فریکوئنسی تبدیل کرنے والے پمپ کو بند کرنے کے م

2016-05-15View Original

Thread Content

فریکوئنسی تبدیل کرنے والے پمپ کو تبدیل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طرح اسے تبدیل کیا جائے تاکہ بہاؤ میں کوئی تغیر نہ ہو، یا کم سے کم تغیر ہو، اور پمپ اور دیگر آلات کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔
Reply #22016-05-15
ہم ایک فریکوئنسی تبدیل کرنے والے سینٹریفیوجل پنکھے، اور ایک ایسا سینٹریفیوجل پنکھہ ہیں جس میں فریکوئنسی تبدیل نہیں ہوتی؛ یہ دونوں ایک دوسرے ک فریکوئنسی تبدیل کرنے والے فین کو شروع کرنے سے پہلے اس کی فریکوئنسی تبدیل نہیں ہوتی، جبکہ شروع ہونے کے بعد فریکوئنسی کو آہستہ آہستہ تبدی
Reply #32016-05-15
DCS سسٹم میں، خودکار طور پر شروع ہونے کی سہولت موجود ہے!
Reply #42016-05-15
فریکوئنسی کو کم سے کم رفتار تک کم کریں، دونوں پمپ ایک ہی فریکوئنسی پر آ جائیں، پھر اسے بند کر دیں۔
Reply #52016-09-03
4.8.1 والو کنٹرول کے بجائے فریکوئنسی کنٹرول کا استعمال
4.8.1.1 HC8103A کو سیریل کنٹرول کے بجائے دستی کنٹرول کے تحت لایا جاتا ہے؛ اس طرح FIC8103 کے بہاؤ کو مستحکم رکھتے ہوئے، HC8103B کے OP کو دستی طور پر کم کیا جاتا ہے، جبکہ HC8103A کے OP کو بڑھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ HC8103A کا OP 105% تک پہنچ جائے۔ 4.8.1.2 FIC8103 کے کنٹرول پروٹوکول کو خودکار حالت سے دستی حالت میں تبدیل کریں، اور FIC8103 کی OP قیمت کو HC8103B کی OP قیمت کے برابر کریں۔ 4.8.1.3 فریکوئنسی کنٹرول کرنے والے آلہ HC8103B کے کنٹرول طریقہ کو دستی سے سیریل کنٹرول میں تبدیل کر دیا جائے، اور FIC8103 کے کنٹرول پروٹوکول کو بھی دستی سے خودکار حالت میں تبدیل کر دیا جائے۔ 4.8.2 فریکوئنسی کنٹرول کے بجائے والو کنٹرول استعمال کیا جائے۔
4.8.2.1 HC8103B کے کنٹرول کو سیریل کنٹرول سے بدل کر مینوئل کنٹرول میں تبدیل کیا جائے۔ FIC8103 کے بہاؤ کو مستحکم رکھتے ہوئے، HC8103A کے OP کو دستی طور پر کم کیا جائے، جبکہ HC8103B کے OP کو بڑھایا جائے، یہاں تک کہ HC8103B کا OP 105% تک پہنچ جائے۔ 4.8.2.2 FIC8103 کے کنٹرول سسٹم کو خودکار حالت سے دستی حالت میں تبدیل کریں، اور FIC8103 کی OP قیمت کو HC8103A کی OP قیمت کے برابر کریں۔ 4.8.2.3 والو کنٹرولڈ HC8103A کی حالت کو دستی کنٹرول سے سیریل کنٹرول میں تبدیل کر دیا جائے، اور FIC8103 کے کنٹرول سسٹم کو بھی دستی کنٹرول سے خودکار کنٹرول میں تبدیل کر دیا جائے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.