1. آگ کے پشتے کے نیچے ڈسچارج پائپ پمپ سے منسلک ہے۔ کیا پائپ آگ کی دیوار سے گزر سکتا ہے اور اسے کیسنگ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کون سی شق کو پورا کرنا ضروری ہے؟ 2. اگر لیکیج پمپ اور ٹرانسفر پمپ کو آگ کے پشتے کے باہر ترتیب دیا گیا ہے، تو آگ کے پشتے سے فائر علیحدگی کا فاصلہ کیا ہے؟ یہ کون سی شرط پوری کرتا ہے؟ 3. آگ کے پشتوں کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے؟ 4. آگ کے پشتے اور دیگر آلات کے درمیان فائر علیحدگی کا فاصلہ کیا ہے؟ شکریہ ہیروز!
Reply #22016-05-20
بہت سارے سوالات ہیں اور میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہوں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ پمپ کا پائپ فائر ڈائک سے گزر سکتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسے کھلنے کو روکنا پڑے گا۔ مجھے تفصیلات کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ فائر ڈائک کا حساب ٹینک کے حجم سے متعلق ہے۔ براہ کرم سب سے بڑے ٹینک کے رساو والیوم کا حوالہ دیں۔ تفصیلات کے لیے برائے مہربانی پیٹرو کیمیکل ضوابط سے رجوع کریں۔
Reply #32016-05-20
آرٹیکل 1: ٹینک ایریا فائر ڈائک ڈیزائن کی وضاحتیں دیکھیں۔ پائپ آگ کی دیوار سے کیسنگ کے طور پر گزر سکتے ہیں، لیکن سگ ماہی کے مؤثر اقدامات کیے جانے چاہئیں۔ باقی تین چیزوں کا تعین اصل صورت حال کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے۔ براہ کرم تعمیراتی ضوابط اور پیٹرو کیمیکل ضوابط کی متعلقہ دفعات سے رجوع کریں۔
Reply #42016-05-21
اگر یہ آتش گیر مائع ہے تو سب سے پہلے: پیٹرو کیمیکل ریگولیشنز 6.2.17 سے رجوع کریں۔ پشتے کو عبور کرنے والی چوتھی پائپ لائن کو غیر آتش گیر مواد سے مضبوطی سے سیل کیا جانا چاہیے۔ ; آرٹیکل 2: اگر یہ ایک پمپ ایریا ہے جس میں ایک سے زیادہ پمپ ہیں، تو پیٹرو کیمیکل ریگولیشنز 5.3.5 دیکھیں اور A A سے فاصلہ 15m سے کم نہیں ہوگا... اگر یہ واحد پمپ لے آؤٹ ہے، سوائے A A کے علاوہ آتش گیر مائعات کو آگ کے پشتوں کے ساتھ ترتیب دیا جاسکتا ہے، آگ سے بچاؤ کا فاصلہ آرٹیکل 3 تک محدود نہیں ہے۔: فائر ڈائک سے فاصلے کا حساب لگانے کے لیے، پیٹرو کیمیکل ریگولیشنز 6.2.11~6.2.17، لیکویفائیڈ ہائیڈرو کاربن 6.3.5~6.3.8 آرٹیکل 4 دیکھیں۔: پیٹرو کیمیکل ریگولیشنز کے ٹیبل 4.2.12 کا حوالہ دے کر آلات سے ہر ڈیوائس کے فاصلے کا حساب لگانے کے بعد، اسٹوریج ٹینک سے فائر ڈائک تک کا فاصلہ آرٹیکل 3 کو پورا کرتا ہے، اور فائر ڈائک سے ڈیوائس تک کا فاصلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔
Reply #52016-05-21
5.3.5 اس سے مراد وہ مخصوص پمپ ایریا ہے جو ایسا کر سکتا ہے۔ عام پمپ والے علاقے 4.2.12 کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اگر یہ ایک وقف شدہ پمپ یونٹ ہے، یہاں 15m سے کم کا فاصلہ پمپ سے ٹینک تک ہے، پمپ سے آگ کے پشتے تک نہیں۔ جناب، معیاری عام طور پر ٹینک سے پمپ کے فاصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن فائر ڈائک سے پمپ تک فاصلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
Reply #62016-05-23
...اسے اس طرح سمجھیں، لچکدار بنیں۔ اسٹوریج ٹینک سے آگ کے پشتے تک کے فاصلے کے ساتھ، اور پمپ کے علاقے سے اسٹوریج ٹینک کے فاصلے کے ساتھ، کیا پمپ سے آگ کے پشتے تک کا فاصلہ بھی موجود نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں فاصلے کے کردار اور اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے، فائر ڈائک کا کام اسٹوریج ٹینک کے سوراخ اور اسپرے کی وجہ سے فاصلہ حاصل کرنا ہے۔ پمپ سے اسٹوریج ٹینک کا فاصلہ اسٹوریج ٹینک کی آگ کو دوسرے پمپ کے استعمال کو متاثر کرنے سے روکنا ہے۔ اگر ایک پمپ سے فائر ڈائک تک کا فاصلہ معنی خیز ہے؟ فاصلہ مادے سے متاثر ہوتا ہے۔
