عزیز بھائیو، مدد چاہیے۔ ہماری کمپنی میں چار ورکشاپیں ہیں، جو “کلاس اے” کی دھماکہ سے محفوظ ورکشاپیں ہیں۔ ان ورکشاپوں میں استعمال ہونے والے برقی آلات تک بجلی کی تاریں عموماً برج کے ذریعے پہنچتی ہیں۔ برج سے آلات تک کی تاریں پہلے زنک کی تہوں سے ڈھکی ہوتی تھیں۔ لیکن اب ایک سپلائر کا کہنا ہے کہ دھماکہ سے محفوظ ہوسکنے والی نرم تاروں کی ضرورت نہیں ہے؛ یہ صرف پیسوں کا ضیاع ہے۔ کیا اس بارے میں کوئی واضح قانون موجود ہے کہ ایسی تاروں کا استعمال ضروری ہے؟ کمپنی کے آلات عموماً دھماکہ سے محفوظ ہوتے ہیں، اور بجلی کی تاروں کو جوڑنے کے لئے دھماکہ سے محفوظ مواد استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر دھماکہ سے محفوظ نرم ٹیوبیں یا زنک سے بنی ٹیوبیں دستیاب نہ ہوں، تو کیا یہ مناسب ہوگا
زنک سے ڈھکے ہوئے پائپ، دیکھنے میں کافی منظم لگتے ہیں۔ اگر اندرونی ماحول میں دھماکہ سے بچنے والی ہوزوں کا استعمال نہ کیا جائے، تو برقی آلات کے کیبلوں کے داخلی راستوں کو کیبل سیلنگ کنکشنز سے بند کرنا بہتر ہے؛ کیوں کہ ان کی سیلنگ کی صلاحیت دھماکہ سے بچنے والی ہوزوں کے مقابلے میں بہتر ہو
جب تک آپ یقین دلا سکتے ہیں کہ برج سے لے کر آلات کے کنکشن تک سب کچھ محفوظ رہے، تو دھماکہ سے بچنے والی نلیوں کی ضرورت نہیں ہے۔
ہماری کمپنی میں پہلے تو تمام آلات کو براہِ راست دھماکہ سے محفوظ ہوزوں کے ذریعے جوڑا جاتا تھا، لہذا اس طریقے سے آلات کی حفاظت ممکن ہی نہیں تھی۔ اب ہمیں اس مسئلے کا ادراک ہو گیا ہے؛ دھماکہ سے محفوظ آلات کو ضرور دھماکہ سے محفوظ ہوزوں کے ذریعے ہی جوڑنا چاہیے۔ اگر تار براہِ راست باہر رہیں تو کیا یہ تاروں کے لئے نقصان دہ نہیں ہوگا؟ ہماری کمپنی میں نامیاتی محلولوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔
تفصیلات کے لئے دیکھیں: “دھماکوں اور آگ کے خطرات والے ماحول میں بجلی کے نظاموں کی تعمیر سے متعلق معیارات” (GB50058-2014)
زنک سے ڈھکے ہوئے پائپ ہی بہترین ہیں؛ جہاں پائپوں کو آپس میں جوڑنا ہو، وہاں دھماکہ سے محفوظ لچیلے پائپوں کا استعمال کیا جا سکتا
برج کا ڈھانچہ خود سے بند نہیں ہوتا، صرف آلات سے اس کے جڑنے والے حصوں کو بند کرنا کافی ہے؛ برج کے ڈھانچے سے جڑنے والے حصوں کو بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں لگتی۔