فرض کریں کہ کسی پریشر ٹرانسمیٹر کی درستگی 1‰ ہے، اور اس کا ریشو 10:1 ہے۔ (عام مثالوں میں روزمونٹ، EJA وغیرہ شامل ہیں۔) زیادہ سے زیادہ پیمائش کی حد 0 سے 100 KPA ہے۔ اگر اسی حد کے اندر 7 KPA کا دباؤ ناپا جائے، تو کیا اس صورت میں درستگی 1‰ تک برقرار رہ سکتی ہے؟ اگر پیمائش کی حد کو 0 سے 10 KPa تک تبدیل کر دیا جائے، تو کیا 7 KPa کے دباؤ کی پیمائش میں 1‰ کی درستگی برقرار رہ سکتی ہے؟ اگر اسے 0 سے 9 کیلوپاسکل تک تبدیل کر دیا جائے، تو کیا اسی طرح درستگی برقرار رہ سکتی ہے؟
رینج کا تناسب 10:1 ہے۔ زیادہ سے زیادہ پیمائش کی حد 0 سے 100 KPA ہے، لہذا پیمائش کی کم سے کم حد 10 KPA سے زیادہ ہونی چاہیے۔ در حقیقت، 7 KPA کی سطح پر یہ شرط پوری نہیں ہوسکتی، لیکن عام حالات میں یہ شرط پوری کی جاسکتی ہے۔ اگر پیمائش کی حد کو 0 سے 10 KPa تک تبدیل کر دیا جائے، تو کیا 7 KPa کے دباؤ کی پیمائش میں 1‰ کی درستگی برقرار رہ سکتی ہے؟ اگر اسے تبدیل کیا جاسکتا ہے (ہدایات کے مطابق، یا صنعت کار کے تکنیشینوں کی ہدایات کے مطابق)، تو 1‰ کی درستگی کو یقینی بنانا ضروری ہے؛ ورنہ ٹرانسمیٹر ناقابل استعمال ہو جائے گا۔ اگر اسے 0 سے 9 کیلوپاسکل تک تبدیل کر دیا جائے، تو کیا اسی طرح درستگی برقرار رہ سکتی ہے؟ جواب وہی ہے۔
صنعت کاروں کی جانب سے فراہم کی جانے والی درستگی، اسی صورت میں حاصل کی جاسکتی ہے جب مخصوص رینج کی شرائط پوری ہوں۔ اگر حقیقی استعمال میں کمپریشن ریشو بہت زیادہ ہو، جیسا کہ آپ نے کہا، یعنی 0-10 تک پہنچ جائے، تو درستگی وہ نہیں ہوگی جو صارفین کو عام طور پر فراہم کی جاتی ہے۔ جیسے 0-100، 0-90.0، 20.0-15، ان مختلف استعمالات میں درستگی یقیناً برابر نہیں ہوتی۔ لہٰذا مناسب ماڈل کا انتخاب بہت اہم ہے، ایسا ماڈل منتخب کرنا ضروری ہے جو اس کام کے لیے واقعی سب سے زیادہ درستگی رکھتا ہو۔ بے شک، مختلف کمپریشن تناسب کے لئے، سازندگان متعلقہ درستگی کے حسابات کے فارمولے فراہم کرتے ہیں؛ جو بھی نتیجہ ان فارمولوں کے ذریعہ حاصل ہو، وہ قابل قبول ہی ہوتا ہے۔ باقی باتوں کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن روزمونٹ کے پاس ایسے فارمولے موجود ہیں؛ مختلف کمپریشن تناسب کے لئے درستگی کا حساب لگانے کے لئے استعمال کیے جانے والے فارمولے۔
بزرگ لوگ واقعی بہت عمدہ ہوتے ہیں، رو جیا کے لوگ بھی ایسے ہی ہیں۔ کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ معیار سے باہر ہے؟ ٹھیک ہے، لاؤ رو کی کمپنی اسے واپس فیکٹری میں لے جاکر اس کی جانچ کروائے گی۔ بے شک، ان کے پاس استعمال ہونے والے آلات کی درستگی بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر آلات معیار پر پورے نہ اتریں، تو کوئی مسئلہ نہیں؛ یا تو انہیں تبدیل کر دیا جائے گا، یا پھر ان کی مرمت کی جائے گی۔ آلہ جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن آپ اب بھی اسے تسلیم نہیں کر رہے۔ وہ آپ کو اس کی وضاحت کرے گا، اور آپ کے لئے حسابات بھی لگائے گا۔ ان میں دو اہم پیرامیٹر یہ ہیں: آپ جس کمپریشن ریشو کا استعمال کر رہے ہیں، اور آپ جس درجہ حرارت اور دباؤ کا استعمال کر رہے ہیں۔ ان کمپریشن ریشو اور درجہ حرارت/دباؤ کی بنیاد پر، آلے کی درستگی کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اگر صارف پھر بھی اسے تسلیم نہ کرے، تو پھر آخری حل یہ ہے کہ اسے کسی معتبر پیمائشی ادارے میں بھیج دیا جائے۔ اس کے بعد یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن پھر بھی آپ کو وہی وارنٹی یا مرمت کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ فیس کا حساب صارفین کی جانب سے لگایا جاتا ہے، لیکن اصل خرچ لاؤ رو کی جانب سے برداشت کیا جاتا ہے۔ لیکن رو کے خاندان صرف معتبر اداروں کو ہی تسلیم کرتا ہے؛ بعض مقامی پیمائشی اداروں کے آلات کی درستگی مناسب نہیں ہے، اور یقیناً اپنی فیکٹری کے پیمائشی شعبے کی بات تو بالکل ہی الگ ہے۔
دقت اور رینج کا تناسب دو الگ الگ چیزیں ہیں؛ دقت، آپ کے آلے کی رینج کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی۔ رینج کا تناسب، پیمائش کی کم سے کم قیمت کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً، اگر آپ کی رینج 10KPA رکھی گئی ہے، اور رینج کا تناسب 10:1 ہے، تو آپ کی کم سے کم پیمائشی قیمت 1KPA ہوگی۔ غلطی پھر بھی 0.1 KPA ہے۔
ذمہ دار پروڈیوسر صرف “حوالگی کی درستگی” کی بات کرتے ہیں، “درستگی” کی بات نہیں کرتے۔
جیسا کہ اوپر بتایا گیا، ذمہ دار صنعتکار تو صرف “حوالہ کے لئے درستگی” کی بات کرتے ہیں، “درستگی” کی بات نہیں کرتے۔ جسے “حوالہ کی درستگی” کہا جاتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ پیمائشی دائرہ میں حاصل ہونے والی درستگی ہوتی ; یہ کسی مخصوص حد سے اوپر جانے پر درستگی ہو سکتی ہے؛ اس کا حساب لگانے کے لئے ایک فارمولہ بھی موجود ہے، مثلاً EJA۔ ; اس کے علاوہ، مختلف رینجوں کی درستگی بھی مختلف ہوتی ہے، جیسے روزمونٹ میں۔ عام طور پر صرف ریفرنس درستگی کا ذکر کیا جاتا ہے، باقی کچھ نہیں بتایا جاتا؛ یہ سب پہلی قسم کی درستگی ہی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ حد میں حاصل ہونے والی درستگی۔ اگر صرف درستگی کی بات کی جائے اور حوالہ ہی نہ دیا جائے، اور ساتھ ہی پیمائش کی حد 10 سے زیادہ ہو، تو میری رائے میں اسے استعمال نہ کرنا بہتر ہے۔
میرے خیال میں، اس کے لئے پہلے مختلف مصنوعات کے نمونوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ جب کمپریشن ریشو 10:1 ہو تو درستگی 0.1 سطح کی ہوتی ہے؛ لہذا 7 kPa کے دباؤ کی پیمائش میں 0.1 سطح کی درستگی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن امکان تو موجود ہے۔ اس کا فیصلہ مختلف آلات کے ذریعے ہی کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح 9 kPa کی پیمائش کے لئے بھی یہی بات لاگو ہوتی ہے۔ ذاتی طور پر میرے خیال میں پیمائش میں غلطی تو لازمی ہی ہوتی ہے، بس پیمائش کی حد وسیع ہونے کی وجہ سے حساب کتاب میں استعمال ہونے والا مخرج بھی بڑا ہو جاتا ہے۔
میں سمجھ گیا، مجھے اچانک احساس ہوا کہ میں نے “تقسیم کی قیمت” اور “دقت” کو آپس میں الجھا دیا ہے۔
ہاں، تیسری منزل کی بات سے اتفاق ہے! ------------------------------------------------------------------------------------------ www.zktb1.com,www.zktb7.com,www.qirui11.com