Thread Content
پیارے بزرگ: جہاں تک آلات کا تعلق ہے، سوئچنگ سگنل کو ینالاگ مقدار میں مداخلت کرنے سے روکنے کے لیے آلے کے سوئچنگ سگنل اور اینالاگ مقدار کو الگ سے جوڑا جانا چاہیے۔ تاہم، جنکشن باکس کو جوڑنے کے بعد، جنکشن باکس سے جانے والی بسیں اب بھی پل پر اکٹھی ہوں گی۔ اس وقت، سگنل مداخلت نہیں کرے گا؟ براہ کرم مجھے کچھ مشورہ دیں، سینئر، آپ کا شکریہ.
کوئی مداخلت نہیں ہوگی، سگنل کیبل محفوظ ہے!
اگر آپ کو الجھنا ہے تو ان کو الگ کریں۔ عام طور پر، مضبوط کرنٹ اور کمزور کرنٹ کو الگ کیا جانا چاہیے۔
حفاظت اور انتظام کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف جنکشن خانوں میں مختلف سگنلز الگ الگ متعارف کرائے جاتے ہیں، تاکہ مختلف سگنلز کو اختلاط اور خرابی پیدا ہونے سے روکا جا سکے۔
نہیں، ورنہ یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو گا۔ 1. کیبل میں ایک شیلڈنگ پرت ہے۔ 2. ینالاگ مقداریں عام طور پر اندرونی طور پر محفوظ ہوتی ہیں، اور سوئچ کی مقدار عام طور پر دھماکہ پروف ہوتی ہے۔ یہ دونوں کیبل گرت باکس کے مختلف حصوں میں رکھے گئے ہیں، اور درمیان میں چکرا کی ایک تہہ ڈالی گئی ہے۔
میں شیلڈنگ کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن جنکشن باکس کو اینالاگ اور سوئچنگ کی مقدار میں کیوں تقسیم کیا گیا ہے؟ کیا اس میں شیلڈنگ پرت بھی نہیں ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جنکشن باکس اصل میں آن سائٹ وائرنگ کا مرکزی انتظام ہے۔ اندرونی حفاظت اور دھماکہ پروف کو الگ کرنا مناسب ہے۔ عام طور پر، جنکشن بکس، خاص طور پر جو بیک اپ یونٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، صرف ایک ملٹی کور کیبل بچھاتے ہیں۔ یقینا، ایک باکس میں صرف ایک سگنل کی قسم ہو سکتی ہے۔ عام طور پر، ینالاگ مقداریں اندرونی طور پر محفوظ ہوتی ہیں اور تبدیل کرنے والی مقداریں دھماکہ پروف ہوتی ہیں۔ یہ خیال درست ہے۔ درحقیقت، آپ اس بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ کیوں زیادہ تر ینالاگ مقداریں اندرونی طور پر محفوظ ہیں اور زیادہ تر سوئچ کی مقداریں دھماکے سے محفوظ کیوں ہیں۔
مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن پہلے میں نے سوچا کہ یہ اندرونی طور پر محفوظ توانائی کی حدود کے تناظر میں ہے۔ موجودہ سگنلز کے لیے توانائی کی حدود کا حساب لگانا اور اندرونی طور پر محفوظ سرکٹس کی شرائط کو پورا کرنا آسان ہے۔ جب رابطہ چپکنا ہوتا ہے تو، سوئچنگ کی قدریں حد سے تجاوز کر جاتی ہیں۔ تاہم، ایسا لگتا ہے کہ غیر NAMUR قسم کی اندرونی طور پر محفوظ سوئچنگ اقدار موجود ہیں۔ میرے خیال میں یہ تاریخ کا چھوڑا ہوا مسئلہ ہے۔ . . اس طرح یہ تمام طریقے سے ڈیزائن کیا گیا تھا. اس کے علاوہ، میں اصل پوسٹر کے سوالات اور پروجیکٹ میں حوالہ کے لیے کچھ ضوابط کے بارے میں کچھ الفاظ شامل کروں گا: اندرونی طور پر محفوظ سرکٹس اور غیر اندرونی طور پر محفوظ سرکٹس کے اختلاط کو روکنے کے لیے محتاط رہیں۔ کنٹرول روم سے سائٹ تک داخلی طور پر محفوظ کیبلز اور غیر اندرونی طور پر محفوظ کیبلز ان کے اپنے بس گرتوں میں بچھائی جاتی ہیں، جو پارٹیشنز سے الگ ہوتی ہیں، اور بس گرتوں کو بیرونی مکینیکل آپریشنز سے ہونے والے نقصان کو روکنے کے لیے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اندرونی طور پر محفوظ کیبلز اور غیر داخلی طور پر محفوظ کیبلز ایک ہی دھاتی نالی اور ایک ہی فیلڈ جنکشن باکس کا اشتراک نہیں کرتے ہیں۔ ایک سے زیادہ اندرونی طور پر محفوظ سرکٹس یا متعلقہ سرکٹس کو ایک ہی کیبل کا اشتراک نہیں کرنا چاہئے (سوائے کیبل کور کے جو الگ سے شیلڈ ہیں) یا ایک ہی اسٹیل پائپ میں واقع ہونا چاہئے (سوائے شیلڈ تاروں کے)