Termokupl sıcaklığı aniden yükseldi ve hemen normale döndü, sebebi nedir?

2016-12-18View Original

Thread Content

Sorun açıklaması: Sıcaklık yaklaşık 450℃ seviyesinden aniden yaklaşık 600℃ seviyesine yükseliyor ve hemen ardından tekrar 450℃’ye dönüyor; bu ani değişim doğrudan duruşa neden oluyor. Bu devre, sahadan kontrol odasına doğru sırasıyla şunlardan oluşur: K tipi termokupl, sıcaklık sensörü, güvenlik bariyeri, kart. İşlem durumu: Devrenin tüm terminalleri sıkılaştırıldı ve bu süreçte herhangi bir yerde belirgin bir temas sorunu tespit edilmedi. Termokuplun bağlantıları ayrılsa bile sıcaklık değişimi 0 mV olarak ölçülür; bu durumda sıcaklık yükselmez, aksine düşmelidir. Dolayısıyla burada zayıf bir bağlantı olsa bile aşırı sıcaklık uyarısıyla durma meydana gelmez. Bir diğer konu ise, sıcaklık değişimi ile güvenlik bariyeri arasındaki 4-20mA sinyal devresinin aniden açık devre haline gelmesi durumunda, p+f güvenlik bariyerinin nasıl bir tepki vereceğidir? Kartlara büyük bir sinyal göndererek kilitlemeyi tetiklemek mi? Ya da başka nedenler de olabilir, analiz rica ediyorum.
Reply #22016-12-18
1. Eğer P+F güvenlik bariyerinin girişi açık devre halindeyse, güvenlik bariyeri kartına ne kadar sinyal gönderir? 2. Eğer güvenlik bariyeri ile kart arasındaki devre açık olursa, Honeywell’in SIS’i nasıl bir tepki verir; doğrudan o noktada yüksek alarm mı gönderir? ? ?
Reply #32016-12-19
Otomatik kontrol tarafındaki yapılandırmanın, kablo kopması durumunda alarm vererek aracı durduracak şekilde olması gerekir (kişisel deneyimim). Yine de bir kez kontrol edip bakmanızı öneririm!
Reply #42016-12-19
Bence DCS’de sıcaklık sinyali kaybolduğunda bir maksimum değer belirleniyor ve ardından makine duruyor
Reply #52016-12-19
1. Sahadaki güvenlik bariyerinin ne olduğunu bilmiyorum; eğer MTL ise, girişin açık olması durumunda çıktının en yüksek veya en düşük değere ayarlanmasını sağlayabilir. 2. SM yapılandırma yazılımında, AI noktasının özelliklerinde fault reaction ayarı yapılabilir
Reply #62016-12-19
1. Eğer bileşenlerin hepsinde sorun olmadığı doğrulanırsa, kabloları kontrol edin. O sırada yakınlarda büyük pompa falan var mı diye bakın. 2. Eğer aktif yapılandırma mümkünse, sinyalin ardına yarım saniyelik bir gecikme ekleyin (ne kadar gecikme olacağını duruma göre kendiniz belirleyin); bu da bir filtreleme işlevi görür. 3. Günümüzde sistemlerin çoğunda bağlantı kesilmesi koruması veya sinyal arızası durumunda sistem çıkışı belirli bir normal değerde sabitlenir ve aynı zamanda alarm verilir; bu özelliğin aktif edilip edilmediğine bakın. 4. P+F güvenlik bariyerini dikkatlice kontrol edin. P+F güvenlik bariyerinin çıkışının sıfırdan kendi kendine yavaşça 100’e çıkması durumuyla karşılaştım; bunun da bir güvenlik bariyeri sorunu olduğunu anlamak uzun sürdü. Kişisel görüşüm, sadece referans içindir.
Reply #72016-12-19
Biz Kangjisen sistemiyiz; sıcaklık değişimi için P+F marka termistör kullanılıyor. Değerler maksimum seviyeye çıktıktan sonra tekrar normal seviyelere dönüyor. Sadece bir tane vardı, sonunda yerine başka bir P+F marka termistör takıldı

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.