Reply #72016-05-23
اس کے علاوہ، 5.3.5 میں فاصلہ کسی خاص ڈیوائس سے ایک مخصوص ڈیوائس تک کا فاصلہ ہے۔ ایک مخصوص تطہیر کے لیے، ہمیں تفصیلی شرائط اور حسابات کو دیکھنا چاہیے۔
Reply #82016-05-23
1. آگ کے پشتے کے نیچے ڈسچارج پائپ پمپ سے منسلک ہے۔ کیا پائپ آگ کی دیوار سے گزر سکتا ہے اور اسے کیسنگ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کون سی شق کو پورا کرنا ضروری ہے؟ کر سکتے ہیں۔ بس پشتے میں گھسنے کے لیے پائپ کی ضروریات کو پورا کریں۔ خاص طور پر رساو کو سیل کرنا اور پلگ کرنا۔ 2. اگر لیکیج پمپ اور ٹرانسفر پمپ کو آگ کے پشتے کے باہر ترتیب دیا گیا ہے، تو آگ کے پشتے سے فائر علیحدگی کا فاصلہ کیا ہے؟ یہ کون سی شرط پوری کرتا ہے؟ پیٹرو کیمیکل ریگولیشنز کے 5.2.12، 5.3.5، اور 5.3.6 میں مخصوص مسائل کا تفصیلی تجزیہ۔ 3. آگ کے پشتوں کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے؟ حجم کے مطابق، GB 50351-2014 سٹوریج ٹینک کے علاقوں میں فائر ڈائکس کے لیے ڈیزائن کی وضاحتیں دیکھیں۔ 4. فائر ڈائک اور دیگر آلات کے درمیان فائر علیحدگی کا فاصلہ کیا ہے؟ شکریہ ہیروز! یہاں وقفہ کاری بنیادی طور پر ٹینک گروپ سے مراد ہے۔ پیٹرو کیمیکل ریگولیشنز 4.2.12 سے رجوع کریں۔ اس وقت، فائر ڈائک کی سینٹر لائن کو ابتدائی اور اختتامی پوائنٹس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مناسب ہے، تو براہ کرم اسے بہترین مددگار کے طور پر درجہ دیں :)
Reply #92016-05-23
جن چیزوں کے بارے میں آپ نے پوچھا وہ سب پیٹرو کیمیکل ضوابط میں شامل ہیں! اسے خود پڑھنے کی سفارش کی جاتی ہے، یہ اتنا جامع ہے کہ اسے غلط سمجھنا آسان نہیں ہے!
Reply #102016-05-23
اس پوسٹ میں آخری بار liujia1987 نے 23-5-2016 18:24 کو ترمیم کی تھی۔ یہ لچک کا سوال نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کی سوچ بہت سادہ ہے۔ سب سے پہلے، پوسٹر کی تفصیل سے یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہے کہ آیا ٹینک ایریا سے باہر ٹرانسفر پمپ ٹینک گروپ کے لیے مخصوص پمپ ایریا ہے۔ اس صورت میں، اگر آپ براہ راست 5.3.5 لاگو کرتے ہیں، تو یہ پوسٹر کو گمراہ کر سکتا ہے۔ دوسرا، اصل پوسٹر میں ڈیلیوری پمپ سے فائر ایمنکمنٹ کے فاصلے کے بارے میں پوچھا گیا تھا، لیکن آپ نے ڈیلیوری پمپ سے ٹینک تک کے فاصلے کے بارے میں جواب دیا۔ یہ ایک غلط جواب ہے۔ ڈیلیوری پمپ اور فائر ڈائک کے درمیان فاصلے کے لیے تصریح میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو کہا اس کے مطابق، اگر آپ اسٹوریج ٹینک سے ٹرانسفر پمپ تک وقفہ کاری کی ضروریات کو جانتے ہیں، اور پھر آپ اسٹوریج ٹینک سے فائر ڈائک تک وقفہ کاری کے تقاضوں کو جانتے ہیں، تو آپ اسٹوریج ٹینک ٹرانسفر پمپ سے فائر ڈائک تک وقفہ کاری کی ضروریات کا حساب لگا سکتے ہیں۔ ٹینک سے پمپ تک کم از کم فاصلہ 15m ہے۔ کلاس A اسٹوریج ٹینک کے لیے، انہیں افقی ٹینک سمجھیں۔ ٹینک کی دیوار سے فائر ڈائک تک کم از کم فاصلہ 3m ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق فائر ڈائک سے پمپ تک محفوظ فاصلہ 12 میٹر ہے۔ فرض کریں کہ سائٹ پر ایک A-لیول ٹینک ہے، آگ کے پشتے سے 10m دور اور اسٹوریج ٹینک سے 16m دور۔ اس طرح پمپ سے آگ کے پشتے تک کا فاصلہ 6m ہے جو کہ 12m سے کم ہے۔ اگر آپ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ ضابطے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ آپ پر ہنسیں گے۔ تیسرا، جب آپ کہتے ہیں کہ "کلاس اے کے علاوہ دیگر آتش گیر مائعات کو فائر ڈائکس میں ترتیب دیا جا سکتا ہے، تو آگ سے تحفظ کا فاصلہ محدود نہیں ہے"، یہ سٹوریج ٹینک کے لیے خصوصی پمپ کے معاملے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک ٹینک گروپ کے باہر ایک پمپ موجود ہے، فاصلے کی کوئی حد نہیں ہے۔
