Sahadaki oksidasyon fırınındaki AB PLC yıllardır kullanılıyor ve herhangi bir sorun yaşanmadı; ancak son zamanlarda iki ayar vanasında büyük dalgalanmalar oluştu ve bir ayar vanasının pozisyonlayıcısı sık sık bozuluyor. Ayar valfi 4–20MA akımı kullanır. PLC’nin çıkış ucundan akım ölçüldüğünde dalgalanmalar oluyor. Geçen yıl değiştirilen 4 çıkışlı modül. Ustalarım, bunun sebebi nedir? PLC’nin ana kartındaki kanallarda bir sorun olma ihtimali var mı?
Reply #22016-12-25
Bu devreye bir izolatör veya güvenlik bariyeri eklenmesi önerilir.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.