2016-05-19View Original

Thread Content

دفعہ 5.2.22 کے مطابق، ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں/گروپوں کی ترتیب درج ذیل شرائط کے مطابق ہونی چاہیے: 1. جب ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کی کُل گنجائش اس قدر ہو کہ گیسیائی ہائڈروکاربنوں کے ٹینکوں کی گنجائش 100 مکعب میٹر سے کم یا برابر ہو، اور قابل اشتعال گیسوں یا مائعات کے ٹینکوں کی گنجائش 1000 مکعب میٹر سے کم یا برابر ہو، تو ان ٹینکوں کو پلانٹ کے اندر ہی رکھا جاسکتا ہے۔ لیکن پلانٹ کے ٹینکوں اور دیگر آلات/عمارتوں کے درمیان فائر سیفٹی کے لحاظ سے فاصلہ، جدول 5.2.1 میں بیان کردہ شرائط سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے: 1- کیا اصل طور پر یہ تنصیب “کلاس اے” کی درجہ بندی سے تعلق نہیں رکھتی (یعنی یہ دھماکہ خیز علاقہ نہیں ہے)؟ اگر یہ شرط پوری ہو جائے، تو کلاس اے کے قابل اشتعال مائعات کے ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کی گنجائش 1000 مکعب میٹر سے کم ہونی چاہیے، ایسی صورت میں ان ٹینکوں کو اس تنصیب کے اندر رکھا جا سکتا ہے۔ تو کیا پوری تنصیب کو بھی “کلاس اے” کے علاقے کے طور پر ہی درجہ بند کیا جانا چاہیے؟ ؟ 2۔ آگ سے بچنے کے معیارات کے مطابق، کیٹگری اے کے ٹینکوں کو فیکٹری کے اندر رکھنا جائز نہیں ہے، تو کیا یہ آلات رکھنے والا علاقہ بھی فیکٹری کا حصہ نہیں ہے؟ ؟ اگر آلات کے علاقے میں فیکٹری بھی ہو، تو اس کی وضاحت کیسے کی جائے گی؟ یہاں بیان کردہ “آلات کا علاقہ” اور “فیکٹری کی عمارت” میں آخر کیا فرق ہے؟ ؟
Reply #22016-05-19
آلات کے علاقے میں ایسے مواد موجود ہیں جنہیں “کیٹگری اے” کے آلات قرار دیا جاسکتا ہے؛ آلات کا یہ علاقہ، آلات کے فریم، فیکٹری کی عمارتیں، آلات کے ذخیرہ کرنے والے ٹینک وغیرہ پر مشتمل ہے۔ فیکٹری کی عمارت، دراصل تنصیباتی علاقے کا ہی حصہ ہونی چاہیے۔
Reply #32016-05-19
اس پوسٹ کو آخری بار jujiangliu نے 19-5-2016 کو ساعت 11:10 پر ترمیم کیا۔ آپ جن شرائط کا ذکر کر رہے ہیں، وہ GB 50160-2008 “پیٹرولیم اور کیمیائی صنعتوں کی تعمیراتی حفاظتی معیارات” کے معیارات میں درج ہیں۔ تیل اور کیمیائی صنعت سے متعلق تمام پلانٹس، کیٹگری اے یا بی کے زمرے میں ہی آتے ہیں۔ اگر کوئی پلانٹ کیٹگری اے کا نہیں ہے، تو پھر کیسے وہاں کیٹگری اے کے مطابق ٹینک موجود ہو سکتے ہیں؟ تیل اور کیمیکلز سے متعلق پلانٹس میں، کمپریسر روم اور پمپ روم کے علاوہ، پیداواری آلات عموماً کھلے ماحول میں ہی واقع ہوتے ہیں۔
Reply #42016-05-19
پیٹرولیم کی صنعت سے متعلق قواعد و ضوابط، بڑے کیمیائی اور پیٹرولیم کیمیکلز کے منصوبوں کے لئے سب سے زیادہ مفید ہیں۔ عام طور پر، ان تنصیبات کے ٹینک علاقے کھلے ماحول میں ہی ہوتے ہیں۔ اس آلے کا تصور، درمیانی ٹینکوں کے علاقے، فیکٹری کی عمارتیں، اور کھلے میدانوں میں نصب آلات وغیرہ پر مشتمل ہے۔
Reply #52016-05-19
اے بہادر شخص، اگر یہ آلات کا علاقہ دراصل فیکٹری ہی ہے، تو کیا یہ قانون فیکٹریوں میں کلاس اے کے ٹینکوں کو رکھنے پر پابندی لگانے والے قانون سے متضاد نہیں ہوگا؟ ؟ نہیں سمجھتا۔
Reply #62016-05-19
براہ کرم بتائیں، کیا کھلے ڈھانچے یا چھت پر بنایا گیا چھتری نما ڈھانچہ بھی فیکٹری کا حصہ ہے؟ فیکٹری کی تعریف کیا ہے؟ ؟
Reply #72016-05-19
اے بہادر شخص، اگر یہ آلات کا علاقہ دراصل فیکٹری ہی ہے، تو کیا یہ قانون فیکٹریوں میں کلاس اے کے ٹینکوں کو رکھنے پر پابندی لگانے والے قانون سے متضاد نہیں ہوگا؟ ؟ نہیں سمجھتا۔
Reply #82016-05-19
اے بہادر شخص، اگر یہ آلات کا علاقہ دراصل فیکٹری ہی ہے، تو کیا یہ قانون فیکٹریوں میں کلاس اے کے ٹینکوں کو رکھنے پر پابندی لگانے والے قانون سے متضاد نہیں ہوگا؟ ؟ نہیں سمجھتا۔
Reply #92016-05-19
ڈیوائسز کا علاقہ، یا تو فیکٹری کے کچھ حصوں پر مشتمل ہو سکتا ہے، یا پھر اس میں کوئی فیکٹری ہی نہ ہو، یا پھر یہ پوری طرح فیکٹری سے بھرا ہوا ہو سکتا
Reply #102016-05-19
براہ کرم، پہلے ڈیوائس ٹینک علاقے کی تعریف دیکھیں؛ اس میں ٹینکوں کی گنجائش کی حد موجود ہے۔ کسی حد تک، آپ بےفائدہ ہی جدوجہد کر رہے ہیں۔ عام طور پر، اگر کسی ٹینک کی گنجائش 50 کیوبک میٹر سے زیادہ ہو، تو اس کی بلندی کی وجہ سے اسے فیکٹری کے اندر رکھنا مناسب نہیں ہوتا۔ کوئی بھی فیکٹری ایسی نہیں ہے جہاں ٹینک کی بلندی 10 میٹر سے زیادہ ہو۔
Reply #112016-05-20
آگ سے بچنے سے متعلق قواعد و ضوابط میں بہت سی تضادات ہیں، لہذا حالات کے مطابق ان کا استعمال کرنا چاہیے۔
Reply #122016-05-20
براہِ کرم، درج ذیل 5.2.22 نمبر والی ہدایات کو ضرور پڑھیں؛ ان میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔
Reply #132016-06-27
کس نے کہا ہے کہ فیکٹریوں میں کلاس اے کے ٹینک رکھنے کی اجازت نہیں ہے
Reply #142021-08-11
کیٹگری اے کے ٹینکوں کو آلات کے علاقے میں نصب کیا جاتا ہے، اور موجودہ آلات کو کیٹگری اے کے معیار کے مطابق اپ گریڈ کرنا ضروری ہے

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.