Reply #112016-05-23
5.3.5 واضح طور پر ٹینک سے پمپ تک کا فاصلہ ہے، اسے ڈیوائس کے برابر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر ٹینک آلات کے مساوی ہیں، تو جدول 4.2.12 میں آلات کو ٹینکوں سے ممتاز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
Reply #122016-05-23
مصنف خاص طور پر ڈیزائن میں مصروف نہیں ہوسکتا ہے، اس لیے اس نے جو سوالات پوچھے ہیں وہ زیادہ پیشہ ورانہ نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کے خیالات کے مطابق جواب دیتے رہیں گے تو آپ اس سے بھی زیادہ غلط ہوں گے۔ جہاں تک آگ کی علیحدگی کی دوری کا تعلق ہے، اگر یہ موجود ہے تو وہ وہاں ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ وہاں نہیں ہے۔ صرف جوڑ یا گھٹا کر اسے کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟
Reply #132016-05-23
مندرجہ بالا مسائل کے لیے، براہ کرم تعمیراتی ضوابط، پیٹرو کیمیکل ضوابط، اور پیٹرولیم ڈپو اور اسٹوریج ٹینک کے علاقوں کے لیے ڈیزائن کے ضوابط سے رجوع کریں۔
Reply #142016-06-06
“یہاں وقفہ کاری بنیادی طور پر ٹینک گروپ سے مراد ہے۔ پیٹرو کیمیکل ریگولیشنز 4.2.12 سے رجوع کریں۔ اس وقت، فائر ڈائک کی سینٹر لائن کو ابتدائی اور اختتامی پوائنٹس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ” جناب، آگ کے پشتے کی سینٹرل لائن سے دیگر سہولیات کے فاصلے کا جدول 4.2.12 میں ذکر نہیں کیا گیا ہے؟ ?
Reply #152016-06-06
اس پوسٹ کو آخری بار jacques0920 نے 6-6-2016 16:55 کو ایڈٹ کیا تھا لوگوں نے کہا ہے کہ اگر ٹینک گروپ انسٹال ہو تو فائر ڈائک کی سینٹرل لائن سے فاصلہ شمار کیا جاتا ہے۔ باقی سے مراد ٹینک گروپ کے علاوہ دیگر آلات ہیں، اور فاصلے کا حساب بیرونی سموچ سے کیا جاتا ہے۔
Reply #162016-06-06
تفصیلات کے لیے صرف GB50160 سے رجوع کریں۔
Reply #172016-06-08
“آپ کے کہنے کے مطابق، آگ کے پشتے سے پمپ تک محفوظ فاصلہ 12m ہے۔ ”ہیرو، اس جملے کا ذکر کہاں ہے؟ کیا یہ معیاری ہے؟
Reply #182016-06-28
“پیٹرو کیمیکل ریگولیشنز 4.2.12 کا حوالہ دیتے ہوئے، اس وقت، فائر ڈائک کی سنٹر لائن کو سٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔" فائر ڈائک کی سنٹر لائن کو ابتدائی اور اختتامی پوائنٹس کے طور پر کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ پیٹرو کیمیکل ضوابط میں ایسا کوئی بیان نہیں ہے!
Reply #192019-11-21
GB 50351-2014 اسٹوریج ٹینک کے علاقوں میں فائر ڈائکس کے لیے ڈیزائن کی وضاحتیں 3.1.4 ٹینک گروپ میں داخل ہونے اور باہر جانے والی تمام قسم کی پائپ لائنز اور کیبلز کو فائر ڈائک اور حفاظتی دیوار کے اوپر سے گزرنا چاہیے یا زمین کے نیچے سے گزرنا چاہیے۔ جب آگ کے پشتے یا حفاظتی دیوار سے گزرنا ضروری ہو تو، ایک کیسنگ قائم کیا جانا چاہیے اور اسے غیر آتش گیر مواد سے مضبوطی سے بند کیا جانا چاہیے، یا ایک مقررہ چھوٹا پائپ استعمال کیا جانا چاہیے اور دونوں سروں کو سیل کر کے ہوزز کے ذریعے جوڑا جانا چاہیے۔ لیکن بندش کے اقدامات کیسے اہل ہیں؟ ? ? ہمیشہ حفاظتی ماہرین ہوں گے جو پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ . . اگر آپ کی پائپ لائن پشتے سے گزرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ? ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.