کیا کیٹگری سی کے گوداموں میں خودکار سپرنکلر سسٹم نصب ہوتا ہے؟

2016-05-19View Original

Thread Content

سلام دوستو، ایک سوال ہے: کیا 2200 مربع میٹر رقبے والے، ایک منزلہ، کیٹگری سی کے گوداموں میں خودکار سپرنکلر سسٹم نصب کرنا ضروری ہے؟ گودام میں بنیادی طور پر ٹھوس خام مواد، نیز مختلف قسم کے سپلائی اجزاء رکھے جاتے ہیں (ٹھوس خام مواد کو کارڈ بورڈ کے تھیلوں میں رکھا جاتا ہے)۔
Reply #22016-05-20
تعمیراتی قواعد، 8.3.2 کے مطابق، اس کی تنصیب ضروری ہے۔ حوالہ۔
Reply #32016-05-20
اس پوسٹ کو آخری بار wang*nhua77020 نے 2016-5-20 کو ساعت 12:57 پر ترمیم کیا۔ “عمارتوں کی تعمیر سے متعلق آگ سے بچاؤ کے معیارات” کے رول 8.5.1 کے مطابق، درج ذیل مقامات پر خودکار آگ بھجانے کے نظام لگانا ضروری ہے؛ البتہ ان مقامات پر جہاں پانی کا استعمال مناسب نہ ہو، یا جہاں اس معیار میں کوئی دوسری شرط موجود ہو، وہاں خودکار پانی کے ذریعے آگ بھجانے کا نظام استعمال کیا جانا چاہیے:
1. ایسی کپاس کی فیکٹریاں جہاں 50000 یا اس سے زیادہ سوئیاں استعمال ہوتی ہیں، اور جہاں کپاس کو صاف کرنے کا کام کیا جاتا ہے۔; 5000 یونٹس سے زیادہ پیداوار کرنے والی ریشمی فیکٹریوں کی درجہ بندی، ریشم کی صفائی کے لئے استعمال ہونے والے کمروں کی تفصیلات ; ماچس فیکٹری میں ٹہنیوں کو بھوننے اور ان کی جانچ کرنے کے ع ; فوم پلاسٹک کی فیکٹریوں میں، مواد کی تیاری، شکل دینے، کاٹنے، اور نقش و نگار بنانے سے متعلق عمل۔ ; لکڑی سے بنے ایسے فیکٹری عمارتیں، جن کا رقبہ 1500 مربع میٹر سے زیادہ ہو۔ ; ایسی ون فلور یا ملٹی فلور عمارتیں، جن کا رقبہ 1500 مربع میٹر سے زیادہ ہو، یا جن کا کُل تعمیراتی رقبہ 3000 مربع میٹر سے زیادہ ہو؛ اور یہ عمارتیں جو جوتے، لباس، کھلونے، الیکٹرانک آلات وغیرہ کی تیاری کے لئے استعمال ہوتی ہیں۔ ; اعلیٰ سطح کی کلاس سی کی فیکٹریاں ; ہوائی جہاز کے انجنوں کی آزمائش کے لئے استعمال ہونے والے آلات کی تیاری کے ; زمین کے نیچے واقع، کیٹگری سی کی فیکٹریاں، جن کا رقبہ 500 مربع میٹر سے زیادہ ہو۔ ;    ۲- وہ گودام جن کا رقبہ 1000 مربع میٹر سے زیادہ ہو، اور جہاں کپاس، اون، ریشم، کتان، کیمیائی فائبر، فر اور ان سے بنے مصنوعات محفوظ کیے جاتے ہیں۔ ; ہر وہ ماچس کا گودام، جس کا رقبہ 600 مربع میٹر سے زیادہ ہو۔ ; ڈاکخانے میں، وہ خالی ڈاک تھیلوں کے گودام جن کا رقبہ 500 مربع میٹر سے زیادہ ہے۔ ; وہ زیرزمین گودام جن کا رقبہ 500 مربع میٹر سے زیادہ ہو، اور جہاں قابل اشتعال اشیاء رکھی جاتی ہیں۔ ; قابل اشتعال، دشوارِ اشتعال اشیاء کے لئے بلند منزلوں پر واقع گودام (فریجوں کے علاوہ) ;    3- پریمیئم، اے کلاس، یا 1500 سے زیادہ نشستوں والے دیگر درجات کے تھیٹر۔ ; 2000 سے زیادہ نشستوں والے ہال یا تقریبات کے لئے استعمال ہونے والے مقامات۔ ; 3000 سے زائد نشستوں والا اسٹیڈیم ; 5000 سے زائد افراد کے لئے بنائے گئے اسٹیڈیموں میں، لوگوں کے آرام کرنے کے لئے جگہیں، سامان رکھنے کے کمرے وغیرہ موجود ہیں۔ ;    وہ نمائشی عمارتیں، دکانیں، ہوٹل، اور ہسپتال جن کی کسی بھی منزل کا رقبہ 1500 مربع میٹر سے زیادہ ہو، یا پوری عمارت کا رقبہ 3000 مربع میٹر سے زیادہ ہو؛ اسی طرح ان ہسپتالوں کے وہ حصے بھی جن کا رقبہ اسی حد تک ہو، جیسے وارڈز، آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹس، سرجری کے کمرے وغیرہ۔ ; زیرزمین دکانیں، جن کا رقبہ 500 مربع میٹر سے زیادہ ہو۔ ;    5 وہ دفتری عمارتیں جن میں ہوا کو بھیجنے اور واپس لانے کے لئے خصوصی نالیاں/پائپ لگے ہوں، اور جن کا کُل رقبہ 3000 مربع میٹر سے زیادہ ہو۔ ;    6 وہ تفریحی، رقص و موسیقی کے لئے استعمال ہونے والے مقامات جو زیرزمین، نیم زیرزمین، یا زمینی سطح پر چار منزلوں یا اس سے زیادہ منزلوں پر واقع ہوں؛ یا پھر عمارت کی پہلی، دوسری، یا تیسری منزل پر واقع ہوں، بشرطیکہ ہر منزل کا رقبہ 300 مربع میٹر سے زیادہ ہو (سوئمنگ پولوں کو استثناء کے طور پر لیا جائے)۔ ;    7 وہ لائبریریاں جن کے پاس 5 لاکھ سے زیادہ کتابیں موجود ہیں۔ اگر آپ کے گودام کا رقبہ 1500 مربع میٹر سے زیادہ ہے، تو آپ کو خودکار آگ بھجانے والا نظام لگانا ضروری ہے۔
Reply #42016-05-20
GB50016-2014 کے مطابق: دفعہ 8.3.2 میں درج ہے کہ “8.3.2 اس معیار میں درج دیگر شرائط کے علاوہ، اور ان گوداموں کے علاوہ جن کی حفاظت یا آگ بھجانے کے لئے پانی کا استعمال مناسب نہیں ہے، درج ذیل گوداموں میں خودکار آگ بھجانے کا نظام لازمی ہے؛ اور خودکار پانی کے ذریعہ آگ بھجانے کا نظام استعمال کرنا بہتر ہے: 7 وہ تمام گودام جن کا رقبہ 1500 مربع میٹر سے زیادہ ہے، یا جن کا کُل رقبہ sO00 مربع میٹر سے زیادہ ہے، چاہے وہ ایک منزلہ ہوں یا کثیر منزلہ۔” ” 8.3.2 یہ ایک لازمی شرط ہے؛ آپ کو ضرور خودکار آگ بھجانے والا نظام نصب کرنا ہوگا۔
Reply #52018-08-03
براہِ کرم، ایک سوال پوچھنے کی اجازت دیں۔ فرض کریں تین “کلاس سی” کے گودام ایک ساتھ تعمیر کیے گئے ہیں، اور ان کے درمیان فائر والز موجود ہیں۔ ہر گودام کا رقبہ 1500 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پر رقبہ 1500 سے زیادہ ہے۔ کیا ایسی صورت میں بھی سیلف-اسپرنگ سسٹم نصب کرنا ضروری ہے؟ شکریہ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.