Thread Content
میرے پاس ABB AC800M ماڈل ہے، جس میں 1 AI880 ہے۔ اس سے 6 PHONIX میگنیٹو اسٹریچیبل لیول سینسرز جڑے ہوئے ہیں۔ لیول ٹرانسمیٹر کے لئے بیرونی بجلی کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وولٹیج 24.5VDC ہے۔ ان میں سے 3 سینسر ایسے ہیں جو عام طور پر مکمل مقدار میں مائع کی موجودگی کی نشاندہی کرتے ہیں؛ ان سینسروں سے حاصل ہونے والی کرنٹ کی قیمتیں بالترتیب 20.40 MA، 20.61 MA، 20.31 MA ہیں۔ باقی تین سینسروں سے حاصل ہونے والی کرنٹ کی قیمتیں بھی معمول کی حدود میں ہیں۔ فی الحال، کنٹرول پینل میں “AI880 CHANNEL ERROR” کا خرابی کا اطلاع دینے والا پیغام مسلسل آ رہا ہے۔ جانچ کے بعد پتا چلا کہ چھوٹے سطحِ مائع ناپنے والے آلات کی کام کرنے والی وولٹیج 16 VDC سے کم ہو گئی ہے؛ لہذا کنٹرول پینل پر ان چھوٹے آلات کو غیرفعال دکھایا جا رہا ہے۔ ; بعض اوقات، لیول ٹرانسمیٹر میں N(1~5)/6 حصہ خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کنٹرول پینل پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کنکشن منقطع ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ، ایسی صورتحال میں، سیکیورٹی گارڈ لگانے سے لیول سینسر کے کام کرنے والے وولٹیج میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ لیول ٹرانسمیٹر کو مناسب وولٹیج ملتا رہے؟
سیفٹی گارڈ، بین-آرمڈ اندھا دھند دھماکہ روکنے والے نظام کا ایک جزو ہے؛ یہ فیلڈ ٹرانسمیٹرز کے بجلی کے وولٹیج کو بڑھانے کے لئے استعمال نہیں ہوتا۔ لیول ٹرانسمیٹر کی حد سے زیادہ قیمتیں، جس کی وجہ سے آؤٹ پٹ کرنٹ مقررہ حد سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ DCS اس صورتحال کو “کھلا سرکٹ” سمجھتا ہے، یہ ایک عام بات ہے۔ لازم ہے کہ حد سے زیادہ قیمتوں کی وجہ کا پتہ لگایا جائے، تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ جب سرکٹ میں بہنے والی کرنٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو تاروں پر لگنے والا وولٹیج بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے آلات پر فراہم ہونے والا وولٹیج کم ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ مسئلہ بھی حد سے زیادہ کرنٹ کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ بڑے رقبہ والے کیبلز استعمال کرکے بھی سرکٹ کی مزاحمت کو کم کیا جاسکتا ہے، جس سے فیلڈ میں موجود آلات کو مناسب بجلی کی فراہمی یقینی ہوتی ہے۔
یہ، فیلڈ ٹرانسمیٹر کے پاور وولٹیج کو بڑھانے کے لئے استعمال نہیں ہوتا۔ لیول ٹرانسمیٹر کی حد سے زیادہ قیمتیں، جس کی وجہ سے آؤٹ پٹ کرنٹ مقررہ حد سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ DCS اس صورتحال کو “کھلا سرکٹ” سمجھتا ہے، یہ ایک عام بات ہے۔ لازم ہے کہ حد سے زیادہ قیمتوں کی وجہ کا پتہ لگایا جائے، تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ جب سرکٹ میں بہنے والی کرنٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو تاروں پر لگنے والا وولٹیج بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے آلات پر فراہم ہونے والا وولٹیج کم ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ مسئلہ بھی حد سے زیادہ کرنٹ کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ بڑے رقبہ والے کیبلز استعمال کرکے بھی سرکٹ کی مزاحمت کو کم کیا جاسکتا ہے، جس سے فیلڈ میں موجود آلات کو مناسب بجلی کی فراہمی یقینی ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، رہنمائی کے لئے شکریہ۔ مجھے سیکیورٹی گارڈز کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، کیوں کہ میں نے انہیں استعمال بھی نہیں کی اب ہم اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ آخر لیول ٹرانسمیٹر کی حقیقی حد، پروگرام میں مقرر کردہ حد سے مختلف کیوں ہے۔
ٹھیک ہے، رہنمائی کے لئے شکریہ۔ مجھے سیکیورٹی گارڈز کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، کیوں کہ میں نے انہیں استعمال بھی نہیں کی اب ہم اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ آخر لیول ٹرانسمیٹر کی حقیقی حد، پروگرام میں مقرر کردہ حد سے مختلف کیوں ہے۔