer var
Ölçüm aralığı 1 katından fazla genişletildi; orijinal delik plakaları artık kullanılamaz hale geldi ve üreticilere yeniden hesaplama yapabilmeleri için yeni parametreler sağlandı. Aynı zamanda üreticiden bilgi alın ve hesaplama yaparak orijinal delik plakasının tekrar kullanılıp kullanılamayacağı belirlensin.
Orijinal delik plakası hesaplama dosyasındaki parametreleri sağlayın, geri hesaplama yapılıp yapılamayacağına bakalım
Şu an boru hattındaki delik plakalı akış ölçerin basınç farkı göstergesi 40 KPa’dır ve ikincil ölçüm aralığı 10 t/saattir. Şu an buhar miktarı fazla olduğundan akış hızı yaklaşık 22-23 t/saat civarındadır. Mevcut verilere göre akış hızı yaklaşık 22 t/saat iken, ölçüm aralığı yaklaşık 30 t/saat olarak hesaplanmalıdır. Mevcut delik plakanın özelliklerine göre hesaplama yapılırsa basınç farkının ve basınç kaybının çok yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Mevcut delik plaka kullanılırsa bu ekonomik olmaz; çünkü basınç kaybı çok fazla olur ve delik plakada enerji tüketimi de yüksek olur. En iyisi mevcut akış hızına göre yeni bir delik plaka hesaplaması yapmaktır; bunun için sadece bir delik plaka elemanı değiştirilmelidir.
Erken aşamadaki parametrelerin yanlış verilmesinden kaynaklanıyor, delik plakası değiştirilmeli.
Hai Chuan’ın bir hesaplama yazılımı var, deneyin
Değiştirilmesi gerekiyor. En fazla sadece 1/3 oranında artırılabilir