Bir tarafta HaliTech’in M6.5.2 DCS’si, diğer tarafta ise AB’nin PLC’si bulunmaktadır; bu iki sistem farklı işlemleri kontrol etmektedir. Şimdi müşteri, izleme ve kontrol sağlamak amacıyla AB sistemindeki tüm verilerin HaliTech’in sistemine aktarılmasını istemektedir. Şu an bir OPC iletişim yazılımı mevcut, izleme konusunda bir sorun olmamalı; iletişim noktası sayısı 3000’e kadar çıkabiliyor. Ayrıca AB tarafında işlem oldukça karmaşık ve kontrolü hassas. Uygulanabilirlik açısından, OPC aracılığıyla Allen-Bradley’nin kontrol AB sistemini kullanmak mümkün mü? Eğer gerçekleştirilebilirse, herhangi bir dezavantajı var mı? Hepinize teşekkürler, tartışmaya hoş geldiniz! Ben yeni başlıyorum, lütfen yardım edin!
Honeywell’in M6.5.2 DCS’si, OPC aracılığıyla AB sisteminin izlenmesini ve kontrolünü sağlar; prensip olarak herhangi bir sorun yoktur. Ancak kontrol amacıyla kullanımında birçok sorun ortaya çıkabilmektedir. OPC’nin çalışma prensibi, onun yüksek hızlı bir veri iletişim aracı olamayacağını belirler. Özellikle sizin tarif ettiğiniz “A ve B yönleriyle ilgili olarak işlem süreçlerinin oldukça karmaşık, kontrolün hassas ve zor olması” durumunda, iletişim için tamamen OPC kullanmak uygun değildir. Çoğu veri izleme işlemi için OPC kullanmanızı öneririz (ayarlama, senkronizasyon ve program kontrolüne dahil olmayan noktalar, gerçek zamanlılık gereksinimi düşük olan işlem verileri). Önemli veriler için ise Hilscher’ın M6.5.2 DP’sini veya Modbus iletişim modülünü kullanarak AB’nin PLC’siyle kontrol katmanında doğrudan iletişim kurulabilir (AB’nin Modbus iletişimini doğrudan desteklediği görülüyor; DP iletişimi için bir modüle ihtiyaç duyulur, ancak DP iletişim hızı Modbus’tan daha yüksektir. Hangisinin seçileceği konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır). Yukarıdaki görüşlerimdir, lütfen görüşlerinizi bildirin.
Kontrol etmek mümkün; asıl mesele, bunu yaptıktan sonra önceki işlemlere kıyasla alışkanlıkların değişmesidir. AB’nin kontrol paneli ile Allen-Bradley’nin kontrol paneli kesinlikle farklıdır. Örneğin bir vanayı açmak için, Allen-Bradley panelinde seçenekler: Başlat, Durdur. Sonra sol alt köşede nokta detayları gibi şeyler var. AB’nin işleyişi tamamen farklıdır. Eğer sadece kontrol etmek isteniyorsa, biri açmak diğeri kapatmak olmak üzere iki düğme eklenir. Bu durumda çok çirkin. Ama AB’nin kullanıcı arayüzünü elde etmek istenirse, bu imkansız gibi geliyor.
Genel iletişim noktaları kontrol işlemlerine katılmaz, değil mi? Bizdeki 652 cihazı Siemens ile FM020 iletişim kartı aracılığıyla iletişim kuruyor; master ve slave ayarları var, ancak sadece okuma yapılıyor, yazma yapılmıyor. Eğer bu sorunu çözebilirseniz, çözümünüz hakkında bilgi verebilirsiniz; ileride kullanılabilir
İletişim puanı 3000 puana kadar çıkabiliyor. Bu iletişim miktarı oldukça yüksek; veri yenilenmesinde gecikmeler olabilir.
1. İletişim süresi arttı, ölçülebilir; 1-2 saniye daha fazla olmalı; 2、Genel OPC iletişim kontrolünde böyle bir uygulama görmedim, arıza noktalarını artırıyor ;
Puan az olursa, periyot kısalır mı?
Puan az olursa, periyot kısalır mı?
Üst kattaki yorumları nasıl görebiliriz?
Sorun, sonunda nasıl başarıldı?