Thread Content
Xinxiang Elektrik Santrali’nde 2 numaralı kazanın dolması sonucu 2 numaralı üniteye ait mil sisteminde kırılma meydana geldi. Olayın gelişimi şu şekilde oldu: 25 Ocak 1990 tarihinde saat 03:20’de, 2 numaralı kazandaki yangın söndürüldükten sonra, sistem yeniden faaliyete geçirilirken, su besleme vanasından büyük miktarda sızıntı olması (sızıntı miktarı 120 T/S olarak gerçekleşti) nedeniyle operatörler buhar kabının seviyesini etkili bir şekilde kontrol edemedi. Bu durum, buhar kabının seviyesinin hızla yükselmesine ve buhar sıcaklığının ani şekilde düşmesine yol açtı; bu da türbinde su darbesine neden oldu.
Kaza nedeni analizi: Operatörler, buhar sıcaklığının hızla düştüğünü zamanında fark edemedi ve bu da düşük sıcaklıklı buharın uzun süre türbine girmesine neden oldu. Düşük sıcaklıkta buhar türbine girer; bu da silindir gibi hareketsiz parçaların sıcaklık farkı stresi nedeniyle deforme olmasına, milin bükülmesine, hareketli ve hareketsiz parçalar arasında şiddetli radyal sürtünmelere ve mil sisteminin kırılmasına yol açar. Su seviye göstergelerinin arızalanması ve yanlış göstermesi, kazan su seviyesi koruma sisteminin çalışmaması, besleme sistemi arızaları, işletim prosedürlerine aykırılıklar, yanlış değerlendirmeler, hatalı operasyonlar gibi durumlar, kazanın suyla dolmasına veya su eksikliği yaşamasına neden olan başlıca faktörlerdir. Kaza özeti: Kazan su seviyesi ölçüm sisteminin yapılandırılması, montajı ve kullanımı ile su besleme sisteminin bakımı gibi konular göz önünde bulundurularak, buna uygun kaza önleme teknik önlemleri belirlenir.
Başka bir açıdan bakabilir miyiz, tasarımımızda bir sorun olup olmadığını düşünebilir miyiz? Eğer başlangıçtaki risk değerlendirmesinde bu tür sorunları göz önünde bulundursaydık, su takviye vanasının maksimum açıklığını belirleyebilirdik; yani su takviyesinin maksimum akış hızı güvenli bir değeri aşamazdı. Böylece bu tür sorunlar tamamen önlenebilirdi. Çünkü olağandışı durumlarda insanların müdahalesi genellikle sorunlara yol açabilir. Ayrıca sıcaklık belirli bir seviyenin altına düştüğünde su takviye vanasını kapatmak mümkündür; bu da belki sorunların ortaya çıkmasını engelleyebilir. Kazaları önlemek için her zaman insan kontrolüne güvenemeyiz, çünkü insanlar hata yapabilir.